|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
29.12.2021, 11:51 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Вопрос по основным экранам SMH4
Здравствуйте коллеги!Так получилось,что столкнулся с этим контроллером впервые и впервые "писал" ПО для него.У меня на объекте их 30 шт,по 2 в каждом ИТП. Один отвечает за Отопление,ГВС и Насосы Котлового контура,а второй за 4 контура нагрева вентиляции.
С первым после некоторых мучений-разобрался.Отладил,нужные надписи в меню и на экране-отредактировал.Плитки на 1м экране не нужные отключил,так как не умею их редактировать.Сделал это методом удаления связей с этих плиток в проекте.В общем все получилось,всех устраивает. Со вторым же все не совсем получилось.4 одинаковых контура на основе контура ГВС из конструктора.Держат одну температуру всегда ,каждый для своего контура.Все работает,отладил,надписи переделал,меню исправил.А вот с плитками возникла проблема.При попытке отключить их как на первом контроллере,в проекте где одни "ГВС"-экран начинает глючить.Плитки не исчезают,при нажатии переходит на второй экран,а надписи остаются.Что я только не делал,не получается. Вернулся с объекта,начал форум читать(там интернета нет),понял некоторые особенности и про закрытость некоторых макросов. В связи с этим прошу помощи.Подскажите,как сделать так,чтобы первого экрана с плитками вообще не было,а сразу включался второй, с мнемосхемами и все.Меня это устроит за глаза. И второй вопрос:Как убрать ограничение по температуре ГВС в 85 градусов? Проект прикладываю.Надеюсь на вашу помощь,самому не разобраться,а опыта -нет. |
29.12.2021, 11:57 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
См.скрин., там ограничения выставляются, только хорошо подумайте, действительно ли вам нужно трогать эту настройку.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
29.12.2021, 12:04 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
Не очень вас понял. У вас с главного экрана можно перейти на один из 5, если исключать главный экран, что вы хотите видеть вместо него?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
29.12.2021, 12:07 | #4 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
Цитата:
Только я не понял, как изменить настройку?Нужно пароль ввести в меню?Это не из СМлоджик делается? |
|
29.12.2021, 12:11 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
Хочу,чтобы при включении сразу вот этот экран был,а плиток не было вообще.
Последний раз редактировалось Arsie, 30.12.2021 в 10:35 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
29.12.2021, 12:23 | #6 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
Цитата:
Цитата:
Если это вызывает вопросы, то рекомендую изучить азы работы с SMlogix, возможно вам пригодится в будущем https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3719 Также есть справка в SMlogix, вызывается по F1. Добавлено через 55 секунд Вот этот - это какой? Левое фото или правое? А переход между остальными как по-вашему должен происходить? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
29.12.2021, 12:36 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
Да.Подается постоянно 90 градусов
Цитата:
Serv Pass Чтобы просто не было стартового экрана плиток.Перемещается между экранами прекрасно нажатием на название контура,уже на экранах с мнемосхемами,которые я и прислал. |
|
29.12.2021, 12:57 | #8 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
Цитата:
А чем мешает главный экран? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
29.12.2021, 13:07 | #9 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
Ничего не происходит.
Последний раз редактировалось Arsie, 30.12.2021 в 10:34 |
29.12.2021, 13:08 | #10 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
|
29.12.2021, 13:13 | #11 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Это по-вашему значение константы? В макрос заходить не надо было... __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
Благодарность от: |
29.12.2021, 13:21 | #12 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
Все ,понял,разобрался.
|
29.12.2021, 13:39 | #13 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
В меню и экранах все уже переименовано.Нужно просто,чтобы при включении не появлялись плитки и на них не надо было наживать,чтобы перейти в экраны с мнемосхемами .
Судя из логики ограничения уставок- нужно разорвать связи в Макросе Основной экран и поставить там фиксированное значение на допустим первый контур. К сожалению перед собой контроллера нет,а на объекте нет интернета.Придется все сделать на ощупь. Скажите, а нет случайно курсов по созданию,может платных, с упором на отопление и вентиляцию,конструкторы? Так то все запустить я смог,отладил,но вот такие мелочи...Хотелось бы освоить в совершенстве,пусть и в рамках ИТП... |
29.12.2021, 14:58 | #14 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
02.03.2022, 12:07 | #15 |
Новичок
Регистрация: Dec 2021
Сообщения: 9
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
|
02.03.2022, 12:13 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по основным экранам SMH4
Давал ссылки выше, вы попробовали что-нибудь сделать?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шлюз SMH4 Ethernet <> RS-485 для загрузки программ (нет решения) | dhilkov | Вопросы о SMH4 | 2 | 28.04.2021 01:59 |
Обновлённый SMH4 - с технологией MTBus | Dara | Новости | 0 | 25.11.2020 13:57 |
SMH4, Modbus TCP, ошибка приема/передачи "Connection Closed Gracefully" | Makrel | Связь с внешним миром | 11 | 21.04.2020 14:23 |
SMH4 и Dixell | alexsis_k | Примеры работы по Modbus | 34 | 27.10.2019 20:51 |
Почему техподдержка не может ответить на мой простейший вопрос? | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 6 | 23.11.2018 11:26 |