Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
На картинки я нарисовал
Покажите вашу программу, что вы сделали с этой переменной со стороны лоджика.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 13:15   #32
vorukh9797
Новичок
 
Аватара для vorukh9797
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажите вашу программу, что вы сделали с этой переменной со стороны лоджика.
Вот с этим и проблема со стороне лоджика я не могу найти этот перемены там есть код скада а дальше я не мог найти


Добавлено через 2 минуты

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Покажите вашу программу, что вы сделали с этой переменной со стороны лоджика.
вы можете показать мне, пожалуйста, со стороны лоджика?
vorukh9797 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2019, 13:35   #33
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Редактирование AutoSCADA

Цитата:
Сообщение от vorukh9797 Посмотреть сообщение
Вот с этим и проблема со стороне лоджика я не могу найти этот перемены там есть код скада а дальше я не мог найти


Добавлено через 2 минуты


Давайте так:
1) сначала вам надо запрограммировать систему на низком уровне, так, чтобы все работало управлялось и контролировалось локально - это сделано?

2)Далее создаем взаимосвязь с верхним уровнем - я попытаюсь вам помочь, если вы уверены, что первый пункт выполнен, возращаюсь к своему вопросу - покажите программу?

Также рекомендую вам хотя бы посмотреть видеоролики по скаде и программированию лоджика, а также почитать справку, разобраться какие бывают типы переменных и в каких случаях используются те или иные.

Вы задаете один вопрос, но подводных камней с этим вопросом несете
немерено, автоскада как раз и удобна новичкам тем, что это готовое решение, но если вы решили вручную внести изменения, у вас должен быть некий опыт по программированию и работы со скада-системами.

А еще можете этой темой воспользоваться https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3400

Цитата:
вы можете показать мне, пожалуйста, со стороны лоджика?
Если бы мне была непонятна функция какого-нибудь тега, я бы посмотрел к какой переменной он относится, далее по адресу переменной нашел бы ее в лоджике и посмотрел бы ее участие в алгоритме.

В данном случае это код скада, использую трассировку и вижу, что переменная исходит от макроса config, у которого есть вход который подозрительно также называется "код скада", но, как говорится, доверяй, но проверяй. Захожу во внутрь макроса и вижу, что в случае моей переменной это просто передача значения с входа на выход, верить значению можно. Это значение никак не используется в алгоритме, но зачем-то передается во вне, предполагаю это служебная переменная, но самый главный вывод(на мой взгляд), если я хочу добавить дополнительно вытяжки, я не стал бы использовать эту переменную. Я бы выбрал переменную, которая есть в списке ОРС скады, но которая в лоджике никак не используется(например, в скаде будет статус охладителя, а в программе у вас его нет, в таком случае можно подвязаться к этой переменной.) и точно не служебная(мало ли что сломаю), к ней бы подвязал состояния вытяжек, то же самое сделал бы у управлением.

Последний раз редактировалось Ilya J., 06.09.2019 в 14:51
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:31.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024