|
Примеры работы по Modbus Примеры работы с частотниками, панелями и любыми другими устройствами, использующими Modbus-RTU/ASCII/TCP |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.03.2017, 08:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Панель ПУ-2М
Где то на сайте выкладывался пример работы с панелью Z033. Но если честно отпугивала цена (3887 Руб) и необходимость отдельного 12 В БП. По крайней мере возможность работы на 24 В производитель не декларировал. Решил попробовать панель ПУ-2М производства Ситирон.
http://cityron.ru/catalog/ventilation/83.html Стоит она подешевле (2199 Руб) да и питается от 24 В. Более бюджетный вариант. Но за все приходится платить. Софт внутри панели более тупой и заточенный скорее на управление фенкоилами и их собственными контроллерами (без экрана и клавиатуры). Трафик расходуется не экономно. Техподдержка производителя панели ни какая, не могли ответить даже на простейший вопрос. Но путем танцев с бубнами сам разобрался. То, что получилось, во вложении. Есть синхронизация уставок в контроллере и панели, блокировка панели при управлении от другого источника, экономия количества нерезаписей при изменении уставок, индикация режимов работы. В общем попытался выжать максимум из панели. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
19.03.2017, 10:35 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Спасибо за работу.
|
20.03.2017, 18:10 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
20.03.2017, 23:26 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Пока просто посмотрел. Была такая панелька, ковырял от случая к случаю, так ничо не наковырял, отдал товарищу. Ну а раз пошла такая пьянка, есть повод позвонить товарищу, и обсудить.
Вот за это и спасибо. |
21.03.2017, 05:55 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Попробуете, дайте обратную связь. Сейчас склоняю техподдержку производителя панели к сожительству. Может получится получить более удачное ПО для панели. Но вероятность не велика.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
21.03.2017, 07:01 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
юзали панельки эти года 4 назад, отказались из-за отказов, перешли на Z033
|
21.03.2017, 10:41 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
А то ведь у них есть прошивка, которая берёт проекты конструктора "из коробки" без всяких плясок. Я с их программистом уже давным-давно поработал. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.03.2017, 10:59 | #8 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
||
21.03.2017, 11:09 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
Памяти у панельки мизер. Чтобы сделать некоторые функции под Конструктор, программистам пришлось некоторые другие функции из прошивки выкидывать. Так что я бы не надеялся на положительные решения ваших пожеланий. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.03.2017, 11:21 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Мне совместимости с конструктором не надо. Мне нужна панель-слейв с возможностью использовать на все 100% ее индикационные возможности. Сделают, как просил - хорошо. Нет - буду использовать как есть.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
21.03.2017, 13:33 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
|
21.03.2017, 13:45 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
что отказывало интересно ? p.s. у меня вот такой макрос получился для панели-слейва, может что за год в прошивке изменилось, под рукой нет проверить p.s.s. для панели/мастер/конструктор тут вроде прошивки с приставкой SEG Последний раз редактировалось Ruslangsm, 29.02.2020 в 00:48 |
|
21.03.2017, 14:09 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
1 даже осталась панелька в не распочатом состоянии |
|
07.06.2017, 13:22 | #14 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Хочу использовать данную панель как slave, возможно ли pixel сделать мастером? И как это сделать?)
В smlogix на СОМ1 я добавил устройство и карту устройства ПУ-2М. Выполнил в проекте все связи. Но почему то связи между ПУ-2М и pixel нет.. Или я что то не так делаю? |
07.06.2017, 13:26 | #15 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Какая прошивка у вас в ПУ-2?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.06.2017, 13:31 | #16 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
|
07.06.2017, 13:45 | #17 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Никто не может быть автоматически мастером, кроме заранее сконфигурированных панелей оператора. Потому что для того, чтобы быть мастером - нужны данные о слейвах, что где лежит. Пиксель тоже не будет автоматически мастером. Надо регистры настраивать.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
07.06.2017, 14:46 | #18 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
кроме данных настроек ещё что то нужно для пикселя?
|
07.06.2017, 19:10 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
|
07.06.2017, 19:17 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
либо прошивки в панелях разные либо у вас ошибка либо провода перепутали и т.д. 1. самое логичное взять чужой законченный пример и на нем проверить связь, 2. если заработает -тогда переносите в свой проект, 3. если после переноса не заработало, значит могли где то ошибиться, отдайте кому нибудь ваш проект на проверку |
|
07.06.2017, 21:02 | #21 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
1. В моем варианте панель слейв, в неё загружена стандартная прошивка с сайта производителя. Пиксель выступает мастером и сам организовывает связь с панелью. Этот вариант для программ конструктора не подходит. В программах конструктора Пиксель может быть только слейвом. 2. Для конструкторских программ нужна специальная прошивка для панели, где панель выступает мастером. Ссылка на прошивку смотри в сообщении от Ruslangsm. 3. Мало определиться с типом программы и прошивки. Надо еще и параметры связи корректно задать (адрес, скорости, четность) как в пикселе, так и в панели. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
07.06.2017, 21:38 | #22 | |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
1. Я связал панель мастером и пиксель слейвом без проблем. С этим всё понятно. 2. Я залил в панель прошивку slave. А как заставить пиксель быть мастером? Я вставил в проект, созданный конструктором, блок с данной темы первого сообщения. Пиксель автоматом не становится мастером?) Как сделать его мастером? где то в настройках ?) или в проекте программы как то определяется? Если можно скиньте любой проект где пиксель будет мастером? |
|
07.06.2017, 21:50 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
завтра видео сниму чтоб все вопросы снять разом
после обеда выложу ссылку |
08.06.2017, 04:01 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
1. Для конструкторских программ ни каких блоков в программу вставлять не надо. Надо загрузить в панель прошивку, созданную специально для конструкторских программ и правильно настроить связь. В этой прошивке панель - мастер. Прошивку можно скачать по ссылке из сообщения http://forum.segnetics.com/showpost....7&postcount=12 Больше ни чего делать не надо. Трудности могут быть только с настройкой связи, так как описания параметров панели для этой прошивки на сайте производителя вы не найдете. Возможно вы их найдете по ссылке сверху. 2. Путь по которому вы пытаетесь идти (панель слейв и конструкторская программа) не то что бы тупиковый, но очень трудозатратный. Мало организовать связь с панелью, писать в неё данные и считывать из неё данные. Эти данные нужно еще донести до самой конструкторской программы. А это уже совсем другая задача: внести изменения в чужую работающую программу и ни чего не сломать. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
08.06.2017, 16:35 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
могу обучить как сделать.
Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.08.2020 в 13:25 |
09.06.2017, 10:21 | #26 |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
ну я всё так и делал до этого. Сейчас ещё раз проверю. Может прошивку в Пу2 не ту залил. PU2M_S вроде эта для слейва.
Всё разобрался почему в прошлый раз не смог запустить панель как slave а pixel как мастер. Дело в том что в настройках ПУ2 почему то адрес, скорость и прочие параметры не соответствовали по умолчанию параметрам. Теперь всё работает) спасибо за помощь!!)) Блин чё он теперь не заливает новый проект в pixel , пишет невозможно остановить устройство мастер. Только что же заливался... Последний раз редактировалось Ruslangsm, 17.08.2020 в 13:25 |
09.06.2017, 11:11 | #27 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.06.2017, 11:13 | #28 | |
Member
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
П.С. Использование панели как slave мне больше нравится, гибкость есть, можно в проекте поправить всё что надо. И мне кажется в проекте Ruslangsm нужно на Вход Авария АСтоп из ПЛК в PU2 проссумировать Авария Астоп и АварияБстоп. Иначе не все аварии отображаются на ПУ2 |
|
09.06.2017, 11:32 | #29 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
В казино тоже одному человеку больше везёт, чем другому. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.06.2017, 00:58 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили:
28 раз(а) в 27 сообщениях
|
Ответ: Панель ПУ-2М
Цитата:
Один раз попалась панель пу1 где регистры только читались, но не писались техподдержка после отравки скрина опс сервера поверила и исправила за неделю. это у вас было? |
|