По умолчанию Зависание do2 на Пикселе 2511 (решено)

"Зависает" выход do2 - после первого включения не выключается. НЕ программный баг - проверялось принудительным включением-выключением выхода через системное меню. Нагружен светодиодным индикатором. Питание - постоянка 24. Сбрасывается только снятием питания.
Лечится своими силами? (прозвонить-перепаять, может, на плате что)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 21:49   #2
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Зависание do2 на Пикселе 2511

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
"Зависает" выход do2 - после первого включения не выключается. НЕ программный баг - проверялось принудительным включением-выключением выхода через системное меню. Нагружен светодиодным индикатором. Питание - постоянка 24. Сбрасывается только снятием питания.
Лечится своими силами? (прозвонить-перепаять, может, на плате что)
Так и будет , потому что у контроллера 2511 выход Do2 симистор, чтобы само отключалось постоянка должна быть пульсирующей.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024