Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Тогда только обмен смотреть... __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
01.03.2022, 19:34 | #152 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
На 3.32.(<170) не включался обмен из лоджика. Они тогда в системном меню контроллера расширили управление обменом, поломав управление из лоджика.
Также, на контроллерах желательно обновлять ядро и deb контроллера с форматированием. Аналогично и при переходе на новую версию лоджика. |
01.03.2022, 23:39 | #153 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
DEB пакеты при переходе на новую версию лоджика не нужны, только форматирование. Подождем ответы ТП. |
|
02.03.2022, 01:08 | #154 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Древний, не древний, а я как-то предпочитаю пока 3.32.170 пользоваться. Относительно стабильная версия без критичных для меня глюков.
А обмен из лоджика может повторно сломаться в любой версии, которую вам довелось скачать и установить. Ну или у вас ядро контроллера не соответствует версии лоджика. У меня было пару раз, что вроде обновил ядро, а оказалось, что нет. |
02.03.2022, 06:01 | #155 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 135
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
|
|
02.03.2022, 07:30 | #156 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
02.03.2022, 08:11 | #157 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 135
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
02.03.2022, 11:29 | #158 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
02.03.2022, 12:06 | #159 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Проверил ваш проект при таких условиях - удалил лишний слейв, оставил только тот, что тестируем, сэмулировал его в модбас слейве. Опрос происходит и из фбд и не из фбд. Попробуйте оставить одну переменную и её опросить.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.03.2022, 13:51 | #160 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
02.03.2022, 15:26 | #161 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
В планах есть. Но это не относится к 3.34 лоджику.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.03.2022, 08:06 | #162 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
(устройство 1 - У1, устройство 2 - У2) Исходные данные: Управление У1 через FBD, У2 - НЕ из FBD: что не делай, У1 работать отказывается (инициализации ручные и автоматические, перманентная 1, с и без инверсии на СТОП, игры с настройками). Управление У1 через FBD, У2 - тоже через FBD (c настройкой, инициализацией) - все работает! Управление У1 через FBD, У2 - через FDB (вообще без каких либо настроек и инициализации, просто тупо галка 'Управление через FBD'). Все работает. Т.е. на данный момент я так понимаю, либо ты делаешь управление для всех устройств либо через, либо без FBD. Проверьте этот момент плз, и если подвердится, это явный косяк лоджика. |
|
03.03.2022, 11:47 | #163 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Принято #48401
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.03.2022, 08:32 | #164 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
04.03.2022, 10:38 | #165 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 135
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Не, уже были такие проблемы:
SmLogix-RS485 |
04.03.2022, 11:02 | #166 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
В следующем релизе уже должно быть исправлено.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.03.2022, 11:16 | #167 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Обычно либо всё на управлении, либо всё на автомате. Смешанный подход да, похоже используется редко.
Добавлено через 17 секунд Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.03.2022, 12:15 | #168 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Почему то не работают переходы между экранами matrix-1270.
пришлось откатится на 33 |
04.03.2022, 12:51 | #169 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Вы просто пожаловались или вам нужно какое-то решение вашей проблемы?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.03.2022, 17:18 | #170 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
После обновления на версию от 03.03.22 наконец заработало обновление ПО в TRIM5 и Matrix. ПК остался прежним. Ранее обращался в ТП по этому вопросу, советы никак не помогали. У кого были проблемы - проверяйте.
|
04.03.2022, 17:39 | #171 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Не зависит никак, давно уже выяснили. У вас либо винда обновилась, либо антивирус. Либо лоджик прошёл под новым идентификатором в антивирусе/фаерволе.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.03.2022, 18:10 | #172 |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Не соглашусь. Вчера столкнулся с невозможностью залить обновленную программу в TRIM с прошивкой от 18 года - SMLogix ругался на необходимость обновления прошивки перед заливкой программы. Установленная версия SMLogix 3.34 без флеша (обновлял где-то около нового года) не обновляла ПО, сразу падала ошибка. Установил ради эксперимента SMLogix от 17 года с первой поддержкой TRIM - она с первого раза обновила прошивку (на самом деле сделала downgrade с версии 18 года на версию 17 года). После этого увидел, что вышла новая версия 3.34 от 03.03.22, она тоже смогла обновить прошивку уже на актуальную. Сегодня на другой машине обновил SMLogix до актуальной и тоже смог обновить Matrix, который с лета прошлого года никакими актуальными версиями обновить не мог.
|
04.03.2022, 18:30 | #173 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
У нас на почте сейчас тоже один фома неверующий, типа смена лоджиков не помогает. По удалёнке быстро нашли, что он свой антивирус отключать не умеет. Отключили, переустановили лоджик, проблем нет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.03.2022, 18:49 | #174 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Цитата:
|
|
04.03.2022, 19:02 | #175 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Win7/8/10/11? Если да, то антивирус есть, вы просто о нём не знаете. Defender называется. Хотя в Win11 вроде переименовали его.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.03.2022, 21:16 | #176 |
Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 3 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
|
07.03.2022, 03:50 | #177 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 157
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
перед форматированием сброс на заводские два раза со сбросом питания делали?
|
08.03.2022, 07:49 | #178 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
У меня так было. Какой-то один экран "залипает" что-ли. Если его найти и удалить, все заработает (обычно такие диверсанты - экраны с переходом по переменной). Причем если его потом опять добавить - то все ок.
|
09.03.2022, 11:16 | #179 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Можно увидеть ваш проект?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
07.04.2022, 14:11 | #180 |
Новичок
Регистрация: Apr 2021
Сообщения: 11
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания
Добрый день, Коллеги.
Входные данные Windows 10 x64 + Logic 3.34.0112 (установлен в осн. ОС) При выделении группы блоков (зажатие левой кнопки мыши и движение курсора по поляне) и одновременной прокрутке поляны колесиком мыши все рабоатет, но если сделать все тоже самое при зажатой клавише Ctrl, Logic начинает глючить и он больше не отображает ничего на поляне корректно, лечится только перезапуском. При тех же действиях без зажатой клавиши Ctrl все работает как надо. Собственно вопрос, у всех так? Отдельный вопрос, почему нельзя совмещать несколько выделений блоков окошком с зажатой Ctrl (чтобы выделить две группы блоков находящихся на поляне разрозненными кластерами, например для удаления или копирования). |