Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.06.2021, 17:47   #31
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Цитата
Сообщение от PKO Посмотреть сообщение
У меня есть переменная типа int. Первый бит этого слова включает насос. С внешней системы пришла запись первого бита, переменная стала равна 2 (физически переменная типа int стала равняться 2), далее мне надо обнулить эту переменную, так как переменная же сохранила свое состояние, она самопроизвольно ее не поменяла. Как это можно реализовать?
Проблема у вас в чём? Зачем вам что-то там нулить?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2021, 18:31   #32
PKO
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Ну то есть проще говоря, я пишу внешней системой в переменную произвольное число, а потом хочу программой присвоить (записать) этой же переменной ноль (значение).
PKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2021, 19:17   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Цитата
Сообщение от PKO Посмотреть сообщение
Ну то есть проще говоря, я пишу внешней системой в переменную произвольное число, а потом хочу программой присвоить (записать) этой же переменной ноль (значение).
Проблема у вас в чём? Зачем вам что-то там нулить?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 11:31   #34
PKO
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Так я и не получил ответа на свой вопрос....
По прежнему не смог разобраться с этим вопросом:
Я хочу понять как мне правильно использовать блок ARRAY, поскольку мне же надо выводить данные на панель, вот я и хотел уточнить. Если я одновременно подам на wr_addr и на start_rd фронт, произойдет запись числа поданного на вход в ячейку памяти, а на выходе появится число которое лежало до этого в ячейке памяти (до момента записи) или уже обновленное, которое записалось командой wr_addr?
PKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 11:32   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Цитата
Сообщение от PKO Посмотреть сообщение
Так я и не получил ответа на свой вопрос....
По прежнему не смог разобраться с этим вопросом:
Я хочу понять как мне правильно использовать блок ARRAY, поскольку мне же надо выводить данные на панель, вот я и хотел уточнить. Если я одновременно подам на wr_addr и на start_rd фронт, произойдет запись числа поданного на вход в ячейку памяти, а на выходе появится число которое лежало до этого в ячейке памяти (до момента записи) или уже обновленное, которое записалось командой wr_addr?
Да ё-моё. Не нужен вам сигнал чтения. При единичной длине на выходе будет то, что вы записали.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 11:35   #36
PKO
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Если бы в описании это было указано. не пришлось бы отвечать. А так в описании указано что эта команда чтения из заданной ячейки массива. Массив из 1 элемента тоже массив. я в этом не виноват.
PKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 11:40   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Цитата
Сообщение от PKO Посмотреть сообщение
Если бы в описании это было указано. не пришлось бы отвечать.
Описание.

Блок организует в памяти массив, любая ячейка которого доступна на запись и чтение.



На входе length устанавливается количество ячеек, которые могут быть сохранены в этом блоке:

• Если length = 0, то блок не обрабатывается
Если length = 1, то записанное число сразу же передается на выход блока


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 14:02   #38
PKO
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Вопрос по визуализации. У меня есть переменная, которая должна сохранять значение в энергонезависимой памяти и вводится с клавиатуры ПЛК. В меню "настройка переменной" параметр "направление": если выбрать ввод с экрана контроллера (зеленая стрелочка), будет ли он записываться в энергонезависимую память или как указано в всплывающей подсказке, необходимо выбрать ввод-вывод (синяя стрелочка), чтобы осуществлялся запись в энергонезависимую память?
Или тут без разницы. он всегда будет сохранять в энергонезависимую память?
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  1.png
Просмотров: 2
Размер:  2.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  2.png
Просмотров: 1
Размер:  30.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  3.png
Просмотров: 3
Размер:  19.7 Кбайт  
PKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 14:14   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Цитата
Сообщение от PKO Посмотреть сообщение
Вопрос по визуализации.
А что говорит про это справка? Не сжатая контекстная, которая скорее напоминание. А нормальная, что в лоджике F1 вызывается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 14:22   #40
PKO
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Тут вообще об этом ни слова. Только общие фразы.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  4.png
Просмотров: 15
Размер:  85.4 Кбайт  
PKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 14:29   #41
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Цитата
Сообщение от PKO Посмотреть сообщение
Тут вообще об этом ни слова. Только общие фразы.
Вам ещё не стыдно от моих скриншотов и копипастов?


Нажмите на картинку для увеличения

Название:  Безымянный.png
Просмотров: 24
Размер:  4.9 Кбайт


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 14:33   #42
PKO
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

мне нравится что у сегнетикс великолепная служба поддержкми


Добавлено через 17 минут


По типам данных подскажите пожалуйста. Есть переменные которые в мануале описаны так:
DFXP – decimal fixed-point – знаковое десятичное число с фиксированной запятой, 2 знака после запятой, 32 бита. В регистрах протокола MODBUS представлено двумя последовательно расположенными в памяти регистрами. Последовательность хранения данных: старшее слово, младшее слово. Например, если текущее действующее значение тока фазы А (Ia) равно 2,59 А, то в регистрах MODBUS будет записаны значения 0x0000 и 0x0103. Старшее слово – 0x0000, младшее слово – 0x0103. Таким образом, 0x00000103 соответствует значению 259 / 100 = 2,59.

Соответственно это соответствует SMLogix REAL, я правильно понял. не Long же?


Добавлено через 20 минут


Эти переменные я читаю по модбасу.
PKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 15:11   #43
PKO
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Вот так задал этот тип данных, как Real. R(in) как раз 4 функция как раз как мне надо.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  5.png
Просмотров: 8
Размер:  1.2 Кбайт  
PKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 15:56   #44
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Цитата
Сообщение от PKO Посмотреть сообщение
Соответственно это соответствует SMLogix REAL, я правильно понял. не Long же?
Нет. Подробности в гугле "типы данных".


Добавлено через 3 минуты


Цитата
Сообщение от PKO Посмотреть сообщение
Вот так задал этот тип данных, как Real. R(in) как раз 4 функция как раз как мне надо.
Проще всего читать как лонг, если переменная будет 103h, то повезло, переводите в real и делите на 100.

Если переменная будет 1030000h, то можно считать как два инта и уже из них составить лонг с нужным порядком регистров. Математикой или битовыми операциями - для SMH4 всё равно.

Но возможно всё проще. Какова максимальная величина тока?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 16:27   #45
PKO
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Максимальная величина тока 3 разряда (тысячные) до запятой, ну и соответственно 2 знака после запятой.
PKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 16:34   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Цитата
Сообщение от PKO Посмотреть сообщение
Максимальная величина тока 3 разряда (тысячные) до запятой, ну и соответственно 2 знака после запятой.
Т.е. 999.99 в максимуме? Я не об этом спрашивал. Ваша модель до какого реального тока измерять умеет? Всю 1000 ампер?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 16:36   #47
PKO
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Нет фактически на установке будет 150А
PKO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 16:38   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Цитата
Сообщение от PKO Посмотреть сообщение
Нет фактически на установке будет 150А
Значит читайте младший инт, переводите его в рил и делите на 100. Старший вам не нужен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2021, 16:39   #49
PKO
Новичок
 
Регистрация: Jun 2021
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ

Спасибо за совет!
PKO вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать так, чтобы появились входы от блока расширения ? Powerlines SMLogix 8 11.02.2010 18:57


Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2023