По умолчанию Прошивка Matrix

Беда. Имеется контроллер Matrix 1021-90-0 S\N 640209.
При установки SMLogic версии 3.33 и попытки залить проект, отругался что установлена не актуальная версия прошивки контроллера. Ну ладно было такое на Trim. Захожу "Поиск и диагностика" > "обновление ядра" > "Форматирование". Контроллер переходит в режим программирования ( красный светодиод ) Идет загрузка файлов, когда полоса прогресса доходит до конца выходит "ошибка обновления". На данный момент имеют мертвый контроллер. Залить проект не получатся, на дисплее "Matrix Segnetics". Кнопка Reset так же не помогает. При повторных попытках обновить ( кн. "форматировать" ) прошивку ситуация повторяется один в один.
Neon_3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 14:55   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 058
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 170 раз(а) в 168 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка Matrix

3.33.213, сегодня форматировал матрикс, все прошло удачно.

Проверяйте рекомендации

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 15:46   #3
Neon_3
Новичок
 
Регистрация: Jul 2018
Адрес: Чебоксары
Сообщения: 8
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка Matrix

Сбросил на заводские настройки через системное меню самого контроллера. Ситуация чуть поменялась. Нажимаю "Форматировать", контроллер переходит в режим программирования, выходит окно "Файл u-boot-spi-restore.bin загружен Ожидание запроса".
Neon_3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 15:56   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 138
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 382 раз(а) в 347 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка Matrix

Цитата
Сообщение от Neon_3 Посмотреть сообщение
Сбросил на заводские настройки через системное меню самого контроллера. Ситуация чуть поменялась. Нажимаю "Форматировать", контроллер переходит в режим программирования, выходит окно "Файл u-boot-spi-restore.bin загружен Ожидание запроса".
Это единственная рекомендация, которую вы выполнили?


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2021, 16:30   #5
Neon_3
Новичок
 
Регистрация: Jul 2018
Адрес: Чебоксары
Сообщения: 8
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка Matrix

Остальные рекомендации Я проверил и сделал до создания темы. Сегодня вечером дома попробую прошить еще раз.
Neon_3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 11:48   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 058
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 170 раз(а) в 168 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка Matrix

Цитата
Сообщение от Neon_3 Посмотреть сообщение
Остальные рекомендации Я проверил и сделал до создания темы. Сегодня вечером дома попробую прошить еще раз.
Остальные рекомендации - это какие и из какого источника?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 22:34   #7
Neon_3
Новичок
 
Регистрация: Jul 2018
Адрес: Чебоксары
Сообщения: 8
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка Matrix

Прошилось со второго раза с другого компьютера. Извиняюсь что потревожил.
Neon_3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2021, 11:51   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 3 058
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 170 раз(а) в 168 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивка Matrix

Цитата
Сообщение от Neon_3 Посмотреть сообщение
Прошилось со второго раза с другого компьютера. Извиняюсь что потревожил.
Значит на том компьютере все-таки не все рекомендации выполнены.
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Новые 90 модификаций MATRIX Dara Вопросы о Matrix 26 28.01.2021 10:44
Картинки экранов из конструктора HVAC для Matrix (нет проблемы) Max2114 SMConstructor (вентиляция) 7 11.09.2020 08:02
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) kulepov Вопросы о Matrix 14 26.04.2020 16:38
Напряжение Matrix и FMR chaos1727 Вопросы о Matrix 6 26.03.2020 18:51
прошивка в качестве мастера (решено) Zelalex Вопросы о SMH2010 5 12.10.2017 14:12


Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2021