|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.03.2019, 14:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Первые впечатления о SMH4
Создал программу в конструкторе для SMH4, загрузил в контроллер.
Далее чисто мое субъективное мнение. Положительные стороны: 1 теперь не надо составлять меню и главный экран что ускоряет программирование систем вентиляции 2 интересное сочетание сенсорного экрана и клавиатуры при изменении параметров и настроек 3 появились новые модули расширения, в том числе и аналоговых входов. Этого раньше не было. (это наверно не относится к контроллеру, но не отметить этот прорыв нельзя) 4 интересные меню по отображению процентов работы устройств 5 Интересное меню настроек расписания Отрицательные стороны: 1 закрытые блоки по отображению главного экрана и еще ряда экранов (Арсений конечно скажет, не нравится! делайте свои!, но при этом первый пункт положительных качеств нужно удалить и перенести в отрицательные потому как это удлинит программирование, а по мимо этого при изменении конфигурации системы нет возможности переноса изготовленного экрана в другую программу и это существенный минус, который добавит еще один пункт в отрицательные стороны) 2 На главном экране пуск-стоп системы осуществляется по старинке с клавиши F2, но на панели появилась замечательная кнопка питания (в место кнопки стоп на предыдущих контроллерах), на мой взгляд логичней было бы задействовать ее. Но для этого придется переделывать все полностью, т.к. удалить одно слово ПУСК с главного экрана не получится, макрос закрыт. В принципе, у меня к программированию новых контроллеров (SMH2G, SMH2Gi, SMH4, TRIM5) одна претензия - это закрытые блоки экранов. Это конечно интеллектуальная собственность segnetics, но отсутствие к ним доступа заставляет нас, программистов, увеличивать время программирования, что при поточном производстве не допустимо. Надеюсь мои замечания ни кого не обидят и дадут повод немного изменить политику конфиденциальности и интеллектуальной собственности. P.S. На лайки (как сейчас модно говорить) не рассчитываю просто накипело, решил оставить свой отзыв. |
28.03.2019, 15:23 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Цитата:
1) Конструктор всегда делал готовые экраны. Поэтому слово "теперь" крайне непонятно. Отрицательные: 1) Если честно, не совсем понятно то, что вы описали. Нужно перенести - выделяете, нажимаете ctrl+c и делаете ctrl+v там, где надо. 2) Всё получится, если приложить чуточку сообразительности А именно, вывести любое своё слово в то место, куда выводится слово ПУСК. Вот прямо поверх ПУСК выводите прямоугольник, стирающий слово и далее своё слово. F2 используется потому, что эта кнопка есть на каждом контроллере. Замечательная кнопка впервые появилась на SMH2G в далёком уже 2007 году) PS. Повторю то, что говорю с 2004 года: 99.9% всех хотелок запросто реализуются в обход закрытых макросов. Для этого достаточно не зацикливаться на них. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.03.2019, 17:22 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Цитата:
По поводу переноса, это не копирование экрана или элемента экрана в пределах одного проекта, а перенос созданного экрана в другой проект. Такой функции к сожаленью нет, нелья открыть два смарта и копированием перенести. В новом проекте экраны необходимо создавать заново. Можно конечно переделывать программу, но все упирается в сроки, о которых я писал. Наше руководство программисту выделяет 1-3 рабочих дня на написание программы, за редким исключением. Я так попробую, после возврата к нам контроллера, или прихода следующей партии. Еще один вопрос, по поводу сроков выполнения заказав. С определенного момента срок выполнения растет, меня постоянно этим прессует руководство (заказывать на склад не хотят). Вы не собираетесь увеличивать производство что бы сократить срок изготовления? |
|
28.03.2019, 17:36 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Цитата:
__________________ RTFM |
|
29.03.2019, 08:18 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Цитата:
|
|
29.03.2019, 09:09 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Покупайте у диллеров и будет вам поставка на следующий день после оплаты. Для меня, к примеру критичны сроки, и то что я не морожу деньги на складе. Не покупаю контроллеры напрямую у сегнетикса уже лет 6-7...
|
29.03.2019, 09:24 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
А где можно узнать список дилеров? Это партнеры компании? Раздела "Дилеры" на сайте не нашел.
|
29.03.2019, 11:24 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Цитата:
|
|
29.03.2019, 11:36 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Цитата:
С остальными вопросами разобрались без меня?) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 01.04.2019 в 16:09 |
|
12.04.2019, 12:01 | #10 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
2) Всё получится, если приложить чуточку сообразительности А именно, вывести любое своё слово в то место, куда выводится слово ПУСК. Вот прямо поверх ПУСК выводите прямоугольник, стирающий слово и далее своё слово.
Пытаюсь затереть слово "пуск": 1 попытка с помощью ScreenTrim (str). Не удачно. Главный экран не реагирует на этот блок. меняю цвета, шрифты, место положения. Реакция ноль. По программе ставлю этот блок и после Selector-а и до него реакция 0. 2 попытка через SMArt на главном экране выставляю в приблизительное место свое слово. реакция 0. Такое ощущение сто макрос Selector имеет больший приоритет над всеми действия ми в данном окне. Также убирал 1-цу с ~menu реакция такая же 0. Подскажите что я не так делаю? Как все же закрыть слово ПУСК с главного экрана? |
12.04.2019, 12:04 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Цитата:
Разместите блок в правой части программы. Правее всех остальных блоков или макросов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.04.2019, 14:08 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Цитата:
А настолько правее достаточно? Я же писал что пробовал размещать и до макроса и после макроса в котором зашито отображение экрана. Если бы это был SMH2010 то скорее всего я бы видел моргание на экране с частотой тика программы, признак того что два экрана отображаются сменяя друг друга. В данном случае реакция на отображение отсутствует, это или из-за быстродействия, неправильных моих действий или программной блокировки. Вот и прошу или указать что я не так делаю или другую причину. Блок предварительно изучил по "Хелпу". P.S. Я вроде не так часто обращаюсь на форум! Стараюсь сам разобраться, т.к. если самому понять принцип работы то запоминается лучше, чем спрашивать у кого-то. А если обращаюсь то реально не могу разобраться с программой. Так что выражение "не читали справку или инструкцию" не уместно! |
|
12.04.2019, 15:07 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Может быть вы и правы. Извините.
Однако у меня всё работает. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2019, 16:19 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Повторил за вами, получилось!
Разница: Enable взят со входа в меню сигнал ~Menu active координаты х=100 y=379 Номер шрифта 4 размер шрифта 20 цвет шрифта какой то оттенок желтого фон красный Цвета выли выбраны для точного определения положения надписи и корректировки ее положения В инструкции при выборе font нет цифры 8! Что она означает? таблица заканчивается 7 0 и 2 шрифт SMH 7х6 (для совместимости) 1 ничего не выводит 3 шрифт SMH 12х9 (для совместимости) 4 Liberation Sans 5 Liberation Serif 6 Liberation Mono 7 Liberation Sans Narrow В итоге в чем ошибка у меня была? |
12.04.2019, 16:23 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Размер дисплея SMH4 480х272. Координата y=379 далеко за пределами экрана.
Следующий раз, когда будете меня ругать, давайте побольше информации, это ускорит "разбор полётов" __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2019, 16:29 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
|
12.04.2019, 16:32 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.04.2019, 16:38 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2013
Сообщения: 130
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Первые впечатления о SMH4
Понял, Спасибо.
|