|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
18.02.2023, 13:48 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема со связью MTBus (RTFM)
Добрый день всем! Пытаюсь настроить MTBus на SMH4(1011) + FMR 1021.
В этоге пишет в системном меню, МТВ1:ошибка связи. Проверил всё что смог. На модбусе все работает нормально. В логе выдаёт: id=613 [0] - [26.07.2000 07:40:59:056882] - ERROR - Modem not supported id=505 [0] - [26.07.2000 07:41:00:236008] - ALARM - Project cycle time exceeded id=810 [0] - [26.07.2000 07:41:00:533080] - ERROR - ID MC error id=505 [0] - [26.07.2000 07:41:02:190303] - ALARM - Project cycle time exceeded id=901 [1] - [26.07.2000 07:41:03:705046] - ALARM - Connection failure id=901 [1] - [26.07.2000 07:41:03:719753] - ALARM - Connection failure Лоджик последний, SMH обновил, FMR обновил. Ума не приложу, что может быть. Настраиваю впервые MTBus. Прошу помочь |
18.02.2023, 17:31 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus
На FMR нулевой адрес поставили?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
18.02.2023, 19:50 | #3 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus
То есть все переключатели в офф?
|
18.02.2023, 20:21 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus
Спасибо! Помогло.
|
20.02.2023, 18:47 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Поражает, что у вас было столько времени на это всё, но не было 2-3 минут прочесть страничку настройки системной шины в РЭ
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.04.2024, 08:39 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Подобная же конфигурация: SMH4 + FMR1021+ к FMR подключены MRL = нет связи ни с чем. На блоках горят только зеленые огни. В системном меню SMH4 - ошибки связи. Адрес на FMR = 0. Терминатор включен. Витая пара 50см длиной. Что делать?
|
17.04.2024, 09:28 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
При этом и сам SMH4 не обновляется. Попытки отформатировать, или обновить ПО, заканчиваются окном "Ошибка обновления". Перед этим он долго грузит файлы, но на экране самого контроллера никаких сообщений об этом нет. В заводские настройки сбрасывается, проект туда грузится.
Это устранилось - мешал брандмауэр почему-то. Последний раз редактировалось starmos, 17.04.2024 в 09:41 |
17.04.2024, 10:08 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Новое ПО везде загрузил - связи нет.
|
17.04.2024, 10:50 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Второй контроллер ведет себя так же.
Добавлено через 20 минут Пытаюсь сбросить FMR на заводские настройки. Нажимаю кнопку Сброса на 10 секунд, отпускаю - загораются все зеленые индикаторы (питания и входов-выходов). И так и висит дальше. Ничего подобного: "Модуль загрузит в память заводские настройки и выполнит программный сброс, при этом все пользовательские настройки и калибровки входов, выходов и настройки сетевых интерфейсов будут сброшены на значения поумолчанию." Не просматривается. Сколько надо ждать? |
17.04.2024, 11:36 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Покажите фото подключения между устройствами.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.04.2024, 11:47 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Вот.
|
17.04.2024, 11:54 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Кабель прозванивали?
Приложите проект. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.04.2024, 12:00 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Кабель использовал 2 разных. Проект большой, да и наверное мне нельзя его отсылать, руководство будет против. Но я могу сделать усеченный, я думаю. Но это время. На что внимание следует обратить? Я хочу другой модуль попробовать еще.
|
17.04.2024, 12:04 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Вот скриншот проекта, с подключением модулей.
|
17.04.2024, 12:17 | #15 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Цитата:
В проекте у вас указаны модули с суффиксом 0 - они физически действительно такие? Если поставить блок Device(link), настроить его на ком2, что будет на его выходах в отладке? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
17.04.2024, 12:27 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
[QUOTE=Ilya J.;89026]Использовали - хорошо, а именно прозванивали, убеждались в их целостности?
В проекте у вас указаны модули с суффиксом 0 - они физически действительно такие? Если поставить блок Device(link), настроить его на ком2, что будет на его выходах в отладке?[/QUOTE В реальности стоят модули с суффиксом -4. Я в проекте поменял, не помогло. Добавлено через 17 минут При чем здесь COM2? |
17.04.2024, 12:59 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Кабель прозвонил, все нормально с ним.
|
17.04.2024, 13:47 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
[QUOTE=starmos;89028]Опечатка, конечно же КОМ3, в справке посмотрите как блок на КОМ3 настроить.
С виду у вас всё правильно. Какая версия ПО контроллера? Обновляли ПО модулей ФМР и МРЛ? В системном меню контроллера есть аварии? И попробуйте загрузить пустой проект с настроенной системной шиной, и если он тоже не заработает, прикрепите здесь этот проект. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.04.2024, 15:42 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
В общем все запустилось после замены FMR на новый. Теперь вопрос - а со старым что? Как-то можно проверить/восстановить? Меня удивило, что он на заводские не сбрасывается.
Еще есть вопрос по MRL, но я его в той теме задам. |
17.04.2024, 15:51 | #20 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Обновляли ПО модулей ФМР ?
В системном меню контроллера были аварии? Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
18.04.2024, 07:50 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
ПО этого модуля обновлял через USB.
В контроллере были аварии, что нет связи с модулями (с этим и MRL, которые к нему подключены). На модулях при этом светились только зеленые светодиоды питания. При попытке сбросить его на заводские настройки, я действовал по инструкции - нажал кнопку Сброс на 10 секунд и отпустил - на модуле загорелись все зеленые светодиоды у входов-выходов. И он в таком состоянии и был, пока я его не выключил, минут 15 наверное. Я думаю что такое поведение неправильно? |
18.04.2024, 10:57 | #22 | |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Цитата:
|
|
18.04.2024, 11:20 | #23 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Надо было сразу об этом сказать). Можете сдать модуль на диагностику.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.04.2024, 11:38 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
А как она вообще должна работать?
Сейчас подключил этот модуль "в вакууме" (просто к питанию, без всего): - горит зеленый индикатор питания; - нажимаю сброс кратковременно (1 секунда); - загораются все зеленые индикаторы входов-выходов; - нажимаю сброс еще раз так же; - индикаторы входов-выходов гаснут, загорается красный индикатор аварии; - нажимаю сброс еще раз; - загораются все синие индикаторы; - нажимаю сброс еще раз, после кратковременного загорания красного индикатора, загорается зеленый питания, как вначале. Если продолжать, то цикл повторяется. При загорании индикаторов входов-выходов, слышен звук срабатывания реле. От установки адреса цикл не зависит. Если держать Сброс дольше 10 секунд - цикл тот же, только кнопку держишь дольше. Конфигурация в него прошивается по USB, ПО так же обновляется. После обновления ведет себя вышеописанным образом по нажатию кнопки Сброс. В моем понимании сброс, это возврат в исходное состояние, в инструкции так же вроде написано: кратковременное нажатие = программный сброс, длительное = возврат заводских установок. Я собственно обнаружил это пытаясь вернуться к заводским, когда предположил, что связи нет из-за какого-то программного сбоя. |
18.04.2024, 11:56 | #25 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Должна работать так, как описано в РЭ.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.04.2024, 12:47 | #26 | |
Member
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Цитата:
|
|
18.04.2024, 15:44 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Цитата:
|
|
18.04.2024, 16:20 | #29 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
Я вам уже ответил, модуль нужно сдать на диагностику. Какой, кстати, серийный номер модуля?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
18.04.2024, 16:39 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Проблема со связью MTBus (RTFM)
|