Скажите, а загружать новые уставки по ethernet в контроллер возможно? А то что-то я не нашёл соответствующего блока. Изначально в программе заложено, что уставки можно вводить с экрана Пикселя, но хотелось бы иметь возможность вводить их по удалённому кабелю.
Вот в этом случае надо всё-таки создавать slave? Но тогда Lectus Modbus OPC server выдаёт ошибку подключения.
korion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 09:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок по сети

Цитата:
Сообщение от korion Посмотреть сообщение
Скажите, а загружать новые уставки по ethernet в контроллер возможно? А то что-то я не нашёл соответствующего блока. Изначально в программе заложено, что уставки можно вводить с экрана Пикселя, но хотелось бы иметь возможность вводить их по удалённому кабелю.
Вот в этом случае надо всё-таки создавать slave? Но тогда Lectus Modbus OPC server выдаёт ошибку подключения.
Если программа на это рассчитана, то возможно.

Если не рассчитана, то невозможно.

Слейв создаётся так: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215

Лектус настраивается так: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1825

В самом лектусе нужно выбрать тип подключения TCP/IP и задать IP-адрес Пикселя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024