|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.11.2023, 14:40 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
самовыпилился проект
Добрый день коллеги.
Захожу на контроллер через VNC сейчас, а там No project files.... Попробовал перезапустить через консоль ./restart Проект перезапустился в настройках при установке. Но в консоли вижу завис скрипт (картинка) 10.1.0.13 - PuTTY.jpg Два вопроса: Как проект может самовыпилится? Как поправить этот SD_test.sh |
17.11.2023, 14:59 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
Например, кто-то залез в SSH/FTP и что-то сломал.
Отформатировать и загрузить заново проект. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.11.2023, 15:28 | #3 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
Что-то не договариваете...
Рестарт не поможет при отсутствии файлов проекта Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
17.11.2023, 16:41 | #4 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
Говорю как есть. Проект работал месяца три без перезагрузок. Вчера был жив. Сегодня именно надпись на экране - No project files.
SMConnect остался жив, VNC тоже. Прямого доступа из интернет к контроллеру нет, теоретически могли зайти из локалки, но там к нему паролей никому не давали. Логи чистые, посторонней активности нету. выполнил именно ./restart из консоли, но консоль забилась ошибкой. Послал КИПовца перегрузить физически. Проект завелся в исходных настройках. |
17.11.2023, 16:47 | #5 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
Сейчас в процессах этот тест так и висит
10.1.0.13 - PuTTY2.jpg SD карта кстати есть, стоит, жива, места на ней навалом. |
17.11.2023, 16:49 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
периодически наблюдаю тоже самое.
раньше чаще, сейчас реже. последние версии лоджика вроде ведут себя нормально. смш4 |
17.11.2023, 16:52 | #7 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
А я не верю!
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
17.11.2023, 17:03 | #8 | |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
Цитата:
В папке /projects все файлы не старше последней загрузки из SMLogix, криминала не вижу тоже. ratart делал из /projects reboot я когда то попробовал сделать, после него SMConnect VPN не поднялся. Поэтому оставил на крайняк. Добавлено через 3 минуты Слетели настройки заданные через штатный экран меню настроек. Хотя. Это может быть найден баг в проекте от хардрезета. |
|
17.11.2023, 17:12 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
В штатной работе контроллера так не бывает. Вот и все пироги. Советовать ничего кроме форматирования не буду, т.к. я не знаю, что там случилось. А форматирование 100% вернёт всё в норму.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.11.2023, 17:15 | #10 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||||
17.11.2023, 17:18 | #11 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
|
17.11.2023, 17:22 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
Судя по дате load_files.eep настройки меняли сегодня.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
17.11.2023, 17:22 | #13 | |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
Цитата:
А непонимание как раз и идет, что ситуация для меня нештатная и хотел понять, что в таком случае делать. Форматировать - это очевидно. Но понимания не добавит. Добавлено через 2 минуты Заходил в меню, да. После полной перезагрузки в 14:57. |
|
17.11.2023, 17:54 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: самовыпилился проект
А восстановить исходные можно только из бэкапа.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |