Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMLogix

SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.08.2020, 22:31   #1
Neon_3
Новичок
 
Регистрация: Jul 2018
Адрес: Чебоксары
Сообщения: 8
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию "Ethernet" и "Internet", чем они между собой отличаются? (решено)

Приветствую.

И так вопросы:

- В версии SMLogic 3.32 во вкладке "Устройства" кроме "Ethernet" появилось и "Internet", чем они между собой отличаются?

- Хочу подружить Панель оператора "Elhart" с контроллерами "Trim","Matrix" по Modbus TCP. И тут пожалуй самый главный вопрос, как правильно создавать регистры, с помощью "карты памяти устройства" или на вкладке "FBD" с помощью блоков "вход","выход".

- И между делом на Trim5 4260-20-2, Modbus_TCP поддерживается по Wi_Fi ? или только по LAN?

Заранее спасибо.
Neon_3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2020, 08:42   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus TCP

кстати да, тоже интересно


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2020, 15:36   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от Neon_3 Посмотреть сообщение
- В версии SMLogic 3.32 во вкладке "Устройства" кроме "Ethernet" появилось и "Internet", чем они между собой отличаются?
Эзернет работает только через провод или вайфай. Интернет дополнительно может использовать модем, т.е. провод+вайфай+модем.



Цитата:
Сообщение от Neon_3 Посмотреть сообщение
- Хочу подружить Панель оператора "Elhart" с контроллерами "Trim","Matrix" по Modbus TCP. И тут пожалуй самый главный вопрос, как правильно создавать регистры, с помощью "карты памяти устройства" или на вкладке "FBD" с помощью блоков "вход","выход".
Смотря как хотите подружить. Можно и так и так.



Цитата:
Сообщение от Neon_3 Посмотреть сообщение
- И между делом на Trim5 4260-20-2, Modbus_TCP поддерживается по Wi_Fi ? или только по LAN?
Все совместимые протоколы по всем портам. Никаких ограничений.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024