Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы не слышите, что я вам говорю. Для УК не доступ нужен удалённый, а способ получения статистики работы (в том числе и удалённый). Это не одно и то же.
И то и другое. Но статистика, наверное, важнее.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 12:08   #32
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для УК не доступ нужен удалённый, а способ получения статистики работы
О чем говорить если нет контроллера для ИТП. Поэтому и выбор падает на овны, зонты и т.д.
Короче не в Вашу пользу.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 13:08   #33
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
О чем говорить если нет контроллера для ИТП. Поэтому и выбор падает на овны, зонты и т.д.
Короче не в Вашу пользу.
Но зато они выпустили ECL4 за 100500 цен и лишили народ Матрикса в ИТП Конструкторе. И народ теперь собирает ИТП на Зонтах (и у меня вся эта тема началась с Зонта, я просто пытаюсь альтернативу найти, т.к. не очень верю в надежность Зонта). Надеюсь оно того стоило, в виде прибыли.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 13:48   #34
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Разработайте свое типовое решение на матриксе и предлагайте его.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:15   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Разработайте свое типовое решение на матриксе и предлагайте его.
Это Вы кому предлагаете?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:28   #36
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Разработайте свое типовое решение на матриксе и предлагайте его.
На матриксах много ИТП делают. Тут просто дело в том что нет того, что нужно для "управляшек" (как уже сказали графиков температуры, как пример).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:41   #37
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Разработайте свое типовое решение на матриксе и предлагайте его.
Разрабатывать свое можно, если работаешь в конторе по внедрению ИТП, или у тебя заказов вагон в перспективе, а иначе смысл? Мне надо было контроллер под модульную котельную, я сделал, но там завод заказал, они их производить хотят. А здесь будет следующий ИТП и когда = неизвестно. И кто будет меня ждать? Наличие генератора проектов БЫЛО одним из весомых преимуществ Сегнетикса. И конечно это конвертировалось в продажи контроллеров. Ну т.е. понятно кому бы в первую очередь озаботиться. Ну и да - удаленные механизмы для отладки есть и это очень хорошо. А для клиентов удаленного управления нет, вообще. И это уже отставание, лет на 5-7.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:42   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
На матриксах много ИТП делают. Тут просто дело в том что нет того, что нужно для "управляшек" (как уже сказали графиков температуры, как пример).
Есть. И графики есть и архивирование и удалённый доступ к этим архивам. Точнее к отчётам из этих архивов.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5074

Графики на экране можно по VNC глянуть. Либо в экселе по скачанному отчёту построить, что гораздо нагляднее.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 14:50   #39
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Есть. И графики есть и архивирование и удалённый доступ к этим архивам. Точнее к отчётам из этих архивов.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5074

Графики на экране можно по VNC глянуть. Либо в экселе по скачанному отчёту построить, что гораздо нагляднее.
Но это не так удобно, просто и быстро как в озвученном примере.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2024, 15:02   #40
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Разрабатывать свое можно, если работаешь в конторе по внедрению ИТП, или у тебя заказов вагон в перспективе
Именно так. И нет смысла продолжать когда.

Цитата:
Наличие генератора проектов БЫЛО одним из весомых преимуществ Сегнетикса. И конечно это конвертировалось в продажи контроллеров.
На данный момент пожалуй единственным преимуществом.

Стандартно конфигурируемых сейчас море.

Цитата:
Ну т.е. понятно кому бы в первую очередь озаботиться.
Им нельзя торговать семечками насколько я понимаю.

Цитата:
А для клиентов удаленного управления нет, вообще. И это уже отставание, лет на 5-7.
Oднозначно нет. И пятерочка похоже будет в пролёте.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 06:04   #41
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Просмотрел в телефоне основные параметры тепловых узлов и утром начальнику доложил о том, что все в порядке.

А Вы спрашиваете зачем? Но у вас теперь и матрикса со встроенным модемом нет...
Я подключил Matrix к GPRS-модему IRZ ATM.21.
У ATM.21 два порта - один RS-232, второй RS-485.
По RS-232 опрашивается теплосчетчик ТВ7, а по второму раз в час matrix.
Приборы автономно раз в час опрашивает ПО ЛЭРС Учет, сохраняет в свою БД и потом можно хоть посмотреть графики, хоть таблицу с данными выгрузить в Excel, хоть отчет произвольный подготовить и разослать по e-mail.
Плюс у ЛЭРСа есть возможность написать свой дополнительный модуль, кто шарит и тогда даже можно будет удаленно управлять Matrixом при необходимости.
Также в ЛЭРСе можно сделать карту или мнемосхему - где в онлайне будут отображаться нужные параметры по всем объектам (это конечно не SCADA, но для мониторинга сойдет), что для УК очень важно.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 07:50   #42
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Я подключил Matrix к GPRS-модему IRZ ATM.21.
У ATM.21 два порта - один RS-232, второй RS-485.
По RS-232 опрашивается теплосчетчик ТВ7, а по второму раз в час matrix.
Приборы автономно раз в час опрашивает ПО ЛЭРС Учет, сохраняет в свою БД и потом можно хоть посмотреть графики, хоть таблицу с данными выгрузить в Excel, хоть отчет произвольный подготовить и разослать по e-mail.
Плюс у ЛЭРСа есть возможность написать свой дополнительный модуль, кто шарит и тогда даже можно будет удаленно управлять Matrixом при необходимости.
Также в ЛЭРСе можно сделать карту или мнемосхему - где в онлайне будут отображаться нужные параметры по всем объектам (это конечно не SCADA, но для мониторинга сойдет), что для УК очень важно.
Ну раз в час Вы не увидите как отрабатывает регулятор. Того же ГВС. Сильно ли колеблется температура.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 08:13   #43
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Я подключил Matrix к GPRS-модему IRZ ATM.21.
У ATM.21 два порта - один RS-232, второй RS-485.
По RS-232 опрашивается теплосчетчик ТВ7, а по второму раз в час matrix.
Приборы автономно раз в час опрашивает ПО ЛЭРС Учет, сохраняет в свою БД и потом можно хоть посмотреть графики, хоть таблицу с данными выгрузить в Excel, хоть отчет произвольный подготовить и разослать по e-mail.
Плюс у ЛЭРСа есть возможность написать свой дополнительный модуль, кто шарит и тогда даже можно будет удаленно управлять Matrixом при необходимости.
Также в ЛЭРСе можно сделать карту или мнемосхему - где в онлайне будут отображаться нужные параметры по всем объектам (это конечно не SCADA, но для мониторинга сойдет), что для УК очень важно.
То же самое можно сделать и на SCADA. Только цену SCADA надо не забыть приплюсовать к Матриксу, а так же услуги/работу программиста этой SCADA. И потом сравнить с другими решениями, у которых возможность удаленного управления встроена сразу. Ну там "бесплатное приложение для смартфона" и прочие дела.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 09:37   #44
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну раз в час Вы не увидите как отрабатывает регулятор. Того же ГВС. Сильно ли колеблется температура.
Опрос можно настроить хоть раз в минуту, система это позволяет.

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Ну там "бесплатное приложение для смартфона" и прочие дела.
Бесплатное мобильное приложение у ЛЭРСа уже есть свое.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 11:00   #45
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Если помечтать, то можно было бы прикинуть набор средств для ИТП:
- основной контроллер Матрикс;
- Конструктор проектов;
- из стандартного проекта вывод переменных для удаленного управления;
- приложение на смартфон, способное отображать эти переменные, в том числе и от группы контроллеров.

Вроде почти все это есть, но во всех пунктах требуется телодвижения, для доведения до ума. Матрикс можно использовать в ИТП, но надо потрудится, потому что Конструктор его не поддерживает. А это время как минимум. Переменные выводятся, но это Модбас = надо порты прокидывать, или отдельный контроллер покупать для организации Коннекта. Опять же выводится туча переменных, но даже я натыкался что не все мне нужные (что-то мне надо было по вентиляции, то ли частоту вентилятора, или еще что), а надо может некоторые только отображать. Опять же это можно, но через SCADу, а это отдельный разговор уже. Приложение на смартфон - надо и проекты разные отображать и может несколько разных вообще проектов в доме.
В общем нетривиально все сейчас - все можно сделать, если захотеть, но под конкретный проект, а общего и быстрого решения нет.
Я близкое к этому делал на ESP32, баловался. Приложение IOT manager скачал с Инета. А там такая технология (это MQTT), вся конфигурация того, что должно отображаться на смартфоне - скидывается на сервер из проекта на ESP32. Когда смартфон цепляется к брокеру, он конфигурацию читает и отображает картинку из виджетов, а уже там - значения. Может быть несколько страниц. Несколько контроллеров = несколько устройств просто. А дальше уже - где брокер стоит. Я ставил на смартфон = управление напрямую контроллером, ставил в локалку = в пределах дома, ставил на удаленный сервер = с любой точки, но механизм один. Это просто иллюстрация того, как можно было бы и это MQTT. А по итогу был бы хороший продукт - хочешь автоматику ИТП = вот тебе шкаф, вот тебе приложение, а вот тебе графики и таблицы с сервера. Такие вот мысли.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 11:15   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
набор средств для ИТП:

- приложение на смартфон, способное отображать эти переменные
Бесполезная игрушка, инфа сотка (с). А вот архивный сервер с фронтендом на мобильнике и большом компе - это да, это была бы вещь. Причём на большом компе гораздо важнее, чем на мобильнике.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Это просто иллюстрация того, как можно было бы и это MQTT. А по итогу был бы хороший продукт - хочешь автоматику ИТП = вот тебе шкаф, вот тебе приложение, а вот тебе графики и таблицы с сервера. Такие вот мысли.
Это иллюстрация, почему такое нельзя сделать универсальным. Точнее можно, но гораздо дороже в разработке, чем бесплатно дать программиста для реализации сотни-двух таких проектов.

Никакие графики mqtt-сервер не хранит, кстати. Это фантазии. А график реального времени в ИТП не отображает ничего полезного.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 11:19   #47
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А вот архивный сервер с фронтендом на мобильнике и большом компе - это да, это была бы вещь. Причём на большом компе гораздо важнее, чем на мобильнике.
А если Вам написать модуль для ЛЭРС учет?
Система опроса, хранения, построения отчетов у них уже есть.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 11:23   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
А если Вам написать модуль для ЛЭРС учет?
Система опроса, хранения, построения отчетов у них уже есть.
Это пусть торговый отдел решает. Я - технарь.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 11:32   #49
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Никакие графики mqtt-сервер не хранит, кстати. Это фантазии.
Ну и написал, что помечтать
Но MQTT - это же пример просто, я описал как делал (без графиков, да) и примерно как хотелось бы. На самом деле я не знаю какой протокол для этого лучше подойдет. Мы для своих плат выбирали между MQTT и Modbus и выбрали первый, но я сейчас не уверен, что это было оптимально. Может вообще какой-то третий протокол есть.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 11:45   #50
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
А если Вам написать модуль для ЛЭРС учет?
Модуль простите чего? Для свободно программируемого устройства.

Цитата:
Система опроса, хранения, построения отчетов у них уже есть.
Надо заглянуть к хабаровчанам - лет пять уже не лазил.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 11:57   #51
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Модуль простите чего? Для свободно программируемого устройства.
Внешний модуль для работы с контроллерами сегнетикс, в которых крутится проект для ИТП от Конструктора.

Например, у них уже есть "Удаленный пульт ECL Comfort 210/310", в котором можно задавать параметры и просматривать текущие значения.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2024 в 15:43
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 12:36   #52
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Внешний модуль для работы с контроллерами сегнетикс, в которых крутится проект для ИТП от Конструктора.
Там не устоявшегося набора модбас переменных. Так заточили под пульт на Триме.
Конструктора для Матрикса не будет. Делать на четверке часто накладно. MRL-ки к ней решили не цеплять.

Цитата:
у них уже есть "Удаленный пульт ECL Comfort 210/310"
Это уже давно насколько помнится. И система вся далеко не бесплатная.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 12:54   #53
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Там не устоявшегося набора модбас переменных.
Конструктора для Матрикса не будет. Делать на четверке часто накладно. MRL-ки к ней решили не цеплять.
Так он и не обязателен, пользователь сам может прописать нужные ему адреса. Как, например, сделал я когда в ЛЭРСе появилось универсальное устройство модбас.


Цитата:
Конструктора для Матрикса не будет. Делать на четверке часто накладно. MRL-ки к ней решили не цеплять.
Будем надеяться, что на пятерке всё это будет: и конструктор и MRL-ки.. иначе не взлетит.


Цитата:
И система вся далеко не бесплатная.
Так никто и не говорил что хочет нахаляву. Тут даже платно пока ничего нет.
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2024, 13:02   #54
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от mihanic Посмотреть сообщение
Будем надеяться, что на пятерке всё это будет: и конструктор и MRL-ки.. иначе не взлетит.
Когда появился Трим я его сразу похоронил. Поэтому лучше промолчу.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2024, 13:07   #55
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
То, что вы перечислили - костыли, закрывающие страхи клиента от общения с прошлой автоматикой. Особенно управление клапаном в ручном режиме.
Не соглашусь. Это необходимые оперативные вмешательства в экстренных случаях.
Все говорят удаленное управление, а что это?
Чем управлять?
Менять параметры какие?
Подстроить ПИД, я бы предпочел это делать непосредственно в ИТП
Сломался насос, контролер сам должен ввести в работу резерв.
Проверить что с насосом надо все равно прийти в ИТП.

Короче мое мнение нужно не управление, а удаленный мониторинг
Эта другая задача.

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
На матриксах много ИТП делают. Тут просто дело в том что нет того, что нужно для "управляшек" (как уже сказали графиков температуры, как пример).
О каких графиках Вы говорите?

- Температурный график подачи/обратки теплоносителя от улицы
Постоянное редактирование данного графика не имеет никакого смысла.
Подстроить 1-2 точки один раз и все, и ради этого городить удаленное управление?

- Архив температур за определенный период времени.
Это не проблема. Данные контролеры это позволяют реализовать.

А что такое еще нужно для управляшек?
К примеру двум моим большим Заказчикам - Управляшкам нужен оперативный журнал с записью посещения ИТП раз в неделю, и запись всех выполненных работ в ИТП. Вот это Матрикс точно не может. А это к стате прописано в правилах эксплуатации тепловых энергоустановок.

Ну к примеру "Я-Мы" не производители ИТП, а обслуживающая компания.
Короче я озадачился Матриксом для ИТП особенно когда первый раз увидел ЕСЛ4 и особенно его цену.

У меня есть к Вам предложение, кто хочет и может взять посмотреть протестить мой вариант программы. Если Вы в Питере могу это сделать при встрече. Если нет давайте подумаем как это сделать.
Надеюсь программа готова на 90%, хотя давно уже стоит на некоторых объектах у меня. Инструкцию пока к ней не писал, все времени не хватает.
Для ИТП использую модель-1320-70.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2024, 13:44   #56
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
А это к стате прописано в правилах эксплуатации тепловых энергоустановок.
Читаем:
Обязательные посещения прописаны в правилах эксплуатации тепловых энергоустановок
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2024, 13:57   #57
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А график реального времени в ИТП не отображает ничего полезного.
Как Вы же сами мне говорили, смотря о каком случае говорить и для чего применять.
График по отоплению, для проведения каких-либо анализов, почему к примеру жаловались люди
График по ГВС вот такой к примеру.

Последний раз редактировалось Arsie, 12.04.2024 в 15:43
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2024, 20:31   #58
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Как Вы же сами мне говорили, смотря о каком случае говорить и для чего применять.
График по отоплению, для проведения каких-либо анализов, почему к примеру жаловались люди
График по ГВС вот такой к примеру.
Вы привели пример архивного графика. Я про график реального времени, т.е. того, который "здесь и сейчас" рисуется на экране и который хотят глянуть через тот же VNC или "через телефон". Но масштабируемый по амплитуде и времени тренд мне больше нравится - SMHistory его предоставляет как в виде графика на экране, так и в виде скачиваемой таблички для экселя.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2024, 16:00   #59
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Контроллер для ИТП

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы привели пример архивного графика. Я про график реального времени, т.е. того, который "здесь и сейчас" рисуется на экране и который хотят глянуть через тот же VNC или "через телефон". Но масштабируемый по амплитуде и времени тренд мне больше нравится - SMHistory его предоставляет как в виде графика на экране, так и в виде скачиваемой таблички для экселя.
я запутался в желаниях людей. Особенно какие им нужны графики.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024