Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 31.03.2015, 09:13   #1
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Дополнительный нагрев

Есть вент. агрегат, с которого выходит 2 воздуховода с разными температурными режимами. В 1-ом температура поддерживается водяным нагревателем, установленном в вент. агрегате, во 2-ом температура выше, и установлен эл.кал.
Вопрос, как им управлять?
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 11:55   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительный нагрев

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Есть вент. агрегат, с которого выходит 2 воздуховода с разными температурными режимами. В 1-ом температура поддерживается водяным нагревателем, установленном в вент. агрегате, во 2-ом температура выше, и установлен эл.кал.
Вопрос, как им управлять?
Вы спрашиваете о техпроцессе или как управлять из программ Конструктора?

Если второе, то нужно раз и навсегда запомнить простое правило: одна программа управляет одной приточкой. У вас - две приточки. Пусть вас не смущает, что вентилятор всего один. Приточки по факту две.

Поэтому либо две программы (два контроллера), либо доработка проекта руками.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 12:09   #3
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительный нагрев

Это понятно, что доработка руками. Подскажите каким путем двигаться. Я так понимаю необходимо добавить пид на управление элкал. Как лучше увязать работу, и как сделать продувку элкал. Дело в том, что щит не мой. Производитель, хотя ему и выдавали задание не побеспокоился. Исходника программы нет.
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 12:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительный нагрев

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Это понятно, что доработка руками.
Пожалуйста, задавайте свои вопросы так, чтобы на него можно было нормально ответить с первого раза.



Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Подскажите каким путем двигаться. Я так понимаю необходимо добавить пид на управление элкал. Как лучше увязать работу, и как сделать продувку элкал. Дело в том, что щит не мой. Производитель, хотя ему и выдавали задание не побеспокоился. Исходника программы нет.
У вас всё есть, нужно просто добавить регулирование. Т.е. отвязать калорифер от секвенсера и согласовать c отдельным регулятором.

Запуск регулятора согласовать с запуском вентустановки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 13:56   #5
alex-tec2009
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительный нагрев

Вы таки будете смеяться не могу найти макрос регулятора..
Скиньте ссылочку плз
alex-tec2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2015, 21:22   #6
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Дополнительный нагрев

Цитата:
Сообщение от alex-tec2009 Посмотреть сообщение
Вы таки будете смеяться не могу найти макрос регулятора..
Скиньте ссылочку плз
Смотри тут http://forum.segnetics.com/showthrea...&highlight=PID


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024