как реализовать ХВС с тремя насосами
Кто поможет, кто подскажет как реализовать ХВС с тремя насосами, один работает через частотный преобразователь, второй на подхвате если первый не справляется,и третий в резерве. И еще чтобы насосы менялись по очереди.
|
17.02.2014, 11:47 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вывод числа на экран
Уточните, что именно требуется: описать алгоритм ПИД-регулирования с АВР и чередованием по ресурсу или написать готовую программу.
__________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
18.02.2014, 01:04 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как реализовать ХВС с тремя насосами
Я в принципе алгоритм работы понимаю. Если что-то не так подскажите. Система работает по заданию, когда давление начинает падать включается насос через ЧП, Если насос вышел на полную мощность и работает примерно одну минуту то тогда ЧП должен снизить частоту на 25 грц, и тогда должен включиться в помощь другой насос на прямую. Или если насос работающий с ЧП вышел на задание он сразу не отключается а начинает снижать обороты, когда нет расхода води тогда только отключается. Это все условно может что не так то подскажите. Я не знаю как реализовать это через ПИД регулятор как его так написать в программе, и что включает насосы. Как я писал раньше я не программист я на тепло пункты делал через конструктор и тогда подгонял уже под-себя что мне надо. Экран рисовал в с марте но пока еще не могу заставить на экране вращать насосы. Как вы заметили что я все время пишу вечером на работе просто не когда заниматься программой другой работы полно а программу писать нужно сижу до ночи и разбираюсь. Можно было бы забить на это но мне самому это интересно можно сказать хобби.
|
19.02.2014, 11:15 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: как реализовать ХВС с тремя насосами
Я подобную задачу реализовывал так:
- перед ПИД-регулятором поставил самописный макрос принудительного управления, который форсирует регулятор на заданные в меню минимальную и максимальную скорости (подает на вход data значения с мультиплексора и ставит интегратор на паузу); - перед макросом принудительного управления поставил самописный макрос автомата состояний, который: -- по условиям "+1 насос" и "-1 насос" (тайм-аут работы на минимальной и максимальной скорости) изменяет реверсивный счетчик количества включенных насосов; -- сравнивает моторесурс насосов и сортирует их по приоритету включения/выключения; -- формирует последовательности "+1 насос" и "-1 насос" (форсирование ПИД-регулятора и пауза его интегратора - ожидание завершения разгона/торможения - переключение пускателей насосов - снятие форсирования и паузы); -- в заданное в меню время производит чередование насосов для выравнивание моторесурса (последовательность форсирование - ожидание - переключение - снятие, но без изменения реверсивного счетчика количества включенных насосов). Как-то так... __________________ Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь |
17.11.2014, 05:11 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как реализовать ХВС с тремя насосами
А может кто нибудь поделиться готовым проектом на 3 насоса?
Тема автоматизации повысительной насосной станциина на Segnetics, очень актуальная почему бы не выложить готовую программу? |
17.11.2014, 07:58 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: как реализовать ХВС с тремя насосами
А что за это будет тому, кто поделится? Можете заказать - за деньги Вам любую программу напишут...
|