|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
06.12.2019, 14:17 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как заменить CAREL на PIXEL
На вентиляционной машине вышел из строя контроллер . Нужно заменить его на Pixel. Просьба к специалистам: Опишите последовательность моих действий.Или хотя бы с чего начать?
Заранее благодарен. |
06.12.2019, 14:21 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
|
06.12.2019, 15:55 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
В принципе, поддерживаю предыдущего оратора, начал бы с осмотра системы и поиска документации.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.12.2019, 16:46 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Сюда бы хоть выложили документацию или фотки существующего щита, описание вентустановки, ежели совета спрашиваете.
|
06.12.2019, 22:20 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Цитата:
Если нет специалистов, то нужно его найти. __________________ Саня |
|
16.12.2019, 16:38 | #6 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Здравствуйте.Спасибо всем кто откликнулся.
Специалистом буду я. Что называется назвался груздем. Вкратце опишу что я делал. Просьба оценить правильность. Состав установленного оборудования: Вентиляторы Вытяжной с частотным регулированием Приточный с частотным регулированием Калорифер Привод 3хходового клапана Циркуляционный насос Охладитель Привод 3хходового клапана Привод заслонки на вытяжке Привод заслонки на притоке совмещенный с циркуляцией Датчики температуры в помещение уличная теплоносителя 2 датчика контроля вентиляторов 2 датчика контроля фильтров датчик защиты от обмерзания остановка при пожаре. Фото прилагаются. Все это я установил в SMConstructorHVAC. Нужно ли ставить галочки на графики прогрева и дискретный кран ? Я поставил только графики прогрева. После "Создать одиночный проект" начинает запускается программа определения входов выходов и сообщение " Проект не найден".Просьба подсказать в чем проблема? |
16.12.2019, 16:49 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Цитата:
Либо в том, что у вас не установлено ни одного принтера - нужно установить любой, лишь бы он был. Это глюк аксесса такой, что он не даёт сохранять отчёты на диск, если в системе нет принтера. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.12.2019, 22:08 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Похожая ситуация была только контроллер был Siemens.
Схемы есть? __________________ Саня |
16.12.2019, 22:40 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
|
17.12.2019, 12:02 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Это вы датчик притока так обозвали?
Управление приводом калорифера у вас 0-10В или другое? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.12.2019, 15:14 | #11 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Спасибо за помощь. С трудом запустили Constructor и IOdispatcher.Найдена схема. Более менее становится понятно.
4 температурных датчика: Приточного воздуха Внутреннего воздуха Наружного воздуха Обратного теплоносителя Управление приводом трехходового клапана калорифера и охладителя - на схеме написано 0-10 v. Вопрос: Для чего график прогрева и дискретный клапан ? |
19.12.2019, 15:42 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Документацию на Конструктор посмотрели?
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480 Раз в вас 0..10В, то дискретный клапан вам не нужен, не забивайте голову. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.12.2019, 15:40 | #13 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Добрый день. Спасибо за подсказки. Для начала разобрался с CAREL. Определил все его подключения. Нашел уже переделанную на ПИКСЕЛЬ вентустановку. Без схемы. Есть схема новой вентустановки с ПИКСЕЛем. Конструктор определил PIXEL256 и MP504.Назначены входы-выходы по образцу новой ВУ. В SMLogix открыт проект.Два вопроса:
Можно ли эту программу загрузить в контроллер прямо на столе без подключенных датчиков? ВУ должна быть подключена к диспетчеризации. На переделанной ВУ установлен модуль LONWORK . Нужны ли еще какие либо действия для подключения к системе диспетчеризации или достаточно вставить модуль и подключить его? |
23.12.2019, 15:49 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Цитата:
Диспетчеризация по LON? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.12.2019, 18:09 | #15 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Вероятно что диспетчеризация по LON. На вентустановке уже переделанной на ПИКСЕЛЬ стоит модуль LONWORK.
|
23.12.2019, 18:24 | #16 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
А к модулю кабель подключен?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.12.2019, 10:22 | #17 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Да , подключены два кабеля.
|
26.12.2019, 10:37 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.12.2019, 10:45 | #19 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Да , подключены два кабеля. Это ПИКСЕЛЬ установленный вместо CARELа предшественниками.
|
26.12.2019, 10:55 | #20 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Цитата:
Думаю, будет непросто включить этот Пиксель в диспетчеризацию, если вы не владеете информацией о её структуре и ранее никогда не работали с сетями LON. Изменения нужны и на стороне программы Пикселя и в конфигурации сети и, возможно, на стороне диспетчеризации. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.12.2019, 15:41 | #21 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 11
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как заменить CAREL на PIXEL
Да, я понял. Большое спасибо за разъяснения.
|