Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.02.2013, 01:14   #1
AlexPar73
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Режим "зима-лето" и заслонки притока-рециркуляции

Добрый день. Подскажите как правильней реализовать следующий алгоритм: При поступлении режима "лето"- приточная заслонка открыта, заслонка рециркуляции закрыта. При поступлении режима "зима"- наоборот приточная закрыта, рециркуляция открыта. При выключении установки - обе закрыты.
AlexPar73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 02:19   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим "зима-лето" и заслонки притока-рециркуляции

..
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (22.1 Кбайт, 304 просмотров)
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 15:50   #3
AlexPar73
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим "зима-лето" и заслонки притока-рециркуляции

Спасибо! Есть ее вопрос, как задать ноль на входе "Время реакции" интерфейса вентилятора без регулировки оборотов и срегулировкой. Раскрывал интерфейс до конца, но так и непонял как это делается.
AlexPar73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 18:05   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим "зима-лето" и заслонки притока-рециркуляции

Цитата:
Сообщение от AlexPar73 Посмотреть сообщение
Спасибо! Есть ее вопрос, как задать ноль на входе "Время реакции" интерфейса вентилятора без регулировки оборотов и срегулировкой. Раскрывал интерфейс до конца, но так и непонял как это делается.
Зайти в меню с клавиатуры контроллера и задать. "F1" - вход в меню.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 18:21   #5
AlexPar73
Новичок
 
Регистрация: Feb 2013
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим "зима-лето" и заслонки притока-рециркуляции

Спасибо!
AlexPar73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 08:31   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим "зима-лето" и заслонки притока-рециркуляции

в новом конструкторе рециркуляция научилась охлаждать.
вопрос: что она станет делать если задано "поддержание температуры зимой"?
режим "зима" активен,
датчик улицы есть,
датчик канала есть,
датчика помещения нет.

и что будет в режиме "лето"?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 10:09   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим "зима-лето" и заслонки притока-рециркуляции

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в новом конструкторе рециркуляция научилась охлаждать.
вопрос: что она станет делать если задано "поддержание температуры зимой"?
режим "зима" активен,
датчик улицы есть,
датчик канала есть,
датчика помещения нет.

и что будет в режиме "лето"?
Зимой без изменений, летом то же самое, что и зимой, но на холод.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 08:50   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим "зима-лето" и заслонки притока-рециркуляции

условие перехода режима тепло/холод (для рециркуляции) по разности улица/канал или что-то другое?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 10:11   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим "зима-лето" и заслонки притока-рециркуляции

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
условие перехода режима тепло/холод (для рециркуляции) по разности улица/канал или что-то другое?
В холод по разностям температур. В тепло - безусловно, как раньше.

Если какие-либо датчики отсутствуют, то:

http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMC...C)/history.htm

Цитата:
Рециркуляция получила возможность работать на холод. Если нет датчика температуры в помещении, то эта температура принимается равной 25С. Если нет датчика наружной температуры, то эта температура принимается равной -25С


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024