Emotron FDU
У данного привода нет встроенного Modbus, поэтому необходимо покупать дополнительную коммуникационную плату. COM-порт этой платы не опторазвязан, а значит придется повозиться с помехоустойчивостью связи, и работать осторожно, чтобы не "сжечь" порт. Также, время опроса не должно быть менее 1 сек., иначе ПЧ начинают игнорировать запросы и часть переменных перестает обновляться.
Положительной особенностью является хорошая функциональность при работе по сети. Файл 1: Пример работы с частотным приводом Emotron FDU Файл 2: Описание карты памяти __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |