Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 14.03.2023, 18:35   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Не нашел в свежем прайсе стоимость модуля Ethernet для Pixel... или не там смотрю или его сняли с производства? Пересмотрел новости за последние 1,5 года - информации о снятии их с производства не нашел...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 19:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Не нашел в свежем прайсе стоимость модуля Ethernet для Pixel... или не там смотрю или его сняли с производства? Пересмотрел новости за последние 1,5 года - информации о снятии их с производства не нашел...
Снимаем. Новость манагеры забыли написать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2023, 23:58   #3
Shurion
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Снимаем. Новость манагеры забыли написать.
Запахло pixel 2?
Shurion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 10:26   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Shurion Посмотреть сообщение
Запахло pixel 2?
Скорее запахло оптимизацией производственных процессов путем уменьшения ассортимента выпускаемой продукции. Как это было с модулями FRAM-128 и EEPROM-128.
Очень плохо, что снимаете с производства модули эзернета для Пикселя. В стране их сотни тысяч... только я один на одном из объектов смонтировал более 100 пикселей и подключил их в сеть по Эзернету... как потом там ремонтировать?
Очередной заказчик хочет реализовать мини-диспетчеризацию и подключить десяток пикселей по эзернету в сеть... ладно, для него я может быть и найду на авито или еще где модули... а как быть в будущем?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 10:50   #5
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 87 раз(а) в 68 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Ставить SMH4, Matrix.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 10:54   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Справедливости ради, Pixel25 + 2xMR + PNA по цене сравнивается с Matrix, если не переплёвывает его.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 10:59   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Ставить SMH4, Matrix.
Ну это ясень пень в новые шкафы. А в старые? Вот у одного моего заказчика 10 шкаофв на пикселях. Сетевых модулей нет. По RS485 делать опять тормозявую систему котороую еще надо потом оптимизировать не хочет. Я его убедил поставить модули Ethernet. И получается что все, уже не могу. Ну ладно, в этом случае может быть и найду. А в других наверное уже нет.


Добавлено через 47 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Справедливости ради, Pixel25 + 2xMR + PNA по цене сравнивается с Matrix, если не переплёвывает его.
Это если мы берем новый шкаф. А если диспетчеризируем имеющийся? Только про RS485 мне не надо говорить.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.03.2023, 11:05   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Это если мы берем новый шкаф. А если диспетчеризируем имеющийся? Только про RS485 мне не надо говорить.
Moxa.

Дорого. Престижно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 11:13   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Moxa.

Дорого. Престижно.
Все равно это не сравнить с работой по Эзернету. В последний раз реализовывал объект более чем с 30-ю контролларми по двум портам RS485. Пришлось оптимизировать карты памяти, стоимость симметричного кабеля вышла более 200 тр. В итоге работает "удовлетворительно".. более высокую оценку работе такой системы поставить не могу. По Эзернету система работала бы на "отлично". КРоме того если вывваливается из сети хотя бы один контроллер - тут же падает качество работы по сети остальных.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 11:26   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Все равно это не сравнить с работой по Эзернету.
Moxa, которая шлюз RTU<>TCP.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
КРоме того если вывваливается из сети хотя бы один контроллер - тут же падает качество работы по сети остальных.
Тайм-ауты значит великоваты. В иделале разбить всё на пакеты максимально похожей длины и тайм-аут рассчитать на 5 мсек больше, чем происходит запрос/ответ самого жирного пакета. В этих условиях торможение от выпадания одного слейва почти незаметно. Круче только работа через SlaveX.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 12:05   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Moxa, которая шлюз RTU<>TCP.


Добавлено через 1 минуту




Тайм-ауты значит великоваты. В иделале разбить всё на пакеты максимально похожей длины и тайм-аут рассчитать на 5 мсек больше, чем происходит запрос/ответ самого жирного пакета. В этих условиях торможение от выпадания одного слейва почти незаметно. Круче только работа через SlaveX.
дада, только сколько это все работы?


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Moxa, которая шлюз RTU<>TCP.
Тоже самое. Надо оптимизировать карты регистров модбаса РТУ (конечно скорость между панелью/компом и моксой будет 100 мбит).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 12:07   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
дада, только сколько это все работы?
Ну, треугольник неизменен тысячелетиями: быстро, дёшево, качественно. Выбрать можно только два слова.


Добавлено через 55 секунд


Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Тоже самое. Надо оптимизировать карты регистров модбаса РТУ (конечно скорость между панелью/компом и моксой будет 100 мбит).
Одна мокса - один контроллер. Качественно, быстро.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 12:58   #13
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Снимаем. Новость манагеры забыли написать.
Мудрое решение: похерить возможность работы порта контроллера в режиме мастер.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 12:59   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Мудрое решение: похерить возможность работы порта контроллера в режиме мастер.
Не совсем понял вашу глубокую мысль


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 13:04   #15
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не совсем понял вашу глубокую мысль
А что непонятного: к 485 подключен, например ЧРП, куда прикажите подключаться для отладки или диспетчеризации?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.03.2023, 13:12   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
А что непонятного: к 485 подключен, например ЧРП, куда прикажите подключаться для отладки или диспетчеризации?
А если не подключен?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 13:19   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
А если не подключен?
А если подключен?
В общем, лично для меня решение о прекращении выпуска модуля Эзернет для пикселя - самое негативное, по сравнению со всеми остальными прекращениями выпуска различных ваших устройств. Даже хуже, чем снятие с производства контроллера SMH2G. Прекратили бы тогда вообще выпускать пиксели да и все. И Модули МР вместе с ними. И версию SMH4 -0011. Было бы тогда проще.


Добавлено через 35 секунд


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну, треугольник неизменен тысячелетиями: быстро, дёшево, качественно. Выбрать можно только два слова.


Добавлено через 55 секунд




Одна мокса - один контроллер. Качественно, быстро.
вот именно. Заказчики удавятся. Ну т.е. читаем - не будут заказывать такие системы.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.03.2023, 13:26   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
вот именно. Заказчики удавятся. Ну т.е. читаем - не будут заказывать такие системы.
Я посчитал, Pixel+MR602+Батарейка = 369Ё

Матрикс = 381Ё

При этом Матрикс всё равно даёт больше ввода/вывода и два RS485, один из которых на ПЧ, а второй можно в диспетчеризацию или на пульт.

Пиксель вариант ПЧ+Пульт+SCADA вообще не даёт, разве что через большой техносекс.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 13:28   #19
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я посчитал, Pixel+MR602+Батарейка = 369Ё

Матрикс = 381Ё

При этом Матрикс всё равно даёт больше ввода/вывода и два RS485, один из которых на ПЧ, а второй можно в диспетчеризацию или на пульт.

Пиксель вариант ПЧ+Пульт+SCADA вообще не даёт, разве что через большой техносекс.
Вы опять не то сравниваете!
Новый шкаф - матрикс, это понятно. Я говорю про СТАРЫЕ ШКАФЫ!
Ко мне периодически обращаются с заказами реализовать систему диспетчеризации СТАРЫХ шкафов.
Я понимаю, что Вы смотрите вперед и Вам нужно продавать НОВЫЕ контроллеры. А старые, которых сотни тысяч стоят в разных местах... они уже проданы и Вам не интересны.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 15.03.2023, 13:44   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Я говорю про СТАРЫЕ ШКАФЫ!
Ко мне периодически обращаются с заказами реализовать систему диспетчеризации СТАРЫХ шкафов.
Заменить Пиксель на Матрикс.

Я раскрою карты. В этом году производство каждого модуля нам встало в 6-8 раз дороже его отпускной цены и сопровождалось диким геморроем по комплектующим. Мы выполнили обязательства и сняли с выпуска.

Т.е. для новых шкафов Матрикс однозначно дешевле, чем Пиксель+LAN, не сними мы его с производства. Да что там говорить, его отпускная цена приблизилась бы к стоимости Матрикса.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 14:08   #21
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Заменить Пиксель на Матрикс.

Вот об этом я и говорю. На это заказчик не пойдет в 90% случаев.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Т.е. для новых шкафов Матрикс однозначно дешевле, чем Пиксель+LAN, не сними мы его с производства. Да что там говорить, его отпускная цена приблизилась бы к стоимости Матрикса.
Все понимаю. Надо снимать с производства и пиксель. Если это уменьшит сроки производства всего остального - то я только за.
Раскрою и свои карты - сейчас я использую пиксели в новых щитах только потому что их можно быстрее купить. Их я нахожу у различных перекупов, партнеров, на Авито и пр. С матриксами все сложнее - покупаю их только у вас.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2023, 21:30   #22
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я посчитал, Pixel+MR602+Батарейка = 369Ё

Матрикс = 381Ё

При этом Матрикс всё равно даёт больше ввода/вывода и два RS485, один из которых на ПЧ, а второй можно в диспетчеризацию или на пульт.

Пиксель вариант ПЧ+Пульт+SCADA вообще не даёт, разве что через большой техносекс.
сроки поставки матрикса добавьте в уравнение.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2023, 05:03   #23
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пиксель вариант ПЧ+Пульт+SCADA вообще не даёт, разве что через большой техносекс.
Без сетевого модуля да. Только вариант ПЧ+Пульт и без особого техносекса если мозги могут чуть больше, чем галочки в конструкторе ставить.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2023, 10:36   #24
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я посчитал, Pixel+MR602+Батарейка = 369Ё

Матрикс = 381Ё
И та и другая цена в районе 30т.р. Если матрикс еще можно бы принять, то древний Пиксель... Это показатель конторы-производителя конечно.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2023, 11:18   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
И та и другая цена в районе 30т.р. Если матрикс еще можно бы принять, то древний Пиксель... Это показатель конторы-производителя конечно.
Себестоимость Форда АА гораздо выше, чем Форда Фокуса.

Есть ещё такой вариант: купив старую БМВ 7 серии наивно думать, что она в ремонте дешевле новенькой БМВ только лишь на основании того, что та старая.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2023, 11:41   #26
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Себестоимость Форда АА гораздо выше, чем Форда Фокуса.
Цена на Форд АА вполне была по карману даже рабочим того же Форда. Я думаю и Форд Фокус такая же ситуация. Сами по себе цены может и абстрактны, но в сравнении с покупательной способностью. Но матрикс имеет преимущества в виде продвинутого процессора, сильно лучшего экрана и других нововведений. И если брать его за начало отсчета, то Пиксель просто не может стоить столько же. И тот факт, что у него такая же себестоимость, говорит как раз о фирме-производителе, которая не оптимизировала ни процесс производства, ни применяемые материалы и комплектующие, а просто оставила техпроцесс в неизменном от времени виде. Кстати, Форд как раз все упомянутым занимался, что и позволяло ему постоянно СНИЖАТЬ цены на производимые им автомобили, чего в мире "эффективных менеджеров" никогда не бывает.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2023, 11:48   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Но матрикс имеет преимущества
Ещё раз: купив старую БМВ 7 серии наивно думать, что она в ремонте дешевле новенькой БМВ только лишь на основании того, что та старая.

Другими словами, старость конструкции Пикселя не делает его дешёвым автоматически.


PS. Погуглил для интереса. В крупных городах средняя ЗП была 15$ в неделю. Форд в закрытом кузове (сравниваем же сравнимые комплектации) стоил 1400$ Итого 24 месячные зарплаты. Фокус сейчас в США стоит 18k$, средняя зп 28$ в час, т.е. 1120 в неделю. Итого новый FF стоит 4 месячные зарплаты.

PPS. А если вспомнить, что через год началась великая депрессия...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 20.03.2023 в 11:58
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 12:41   #28
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Moxa.

Дорого. Престижно.
А если НЕдорого и НЕпрестижно.
Но РАБОТАЕТ отлично вот это
"DIN-рейка RS485 к Ethernet конвертеру серверное устройство USR-DR302 поддержка Modbus RTU к TCP для передачи данных" с Али
Поставил в связке Trim + (USR-DR302 + 4ЧП) + (USR-DR302+SMH2010) + FMR
Полет отличный
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2023, 12:51   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
А если НЕдорого и НЕпрестижно.
Ну они в Питере давно обитают. Если Али не катит.

Там много интересных игрушек.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 08:33   #30
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
А если НЕдорого и НЕпрестижно.
Но РАБОТАЕТ отлично вот это
"DIN-рейка RS485 к Ethernet конвертеру серверное устройство USR-DR302 поддержка Modbus RTU к TCP для передачи данных" с Али
Поставил в связке Trim + (USR-DR302 + 4ЧП) + (USR-DR302+SMH2010) + FMR
Полет отличный
Неизвестно как эта штука себя поведет по истечении времени в различных условиях и при больших количествах разного оборудования.
Вполне может так получится, что при экономии в 10 т.р. придется через год лететь и по гарантии менять оборудование за несколько тысяч километров. А еще в нашей стране есть места куда добраться можно только по зимнику или вертолетом. Коллеге приходилось несколько раз так "встревать" с пикселями когда попалась бракованная партия у которой отваливались дискретные входы. А какую радость могут доставить товары с АЛИ примененные для таких объектов - вопрос открытый.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе