26.12.2022, 21:03 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
ПЧ+Компрессор
Всем доброго дня и с наступающим Новым Годом!!!
Помогите пожалуйста подружить частотный преобразователь и поршневой компрессор! Задача: запуск компрессора на частоте 55-60Гц,далее при нагрузке,перейти на понижение частоты до 45Гц и добрать давление до 9 Бар (при 6-7 Бар при частоте 50Гц ПЧ уходит в защиту с сообщением низкое напряжение на входе) Как реализовать например такую работу: запуск компрессора на частоте 60Гц 40 сек,далее работа на 45Гц до остановки по команде прессостата компрессора? Данные: АД 380в, Ток 6А, 2 полюса, частота 50-60Гц, 2890Об/мин.,мощность 3Квт ПЧ: ESQ-230-2S-2.2K 2.2кВт 220В При достижении 7 Бар нагрузка по току вырастает до 12А |
26.12.2022, 21:09 | #2 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Инстукция
|
27.12.2022, 05:25 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Не смущает, что двигатель компрессора 3 кВт 380 В, а ПЧ 2,2 кВт 220 В?
Попробуйте поиграться с подключением звезда/треугольник. Но вряд ли с таким ПЧ это поможет. Нужен ПЧ более мощный. К тому же поршневой компрессор дает мгновенную перегрузку по моменту, ПЧ это должен уметь переваривать. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
27.12.2022, 07:27 | #4 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
АД подключен треугольником,при старте на пустой ресивер нагрузка минимальная,нагрузка начинает расти с 4-5 Бар,при частоте 45Гц. справляется хорошо...Да и компрессор работает в режиме 2 минуты накачал,4-5 мин отдыхает
|
27.12.2022, 07:58 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Цитата:
|
|
27.12.2022, 08:37 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Цитата:
|
|
27.12.2022, 18:54 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Цитата:
компрессор у вас 3кВт подключение звезда/треугольник с характеристиками 220-9А/380-6A, при номинальных характеристиках у ПЧ выход 3х220 это означает что -компрессор нужно подключать звездой -максимальный ток ПЧ 9,6А -компресссор это тяжелая нагрузка это вам не вентилятор и насос, ПЧ подбирается всегда на 1 типоразмер больше, ввиду своей убогости - вам нужен ПЧ как минимум ESQ-230-2S-4K для ваших целей у которого ток 16,5А |
|
Благодарность от: |
27.12.2022, 20:19 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
О как.
__________________ RTFM |
27.12.2022, 21:43 | #9 | ||
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Цитата:
Добавлено через 10 минут Цитата:
|
||
28.12.2022, 05:11 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Ввиду особенности нагрузки. Поршневой компрессор, как выше сказано, несколько отличается от вентилятора или насоса. У последних момент на валу, при постоянных оборотах, одинаков в течении оборота. У поршневого компрессора есть такт сжатия, когда момент повышается, таких тактов может быть несколько в течении оборота. ПЧ должен уметь переваривать такие пульсации момента. Проще всего увеличить мощность ПЧ, что бы он мог проглатывать такие пульсации не поперхнувшись. Или использовать ПЧ специально предназначенный для подобной нагрузки.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
28.12.2022, 12:08 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Цитата:
|
|
28.12.2022, 12:16 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 144
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Цитата:
- Для этого вам нужны полноценные ноги, па-де-де без них не выполнить - Спасибо, с ногами всё понятно, но отрастить их пока нет возможности. Вопрос по па-де-де остаётся открытый! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.12.2022, 12:29 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Цитата:
Ну хорошо!!!Давайте отбросим компрессор,и ставим вопрос по настройки!!!! |
|
28.12.2022, 16:25 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 786
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Может лучше отбросить частотник и оставить компрессор?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
28.12.2022, 18:51 | #15 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
|
28.12.2022, 21:37 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Дак у Вас еще и 380 нет? то есть заранее слабый частотник вы подключаете к 220 вольтам с него хотите получить 380в. не занимайтесь ерундой. По своему опыту скажу, что попадались мне двигателя по номиналу больше чем ПЧ, я просто ограничивал верхнюю частоту по току двигателя.
|
28.12.2022, 22:20 | #17 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Цитата:
Добавлено через 11 минут Желающих помочь тут не нашлось,всем спасибо.тему можно закрыть,обещали помочь на др.форуме.С наступающим |
|
29.12.2022, 12:39 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
|
30.12.2022, 04:55 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
На этом форуме редко дают рыбу. Стараются дать удочки. Рыба большей частью за деньги.
Цитата:
Здесь исчерпывающая информация. __________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
30.12.2022, 09:10 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 169
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Цитата:
|
|
31.12.2022, 19:24 | #21 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: ПЧ+Компрессор
Цитата:
|
|