По умолчанию Мигает ALARM

Pixel 1211-02-0 Память 256, доп. модуля нет. Создали проект SMConstructor, загрузили SMLogix- на контроллере мигает ALARM, в журнале "недостаточно EEPROM 0 журнал отключен"
. Контроллер в останове, не запускается, сбросить ALARM не удается, помогите устранить ошибку.
ОВА вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 14:20   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мигает ALARM

Цитата:
Сообщение от ОВА Посмотреть сообщение
Pixel 1211-02-0 Память 256, доп. модуля нет. Создали проект SMConstructor, загрузили SMLogix- на контроллере мигает ALARM, в журнале "недостаточно EEPROM 0 журнал отключен"
. Контроллер в останове, не запускается, сбросить ALARM не удается, помогите устранить ошибку.
Галочку "Модуль памяти" значит установили.

1) Делаете всё заново, но уже со снятой галочкой

или

2) Устанавливаете модуль памяти


PS. Данная ошибка не влияет на запуск.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024