По умолчанию Аналоговый вход MC для Bеnder IRDH 575 (решено)

Вопрос в следующем:
Имеется прибор для контроля изоляции Bеnder IRDH 575, на котором есть токовый выход(0-20мА или 4-20мА) для выносного индикатора измерений(клеммы М+, М-), хотелось бы этот выход подключить к Segnetic. В наличии есть плата MC c аналоговыми входами. Вопрос как правильно подключить выход Bendera к аналоговому входу МС? Железка дорогая боюсь что-нибудь сжеч))

Последний раз редактировалось Arsie, 19.04.2016 в 12:12
tazkiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 16:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый вход MC

Цитата:
Сообщение от tazkiller Посмотреть сообщение
Вопрос в следующем:
Имеется прибор для контроля изоляции Bеnder IRDH 575, на котором есть токовый выход(0-20мА или 4-20мА) для выносного индикатора измерений(клеммы М+, М-), хотелось бы этот выход подключить к Segnetic. В наличии есть плата MC c аналоговыми входами. Вопрос как правильно подключить выход Bendera к аналоговому входу МС? Железка дорогая боюсь что-нибудь сжеч))
Из приложенного описания я не понял, как питается этот прибор. 220В или 24В?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 16:22   #3
tazkiller
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый вход MC

220 DC
tazkiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 16:27   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый вход MC

Цитата:
Сообщение от tazkiller Посмотреть сообщение
220 DC
Тогда "минус" токового выхода на AGND, "плюс" токового выхода на AIN.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 16:34   #5
tazkiller
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Аналоговый вход MC

Как всегда спасибо Арсений!
tazkiller вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:49.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024