SMLogix 3.32.169
TRIM5 3012-65-0 ПО: 190821-174112 В нем есть загруженный проект из SMLogix 3.30.294 Процесс обновления: https://youtu.be/XBS55dmS3Js Что я делаю не так? |
10.12.2020, 09:48 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.
Цитата:
а для замены ядра надо жать кнопку "форматировать" Последний раз редактировалось Arsie, 21.08.2023 в 19:19 Причина: Освобождение места под файлы для Льва) |
|
10.12.2020, 10:54 | #3 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.
Цитата:
Обновиться пытаюсь из SMLogix 3.32.0149 По кнопке "Форматировать" в контроллере стирается программа, но процесс обновления так же неудачен, вдобавок зацикливается. |
|
10.12.2020, 10:55 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.12.2020, 19:41 | #5 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.
Цитата:
То что пункт первый не мой случай, видно из видео (см. screen#2) Пункт второй так же не мой случай (см. screen#1) Все это было сделано ДО вопроса на форуме. Воз поныне там. Что я делаю не так? |
|
11.12.2020, 10:55 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.
На другом компьютере пробовали? Кабели другие испытывали? По факту контроллер переходит в режим программирования?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.12.2020, 11:08 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.
Цитата:
Контроллер переходит в режим программирования и несколько раз, при передаче каждого файла, переподключается к USB (Windows издает соответствующие звуки) и процесс вроде как идет. Я не уверен что progess bar-ы адекватны, должны ли они доходить до конца при загрузке каждого файла? Именно поэтому и снял видео с экрана, может более опытные товарищи по косвенным признакам что то заметят и подскажут? |
|
11.12.2020, 11:39 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.
Что по поводу другого компьютера? впн никакие не включены?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.12.2020, 11:49 | #9 |
Новичок
Регистрация: Dec 2014
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.
|
11.12.2020, 12:26 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления.
Цитата:
Одно точно - работа сервисов или драйверов во время форматирования неудачна или происходит с чудовищными задержками. И точное место проблемы даже по удалённому рабочему столу зачастую очень трудно понять. Поэтому чаще проще всё же сменить компьютер. PS. Вот, например, на моём рабочем компьютере форматирование всегда неудачно при подключении контроллера через порт USB3.0. Почему - пёс его знает, с виду всё прекрасно. Но ничего не работает. А на ноутбуке через USB3.0 форматируется прекрасно. Почему? Да пёс их обоих знает. С виду всё одинаково и винда с одного и того же дистрибутива. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.12.2020, 18:35 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления
у меня есть кабель по которому плк находится, виден, но при форматировании вылетает.
недавно опять на объекте он мне под руку попался. пришлось порезать и выбросить, чтоб времени не отнимал нормальный рабочий кабель - толстый, с ферритами на обоих разъемах. |
17.08.2023, 13:16 | #12 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления
Версия 3.34.0252 ошибка обновления (форматирования).
Версия 3.33.0263 обновляется, но проект из 34 версии не открывает :-) |
17.08.2023, 14:17 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления
У вас контроллер не форматируется или что?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.08.2023, 18:21 | #14 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления
|
17.08.2023, 19:24 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления
Цитата:
После этого форматироваться из 3.34 не начал? Если нет, то проверьте антивирус/фаервол, не блокирует ли он 3.34 лоджик? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.08.2023, 19:47 | #16 |
Member
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления
Не знаю там про ферритовые- маритовые. На одном объекте с ноутом лезть под потолок не с руки было, прикупил 3 м usb обычного дишманского удлинителя. В итоге с "кишкой" в 4 м из двух кабелей нормально с ноута и форматировался, и подключался к матриксу. Перешел с версии 32 сразу на 34. Все ок, без танцев с бубном.
|
18.08.2023, 08:35 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления
Цитата:
ну и скорее всего схема самого usb-host на компе тож играет немалую роль. |
|
21.08.2023, 19:05 | #18 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: TRIM5 - ошибка обновления
Цитата:
После форматирование из 3.33 всё отлично шьётся из 34 версии (FWR'ом из 33 и 34 версии). Антивирус задушен полностью. |
|