Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Matrix

Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 07.06.2022, 16:17   #1
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Fater vs. Matrix

Из 45 установленных Матриксов 20 не в сети, на 2-х из 20 не определяется модуль NA-018, модбас-слайв тоже не дышит, еще на 2-х после форматирования темный экран.....


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 16:32   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Матрих -1021-70-0 не соответствие прошивки

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Из 45 установленных Матриксов 20 не в сети, на 2-х из 20 не определяется модуль NA-018, модбас-слайв тоже не дышит, еще на 2-х после форматирования темный экран.....
Давайте разбираться.

Списком:

1) Исходные программы. Каждого.

2) Внутренний софт. Каждого.

3) Скрин главного экрана сисменю. Каждого.

4) Скрин сетевых настроек в сисменю, раздел Эзернет. Каждого.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 16:52   #3
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Исходная программа у всех одна. Разные адреса и конфигурация (задается в лоджике) Не влезает даже в зипе(


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 17:06   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Исходная программа у всех одна. Разные адреса и конфигурация (задается в лоджике) Не влезает даже в зипе(
Если программа одна, то достаточно переслать её одну. Картинки в формате PNG занимают очень мало места, особенно если их размер уменьшить хотя бы до четверти экрана вашего монитора.

Вместо скринов можно сделать табличку, но табличке доверия меньше, конечно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 17:23   #5
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Программу выслал на почту


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 17:30   #6
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Один контроллер из неисправных у меня под рукой. Скрины во вложении. Модбас появился после загрузки проекта.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2068.jpg (78.5 Кбайт, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2069.jpg (92.3 Кбайт, 1 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2070.jpg (75.9 Кбайт, 1 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2071.jpg (78.1 Кбайт, 3 просмотров)


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...

Последний раз редактировалось Arsie, 08.06.2022 в 12:00 Причина: жирные картинки заменил на нормальные
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 17:36   #7
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Все были возвращены к заводским установкам, отформатированы и какое-то время работали. Сейчас 4 контроллера точно не але, остальные будем проверять. 3 шт. вернулись к жизни после перезагрузки питания.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 18:14   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Все были возвращены к заводским установкам, отформатированы и какое-то время работали. Сейчас 4 контроллера точно не але, остальные будем проверять. 3 шт. вернулись к жизни после перезагрузки питания.
Думаю, нет смысла рассматривать 3.32 версию лоджика. Это реально бессмысленно. Даже если это сделать, то всё равно всё будет перепроверяться в версии 3.34 и исправления всё равно будут вноситься в 3.34 версию.

Даже если прикинуть по датам. Модули NA были объявлены в середине 20 года. Реальный выпуск пошёл через месяц-два и реальные применения начались ближе к концу 2020 года. Лоджик 3.32 последней версии это начало 2021 года. Т.е. то время, когда статистика долговременной работы модулей ещё толком и не была набрана. Софт внутри контроллера конца 20 года, т.е. не свеж относительно даже применённой версии 3.32 лоджика. Наблюдаемые фотографии - это явные проблемы с конфигурациями, т.е. совместимости внутреннего софта и лоджика 3.32.173. И как раз в части работы тех самых NA-шек.

Другими словами, вероятность того, что ваша сеть отлично будет работать на версии 3.34 - крайне высока. Нужно постепенно переводить контроллеры на 3.34 лоджик и смотреть, как этот перевод влияет на ситуацию.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.06.2022 в 18:27
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 18:22   #9
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Оно конечно понятно, но 14 центров по всей стране форматировать по юсб.... Из-под 3.34 та же программа 2 шт молчат..., 2 шт пока работают, завтра намечено переустановить еще 3 шт, но там 1 не в сети...


Добавлено через 13 минут


У нас первые контроллеры и модули пошли в феврале 20-го года


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 18:36   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Оно конечно понятно, но 14 центров по всей стране форматировать по юсб.... Из-под 3.34 та же программа 2 шт молчат..., 2 шт пока работают, завтра намечено переустановить еще 3 шт, но там 1 не в сети...
Не в сети - это не в интернете или не в смконнекте?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 18:41   #11
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не в сети - это не в интернете или не в смконнекте?
Не в интернете. Смконнект вообще не используем.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 18:50   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Не в интернете. Смконнект вообще не используем.
Какой-то корпоративный VPN?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2022, 18:52   #13
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой-то корпоративный VPN?
Да, точнее, я по VPN связываюсь, в офис данные идут по нормальной сети.


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 11:27   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Да, точнее, я по VPN связываюсь, в офис данные идут по нормальной сети.
Выпадающие контроллеры пингуются? Или выпадают насмерть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 12:28   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Проект, чтобы не потерялся.
Вложения
Тип файла: rar Проект ПВ-ПЧ 332017302.rar (5.17 Мбайт, 21 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 14:02   #16
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Выпадающие контроллеры пингуются? Или выпадают насмерть?
Не пингуются. Только что вернули к жизни еще один - сбились настройки по Ethernet....


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 14:21   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Не пингуются. Только что вернули к жизни еще один - сбились настройки по Ethernet....
Пароли на контроллерах стандартные? Если да, то поменяйте, причём на уникальные для каждого контроллера. Мало ли что. Бывали случаи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2022, 14:38   #18
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Пароли на контроллерах стандартные? Если да, то поменяйте, причём на уникальные для каждого контроллера. Мало ли что. Бывали случаи.
Принято. При запуске Лоджика (3.32) не запускаются sm_tftp и sm_dhcp...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2022, 12:01   #19
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Принято. При запуске Лоджика (3.32) не запускаются sm_tftp и sm_dhcp...
Вы попробовали отформатировать хотя бы один контроллер из 3.34 версии?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2022, 00:10   #20
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы попробовали отформатировать хотя бы один контроллер из 3.34 версии?
Форматировал, все ОК. Это с ноута, я с ним езжу по объектам. На стационарном ПК 3.34 вообще не работает, да и 3.32 работает не фонтан...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2022, 11:16   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Fater vs. Matrix

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Форматировал, все ОК. Это с ноута, я с ним езжу по объектам. На стационарном ПК 3.34 вообще не работает, да и 3.32 работает не фонтан...
Вы можете детальней описать вашу проблему? У меня с 3.34 проблем нет, в 3.32 давно не работаю.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:48.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024