Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.02.2015, 12:03   #181
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

А все программируемые устройства что-то знают о переменных используемых программистами?
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 12:22   #182
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А все программируемые устройства что-то знают о переменных используемых программистами?
Да, т.к. переменная - это выделенная область памяти с конкретной логической структурой и физическим объёмом.

Вход/выход не имеют никаких следов в контроллере. Поэтому задание типа для "ничего" - сама по себе операция на указанную вами букву.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 12:59   #183
AliAnt
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

У меня вопрос, а почему нельзя сделать вот так?
Изображения
Тип файла: png Безымянный.png (5.5 Кбайт, 350 просмотров)
AliAnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 13:24   #184
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от AliAnt Посмотреть сообщение
У меня вопрос, а почему нельзя сделать вот так?
Потому что массив в памяти контроллера выделяется в момент загрузки программы.

Раз и навсегда. До тех пор, пока не будет загружена другая программа.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 13:47   #185
AliAnt
Новичок
 
Регистрация: Feb 2015
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Понял. Спасибо.

Последний раз редактировалось AliAnt, 12.03.2015 в 14:03
AliAnt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 10:46   #186
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Доброго времени суток всем участникам данного форума.
нужен совет
это мой первый опыт програмирования. поэтому не кидайтесь тапками за "нубские" или хаотично сформулируемые вопросы.
дано - управляем частотным преобразователем с помощью макроса PID регулятора версии 5
используется выход % - 0-100%
при управлении ПЧ через вход задания скорости 0-10 v все понятно, но хотелось бы управлять ПЧ кнопками "скорость больше меньше" ( допустим 1 секунда нажатой кнопки соответствует 1% максимальной заданной скорости)-
по идее должен справляться компаратор, сравнивающий выход pid регулятора и действующее значение скорости с ПЧ (обратная связь)
- однако существует задержка изменения скорости, несколько секунд, поэтому компаратор будет постоянно пытаться вогнать скорость в заданные пределы. вопрос, как грамотно реализовать управление с учетом задержки "обратной связи"

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 15:50
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 11:34   #187
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Использовать http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1217
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 11:36   #188
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Доброго времени суток всем участникам данного форума.
нужен совет
это мой первый опыт програмирования. поэтому не кидайтесь тапками за "нубские" или хаотично сформулируемые вопросы.
дано - управляем частотным преобразователем с помощью макроса PID регулятора версии 5
используется выход % - 0-100%
при управлении ПЧ через вход задания скорости 0-10 v все понятно, но хотелось бы управлять ПЧ кнопками "скорость больше меньше" ( допустим 1 секунда нажатой кнопки соответствует 1% максимальной заданной скорости)-
по идее должен справляться компаратор, сравнивающий выход pid регулятора и действующее значение скорости с ПЧ (обратная связь)
- однако существует задержка изменения скорости, несколько секунд, поэтому компаратор будет постоянно пытаться вогнать скорость в заданные пределы. вопрос, как грамотно реализовать управление с учетом задержки "обратной связи"
Нужно полностью отключать регулятор. Либо он, либо кнопки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 12:48   #189
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

я наверно несколько сумбурно объяснил ситуацию.
я вижу решение проблемы так:
допустим выходы управления( скорость +, скорость-) включаются на время Т1 ( например 1 сек), потом несколько секунд переходного процесса пауза (Т2) после чего опять подключаются выходы управления .
то есть , мне нужен тактовый генератор, с регулируемым временем длительности и скважности импульсов, для управления выходом.
что лучше использовать , и будет ли такая схема работоспособной?

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 15:51
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 13:00   #190
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
я наверно несколько сумбурно объяснил ситуацию.
я вижу решение проблемы так:
допустим выходы управления( скорость +, скорость-) включаются на время Т1 ( например 1 сек), потом несколько секунд переходного процесса пауза (Т2) после чего опять подключаются выходы управления .
то есть , мне нужен тактовый генератор, с регулируемым временем длительности и скважности импульсов, для управления выходом.
что лучше использовать , и будет ли такая схема работоспособной?
Вы не понимаете, похоже. Кнопки больше/меньше совместно с АСУ возможны только в векторных приводах. В аналоговом регулировании их приходится всячески "костылить", преодолевая различные трудности.

Давайте лучше пойдём с вами от обратного. Зачем вообще нужны эти кнопки? Какую функциональность они обеспечивают?

Только не нужно отвечать "меняют скорость". Это глупый ответ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 14:55   #191
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

есть два режима работы - ручной, когда управление скоростью задается пользователем вручную, с помощью кнопок + - подключенных к ПЧ и автоматический - когда этими же кнопками управляет контроллер ( кнопки и выход контроллера включены параллельно )

я так понимаю, что надо использовать векторный PID вместо ШИМ ?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 15:24   #192
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
допустим выходы управления( скорость +, скорость-) включаются на время Т1 ( например 1 сек), потом несколько секунд переходного процесса пауза (Т2) после чего опять подключаются выходы управления .
Цитата:
есть два режима работы - ручной, когда управление скоростью задается пользователем вручную, с помощью кнопок + - подключенных к ПЧ и автоматический - когда этими же кнопками управляет контроллер ( кнопки и выход контроллера включены параллельно )
Что-то бред какой-то...
Ваша система постоянно мечется между автоматическим и ручным регулированием? 1 секунда автомат - несколько ручной - 1 автомат - ...
И так по кругу??

Сформулируйте уже толком задачу-то
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 15:56   #193
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

регулируем температуру жидкости с помощью вентилятора.

в ручном режиме скорость вращения задает пользователь, с помощью кнопок увеличения\уменьшения скорости подключенных к ПЧ, контроллер не оказывает никакого влияния на работу.

при выборе автоматического режима контроллер сам устанавливает частоту вращения , ориентируясь на температуру, управляя этими же кнопками.

просто , в уже существующую схему ручного управления хотелось бы добавить контролер с с минимальными переделками

Цитата:
Ваша система постоянно мечется между автоматическим и ручным регулированием? 1 секунда автомат - несколько ручной - 1 автомат - ...
И так по кругу??
система не мечется.
в ручном режиме она ничем не управляет.
в автоматическом режиме система дает команду (1 сек) на изменение скорости, потом несколько секунд ничего не делает - (пока переходные процессы не "устаканятся") - после чего опять сравнивает заданную и действующую скорость, и, в случае необходимости (несовпадения скоростей) опять выдает команду на изменение скорости
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 16:05   #194
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Использовать векторный ПИД.
Ручной режим - "Стоп" в программе, автоматический - "Пуск".
Всё.
Реакция в автоматическом режиме определяется настройками ПИД-а.
P.S. Одного не пойму - зачем упираться в кнопки +- при автоматическом регулировании? Чем аналоговое не устраивает? В частотнике нет аналогового входа для задания? Нет входа для переключения частотника для работы по заданию на аналоговом входе или по кнопкам +-?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 16:14   #195
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

спасибо, буду копать с векторным.
Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
P.S. Одного не пойму - зачем упираться в кнопки +- при автоматическом регулировании? Чем аналоговое не устраивает? В частотнике нет аналогового входа для задания? Нет входа для переключения частотника для работы по заданию на аналоговом входе или по кнопкам +-?
Цитата:
просто , в уже существующую схему ручного управления хотелось бы добавить контролер с минимальными переделками
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 17:04   #196
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
спасибо, буду копать с векторным.
Вот видите, вы сами себе осложнили жизнь, выбрав неправильный метод решения своей задачи. Ещё и нас просили помочь вам в вашем заблуждении.

Когда как векторный ПИД подходит как нельзя лучше.

Если плохо сформулировано ТЗ, то и результат ХЗ (с)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 17:23   #197
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

к сожалению, векторный ПИД не подходит, как нельзя лучше.

в процессе автоматического регулирования могут возникнуть моменты ( а могут и не возникнуть ) когда по таймеру требуется некоторое время работы с заданной скоростью.

например - в авторежиме: час работы ПИД регулирование, потом 10 минут - работа с заданной постоянной скоростью, потом опять ПИД, и так по кругу.

пока не совсем понятно, как это выполнить , я "начинающий чайник"
с ШИМ + компаратор не в пример проще было.
ладно, буду думать.
P.S. Всех с праздником)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 18:39   #198
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
в процессе автоматического регулирования могут возникнуть моменты ( а могут и не возникнуть ) когда по таймеру требуется некоторое время работы с заданной скоростью.

например - в авторежиме: час работы ПИД регулирование, потом 10 минут - работа с заданной постоянной скоростью, потом опять ПИД, и так по кругу.
Интересно что же Вы подразумеваете под PID регулированием?

В конечном итоге ведь регулируете температуру по датчику тогда зачем Вам скорость? Она будет меняться при рассогласовании значений датчика и задания, а в устоявшемся режиме (в зоне нечувствительности) будет постоянной.
Судя по всему и система не очень динамична, если до этого управлялась кнопками.
ATS сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 20:45   #199
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

гм, попробую объяснить принцип работы установки (желаемый ) в автоматическом режиме.
вентилятор, управляемый ПЧ, потоком воздуха охлаждает воду до заданной температуры.
но, при определенных условиях ( t наружного воздуха <0 С )
периодически требуется включать режим разморозки - когда вентилятор работает с определенной скоростью, допустим 50% от max в обратном направлении.
время работы, разморозки и скорость разморозки задается с клавиатуры, (ориентировочно - 2 часа\10 мин\ 50% )
сам по себе процесс регулировки довольно инерционный, но не в этом суть.

в принципе, все работает , если скорость ПЧ регулировать аналоговым сигналом, но хотелось бы получить гибридную схему, которая позволяла управлять или 0-10 v на выходе, или кнопками + - , в зависимости от способа управления уже существующей схемы подключенного ПЧ

упрощенная схема выглядит так:
чего мне не хватает - это генератора, с возможностью задавать раздельно частоту и скважность импульсов (время 1 и время 0 на выходе )

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 15:52
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 21:44   #200
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Прошу помощи, совсем заработался не могу даже сообразить с какой стороны подходить времени совсем нету, задача вроде простая, но ни как не могу решить.
Необходимо после каждого цикла (отключения исполнительного устройства) производить запуск (с задержкой в 5 сек.) другого на 5-10 сек. И так каждый цикл.

Заранее Спасибо.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 22:48   #201
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Прошу помощи, совсем заработался не могу даже сообразить с какой стороны подходить времени совсем нету, задача вроде простая, но ни как не могу решить.
Необходимо после каждого цикла (отключения исполнительного устройства) производить запуск (с задержкой в 5 сек.) другого на 5-10 сек. И так каждый цикл.

Заранее Спасибо.
вот тут может что пригодится?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=315
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 00:13   #202
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
вот тут может что пригодится?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=315
Немного не то, надо см. рис.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Arsie, 25.03.2022 в 15:53
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 00:27   #203
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Даааа, господа... Идите лучше праздник отмечайте. Чё-то вы какой-то хнёй занимаетесь...
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 00:28   #204
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Немного не то, надо см. рис.
Ну дык по спаду запускать таймер, который через заданную паузу будет запускать другой таймер, на другую заданную паузу.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 00:30   #205
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
гм, попробую объяснить принцип работы установки (желаемый ) )
А что это за технологическая установка, обывательски опишите на пальцах.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2015, 08:11   #206
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
А что это за технологическая установка, обывательски опишите на пальцах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93...80%D0%BD%D1%8F
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 11:37   #207
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Автоматизировал я несколько градирен. Всего-то нужно, это регулировать обороты вентиляторов по температуре выходящей воды - вплоть до остановки. И закрывание заслонок зимой, чтобы избежать заморозки.

Почему у вас иначе?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 11:57   #208
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
но, при определенных условиях ( t наружного воздуха <0 С )
периодически требуется включать режим разморозки - когда вентилятор работает с определенной скоростью, допустим 50% от max в обратном направлении.
А как интересно, произойдёт разморозка градирни, если вентилятор будет вращаться в обратную сторону? Воздух-то всё равно наружний будет, имеющий отрицательную температуру.
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 12:43   #209
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 160
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
А как интересно, произойдёт разморозка градирни, если вентилятор будет вращаться в обратную сторону? Воздух-то всё равно наружний будет, имеющий отрицательную температуру.
Что-то мне кажется, что персонал "вручную" подбирает такие обороты, чтобы запереть воздух внутри градирни. То ли заслонок нет, то ли поломаны, то ли градирня работает с максимум на четверть мощности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2015, 13:10   #210
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: FBD чайникам

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Автоматизировал я несколько градирен. Всего-то нужно, это регулировать обороты вентиляторов по температуре выходящей воды - вплоть до остановки. И закрывание заслонок зимой, чтобы избежать заморозки.

Почему у вас иначе?
Это не градирня, в свое время были закуплены вент установки "Климат 042", в последующем потребовалось их диспетчеризовать, Произвел закупку контроллеров и соответственно все переделал.
Зимой проблем не было, но когда началась теплая погода началась проблема, у компрессоров периодически (случайным образом) начло выбивать входной автомат (Выключатель MS116-16,0 SST1SAM250000R1011 автоматический для двигателей 10-16,0А 16 кА (ABB)), начал разбираться, обложил машину датчиками и приборами, и выяснил, что при пуске компрессора перед отключением давление на высоком контуре от 15-18, на низком 8-10. начал разбираться с фреоновым трубопроводом:
Использован ТРВ (http://www.danfoss.com/Russia/Produc...adfa14c88.html), работает как на нагрев так и на охлаждение (обратного клапана нет). Термостат с капсулой установлен см. рис. поз. 2 (Поз. 1 - ТРВ) после 4-х ходового крана в потоке воздуха из помещения (трв стоит там же не изолирован).
Начал разбираться как работает на штатном контроллере, и после нескольких часов заметил, что после каждого отключения компрессора происходит включение 4-х ходового крана и давление выравнивается.
После как я перенес термостат с капсулой на законное место сразу после теплообменника до 4-х ходового клапана и изолировав от потока воздуха из помещения проблема ушла, машины уже неделю работает без сбоев, но на тепло пробовать не стал.
Переделывать фреоновый контур не хочу (20 установок из них 15 уже переделаны на PIXEL и SMH 2G) поэтому и прошу помочь решить программно выравнивать давление как сделал завод (http://www.globalvent.com/katalog/30...-042-050-067#1).
Изображения
Тип файла: jpg unnamed1.jpg (92.2 Кбайт, 148 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024