По умолчанию Подключение 2Gi к Scada. Через какой порт?

В РЭ на 2Gi написано, что порт Ehternet используется основным для
загрузки проекта. А через 485 или 232 загрузить проект можно? Как лучше подключаться к Scada с точки зрения быстродействия обмена данными , если у 2Gi есть слейвы, подключенные по 485?
PS. Во всех случаях предполагается использовать лектус.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2011, 10:06   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение 2Gi к Scada. Через какой порт?

Цитата:
Сообщение от dima
В РЭ на 2Gi написано, что порт Ehternet используется основным для загрузки проекта.
А через 485 или 232 загрузить проект можно?
Нет. Почему? Ответ содержится на прилагаемой картинке.



Цитата:
Сообщение от dima
Как лучше подключаться к Scada с точки зрения быстродействия обмена данными
Давайте подумаем вместе. Максимальная скорость RS-485 равна 115 кбит. Максимальная скорость RS-232 равна 115 кбит. Максимальная скорость Ethernet равна 100 мбит (если перевести в килобиты, то (102400 кбит).

Как вы думаете, через какой порт данные передадутся быстрее?



Цитата:
Сообщение от dima
, если у 2Gi есть слейвы, подключенные по 485?
Если есть слейвы на RS-485, то в общем случае скадой вы на этот порт не подключитесь - протокол не позволит.



Цитата:
Сообщение от dima
PS. Во всех случаях предполагается использовать лектус.
А вот от этого уже ничего не зависит. Лектус, не лектус - всё равно


.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (52.6 Кбайт, 478 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 14.07.2011 в 17:48
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 18:36   #3
mich_vk
Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 54
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение 2Gi к Scada. Через какой порт?

В продолжение темы: контроллер 2Gi не может быть слейвом по порту RS323 или RS485, я правильно понял? По крайней мере Лектус пишет, что нет связи.
А вот если очень нужно включиться в существующую диспетчеризацию по RS485, то использовать конвертер? Например

http://www.moxa.com/product/NPort_5230.htm

Не очень понятно будет ли это работать... или я торможу и просто неправильно обращаюсь к порту.
mich_vk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 18:50   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение 2Gi к Scada. Через какой порт?

Цитата:
Сообщение от mich_vk Посмотреть сообщение
В продолжение темы: контроллер 2Gi не может быть слейвом по порту RS323 или RS485, я правильно понял?
Может.



Цитата:
Сообщение от mich_vk Посмотреть сообщение
или я торможу и просто неправильно обращаюсь к порту.
Ну либо это, либо одно из двух (с)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024