Датчик ДТС035-50М в FMR (нет проблемы)
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, какова рекомендуемая конфигурация AIN в FMR конфигураторе для датчика температуры ДТС035-50М Овен. Модуль: FMR 1021-10-0 По данному датчику вопрос уже поднимался на форуме для SMH2010. Благодарю за ответ. |
13.08.2020, 14:01 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Вы об этой теме ?
чувствительный элемент у него 50М, в фмрконфигураторе в режиме RTD можно выбрать тип ТСМ50М, попробуйте. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
13.08.2020, 14:25 | #3 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Добрый день, Илья.
Спасибо за ответ. Да, именно эта тема по вашей ссылке. Попробую на объекте выбрать этот датчик - в выпадающем списке он значится как "ТСМ50". Вчера, при переборе типов датчиков, значения показаний были примерно в два раза выше реальных. |
13.08.2020, 15:48 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.09.2020, 15:22 | #5 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Только получил доступ к контроллеру. Перезалил конфигурацию в fmr с типом датчиков изменённым на ТСМ50. Результат тот же - значения завышены примерно в два раза. |
02.09.2020, 23:17 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
А raw каналы какие сопротивления кажут? Кстати и схема включения какая? Длина кабеля? Последний раз редактировалось ATS, 02.09.2020 в 23:32 |
03.09.2020, 15:27 | #7 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
В два раза для каких значений температуры? - не понял вопроса. А raw каналы какие сопротивления кажут? - посмотрю, сейчас нет доступа; Кстати и схема включения какая? - двухпроводная; Длина кабеля? - у девяти датчиков разная длина кабеля: от шести до двадцати метров. |
03.09.2020, 15:52 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
03.09.2020, 16:19 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Вообще для 50-ок и соток двухпроводка без коррекции на кабель почти нереальна. У Вашего датчика изменение сопротивления на один ом дает примерно пять градусов температуры. |
03.09.2020, 18:56 | #10 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Как будет доступ проверю трёхпроводную схему. |
03.09.2020, 23:08 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Датчик ДТС035-50М в FMR конфигураторе
Но исходя из этого: |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Описание работы FMR про протоколу ModBus (нет проблемы) | Taimer81 | Вопросы о FMR и MRL | 23 | 06.07.2020 15:35 |
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Matrix | 14 | 26.04.2020 16:38 |
SMH4 COM2 и FMR (нет проблемы) | chaos1727 | Связь с внешним миром | 6 | 13.04.2020 19:02 |
Датчик влажности (нет проблемы) | kolja057 | Вопросы о Pixel | 2 | 13.02.2020 16:01 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |