Добрый день уважаемые форумчане, спустя неделю работы вылезла ошибка отказа модуля мр602 причем сразу в двух шкафах, системы после перезагрузки работают пол часа и затем вылетает ошибка, на модулях расширения исчезает индикация. Кто нибуль сталкивался с данной проблемой?
Изображения
Тип файла: jpg IMG-20181016-WA0003.jpg (138.3 Кбайт, 85 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20181016-WA0000.jpg (121.2 Кбайт, 99 просмотров)
yurec_nk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:52   #2
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Отказ модуля расширения 602

прикладывайте проект, посмотрим, почему такая надпись в журнале проекта возникает
-если нет проекта то так http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479

еще можете сообщить нам системные аварии контроллера (РЭ стр. 130), по ним без проекта можем подсказать
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024