Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался. Пытаюсь соединить SMH4 и Logo по MODBUS TCP/IP. Logo - slave, SMH4 - мастер. Считывать значения входов и выходов получается. Не получается считывать значения VM переменных из Logo. Допустим задаю значение времени таймера как VM переменную с адресом 10. Пытаюсь ее считать в SMLogix - не получается. Может что с адресацией не так?
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2024, 16:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Logo

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите, может кто сталкивался.
Нет, вы первый, конечно же


https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm

https://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=54


PS. Попробуйте направление R(in) сменить на R(out).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 09:11   #3
Vit_U
Member
 
Регистрация: Jul 2021
Сообщения: 34
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Logo

Добрый день, благодарю за ответ. Перешел по ссылке https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm, там в пояснении к карте памяти указано:

"В колонке "Type" описания даны указания, что переменная "Error code / Drive status" может быть только прочитана, запись в неё запрещена. Для реализации этой функции выбираем в карте памяти направление "R(out)", т.е. "чтение выхода".

В самой табличке стоит R(in). Как правильно, на самом деле?
Vit_U вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 11:35   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Logo

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение

В самой табличке стоит R(in). Как правильно, на самом деле?
Если верить документации на Optidrive-E2, правильно должно быть R(out).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2024, 11:37   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 и Logo

Цитата:
Сообщение от Vit_U Посмотреть сообщение
В самой табличке стоит R(in). Как правильно, на самом деле?
Верить тексту. На скриншоте ошибка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024