Я смотрю в 3.32 тема сабжа не исправлена.
А вообще существуют хотя бы призрачные намеки, что отладка заработает когда-нибудь в прежнем режиме?
ezone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 11:54   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от ezone Посмотреть сообщение
Я смотрю в 3.32 тема сабжа не исправлена.
А вообще существуют хотя бы призрачные намеки, что отладка заработает когда-нибудь в прежнем режиме?
Отладка уже полгода серьёзно переделывается. Скоро выйдет в релиз.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 13:16   #33
kulepov
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 4 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Решена ли проблема? Она ОЧЕНЬ СИЛЬНО МЕШАЕТ!!!!!! СЛАВА БОГУ ЧТО РАЗРАБОТЧИКИ НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ С ТЕМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ, С КАКИМИ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ МНЕ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ.
kulepov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 13:28   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от kulepov Посмотреть сообщение
Решена ли проблема? Она ОЧЕНЬ СИЛЬНО МЕШАЕТ!!!!!! СЛАВА БОГУ ЧТО РАЗРАБОТЧИКИ НЕ СТАЛКИВАЛИСЬ С ТЕМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ, С КАКИМИ ПРИХОДИТСЯ СТАЛКИВАТЬСЯ МНЕ ИЗ-ЗА ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ.
Отладка уже полгода серьёзно переделывается. Скоро выйдет в релиз.

Скорее всего с поднятием версии SMLogix до 3.34


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 21:41   #35
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Отладка уже полгода серьёзно переделывается. Скоро выйдет в релиз.

Скорее всего с поднятием версии SMLogix до 3.34
Если сопоставить то получится что проблема скорее всего решится не ранее 2022 года если проследить релиз версий см.фото
Изображения
Тип файла: jpg лоджик.jpg (105.8 Кбайт, 46 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2020, 23:29   #36
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Если сопоставить то получится что проблема скорее всего решится не ранее 2022 года если проследить релиз версий см.фото
Это даты последних версий. Если примерно вспомнить, раз в год все таки.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 13:33   #37
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это даты последних версий. Если примерно вспомнить, раз в год все таки.
2020 - SMLogix 3.32
2021 - SMLogix 3.33
2022 - SMLogix 3.34


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 15:20   #38
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
2020 - SMLogix 3.32
2021 - SMLogix 3.33
2022 - SMLogix 3.34
2019 - 3.30, не сходится ваш ряд в линию

Тем более, что 3.30 "жил" до конца марта, пока 3.32 не вышел из беты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 15:57   #39
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
2019 - 3.30, не сходится ваш ряд в линию

Тем более, что 3.30 "жил" до конца марта, пока 3.32 не вышел из беты.
2015 - SMLogix 3.26
2016 - SMLogix 3.27
2017 - SMLogix 3.28
2018 - SMLogix 3.29 Так и не вышел
2019 - SMLogix 3.30
???? - SMLogix 3.31 Даже не помню был-ли
2020 - SMLogix 3.32
2021 - SMLogix 3.33
2022 - SMLogix 3.34


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 16:11   #40
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
2015 - SMLogix 3.26
2016 - SMLogix 3.27
2017 - SMLogix 3.28
2018 - SMLogix 3.29 Так и не вышел
2019 - SMLogix 3.30
???? - SMLogix 3.31 Даже не помню был-ли
2020 - SMLogix 3.32
2021 - SMLogix 3.33
2022 - SMLogix 3.34
Вы хоть покаетесь, если 3.33 будет в этом году? Или как политическая "оппозиция", "забудете" что раньше говорили?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2020, 16:27   #41
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы хоть покаетесь, если 3.33 будет в этом году? Или как политическая "оппозиция", "забудете" что раньше говорили?

По моему это не принципиально когда выйдет новая версия лоджика, самое главное для нас пользователей когда режим отладки будет работать.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
2015 - SMLogix 3.26
2016 - SMLogix 3.27
2017 - SMLogix 3.28
2018 - SMLogix 3.29 Так и не вышел
2019 - SMLogix 3.30
???? - SMLogix 3.31 Даже не помню был-ли
2020 - SMLogix 3.32
2021 - SMLogix 3.33
2022 - SMLogix 3.34
А это так примерный анализ за последние пять лет.
Не исключено что и SMLogix 3.33 может и не быть.
Может будет сразу SMLogix 4.00
Посмотрите Samsung вообще перепрыгнул на 10 (с S10 сразу S20).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2020, 13:43   #42
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обычно вот такой алгоритм рабочий:


Перед загрузкой сохраняем проект, загружаем при необходимости меняем, далее сохраняем и финальная загрузка, после последней загрузки больше не сохраняемся, если надо что-то поправить то повторяем (сохранение потом загрузка).
При таком порядке подключение работает.
P.S. Даже если после загрузки ничего не меняли и после отключения от отладки сохранится то при повторном подключении подключится не получается.
а в 32 версии этот алгоритм не работает...вернее как .. если отключиться и не закрывая проекта снова подключится к отладке , то подключается . А если закрыть Лоджик и открыть проект , то не подключается .
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 17:49   #43
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Проект делался на версии SMLogix 3.28.ххх далее переведен на SMLogix 3.30.ххх
Вопрос можно ли откатить проект на версию SMLogix 2.28.ххх.
Очень нужна отладка.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 18:00   #44
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Проект делался на версии SMLogix 3.28.ххх далее переведен на SMLogix 3.30.ххх
Вопрос можно ли откатить проект на версию SMLogix 2.28.ххх.
Очень нужна отладка.
В лоджике файл-сохранить как "3.28". Попробуйте.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2020, 22:17   #45
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
В лоджике файл-сохранить как "3.28". Попробуйте.
Буду пробовать. Пробовал один проект сделанный на "3.28.164" отладка работала. Проверил сегодня работает на "3.28.164" последний раз подключался год назад.
Поэтому и хочу откатится до версии рабочей с отладкой.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2020, 11:34   #46
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Буду пробовать. Пробовал один проект сделанный на "3.28.164" отладка работала. Проверил сегодня работает на "3.28.164" последний раз подключался год назад.
Поэтому и хочу откатится до версии рабочей с отладкой.
Напишите потом о результате.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2020, 18:34   #47
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Буду пробовать. Пробовал один проект сделанный на "3.28.164" отладка работала. Проверил сегодня работает на "3.28.164" последний раз подключался год назад.
Поэтому и хочу откатится до версии рабочей с отладкой.
Тут главное, чтобы контроллер был "старой" версии, с с/н до 6ххххх

А по поводу отладки присоединяюсь, очень неудобно, когда с ПО контроллера что-то не то, а что не то, посмотреть не получается
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2020, 23:22   #48
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Буду пробовать. Пробовал один проект сделанный на "3.28.164" отладка работала. Проверил сегодня работает на "3.28.164" последний раз подключался год назад.
Поэтому и хочу откатится до версии рабочей с отладкой.
Наконец то проверил возможность отката с версии 3.30 и 3.32 до версии 3.28.170 отладка работает, контроллер ошибок не выдает (даже все работает на контроллере с с/н больше 6ххххх).
Проверял в разных комбинациях подключение через выключение контроллера, перезагрузки компа, даже с сохранением проекта после отключения от отладки.


__________________
Саня

Последний раз редактировалось Arsie, 06.07.2020 в 12:37 Причина: Удалил вложения за ненужностью
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2020, 10:20   #49
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Наконец то проверил возможность отката с версии 3.30 и 3.32 до версии 3.28.170 отладка работает, контроллер ошибок не выдает (даже все работает на контроллере с с/н больше 6ххххх).
Проверял в разных комбинациях подключение через выключение контроллера, перезагрузки компа, даже с сохранением проекта после отключения от отладки.
Есть вопросы, касательно контроллера с с/н 6ххххх и выше.
1. В проекте используются модули MR (судя по снимку экрана их нет)?
2. В проекте есть подчиненные устройства по шине RS-485 протокол Modbus RTU?
windy вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 03.07.2020, 23:42   #50
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Есть вопросы, касательно контроллера с с/н 6ххххх и выше.
1. В проекте используются модули MR (судя по снимку экрана их нет)?
2. В проекте есть подчиненные устройства по шине RS-485 протокол Modbus RTU?
Да там слейвы на эзернете и проблем и быть не должно.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2020, 15:34   #51
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Есть вопросы, касательно контроллера с с/н 6ххххх и выше.
1. В проекте используются модули MR (судя по снимку экрана их нет)?
2. В проекте есть подчиненные устройства по шине RS-485 протокол Modbus RTU?
Это второй тестовый контроллер, рабочий контроллер с с/н до 6ххххх.
В данной прошивке использую только эзернете, все работает.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2020, 16:47   #52
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Это второй тестовый контроллер, рабочий контроллер с с/н до 6ххххх.
В данной прошивке использую только эзернете, все работает.
В моем проекте как раз есть и MR и Модбас слейвы на RS-485.
После форматирования из-под 3.28 и то и другое отваливается. Производитель сказал: "Так и должно быть".
Перешел на 3.32. Связь есть, но и другие косяки добавились.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2020, 18:51   #53
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В моем проекте как раз есть и MR и Модбас слейвы на RS-485.
После форматирования из-под 3.28 и то и другое отваливается. Производитель сказал: "Так и должно быть".
Перешел на 3.32. Связь есть, но и другие косяки добавились.
Мне с этим попроще есть возможность выбрать какой контроллер использовать до 6ххххх или после 6ххххх.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 11:25   #54
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
В моем проекте как раз есть и MR и Модбас слейвы на RS-485.
После форматирования из-под 3.28 и то и другое отваливается. Производитель сказал: "Так и должно быть".
Перешел на 3.32. Связь есть, но и другие косяки добавились.
Производитель сказал "пользуйтесь последним лоджиком", если у вас есть в текущей версии баги, напишите их пожалуйста.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 12:36   #55
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Производитель сказал "пользуйтесь последним лоджиком", если у вас есть в текущей версии баги, напишите их пожалуйста.
Стараюсь до последнего решать самостоятельно, читаю форум. Только если все способы и методы не работают - беспокою техподдержку.
Все что у меня не работает и "глючит" уже разбирается на форуме.

Из наболевшего https://forum.segnetics.com/showpost...&postcount=534
но похоже это только меня раздражает или только у меня эта ошибка.

Жду версию 3.34
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2020, 21:34   #56
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Стараюсь до последнего решать самостоятельно, читаю форум. Только если все способы и методы не работают - беспокою техподдержку.


Жду версию 3.34
Итог: Лично я считаю что на сегодня рабочим лоджиком можно считать 3.28.
А версия 3.32 пока очень сырая.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.07.2020, 09:11   #57
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Итог: Лично я считаю что на сегодня рабочим лоджиком можно считать 3.28.
А версия 3.32 пока очень сырая.
3.29 - вполне себе рабочая, + исторические тренды + отладка.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 09:16   #58
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
3.29 - вполне себе рабочая, + исторические тренды + отладка.
3.29 даже в релиз не выходила, не нужно ее советовать.

Цитата:
Итог: Лично я считаю что на сегодня рабочим лоджиком можно считать 3.28.
А версия 3.32 пока очень сырая.
Можно узнать, в чем сырость 3.32 на данный момент?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 20:43   #59
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
3.29 даже в релиз не выходила, не нужно ее советовать.



Можно узнать, в чем сырость 3.32 на данный момент?
Отладка не работает, это самая большая проблема, остальные меркнут на данном фоне.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 23:19   #60
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение для отладки

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
3.29 даже в релиз не выходила, не нужно ее советовать.
гм, а можно узнать причину? не выхода в релиз и отказа от советов? на мой взгляд одна из самых удачных версий.
Как говорится, старый, знакомый глюк лучше новых, неизвестных двух)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:28.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024