1. Возможность принудительно отключать проверку версий лоджика при загрузке проекта.
Вариант сохранить проект версии 3.32** - не предлагать. чтобы сохранить проект в такой версии его сперва надо открыть, а если на ноуте версия лоджика старее версии, в которой создан проект - то его хрен откроешь, чтобы сохранить как..
Пример: рабочий проект, созданный в версии 3.34.1хх - правился на стационарном компе, на котором установлена версия 3.34.2хх
Правки чисто косметические - вместо запятой поставили точку, изменили логотип на экране приветствия или поменял вход Din1 - Din2 местами.
Результат - приезжаем в "ебеня" на пусконаладку - а проект на ноуте не открывается - ибо создан ( сохранен ) в более поздней версии лоджика.
Обновите лоджик! и плевать, что для его обновления нужен интернет, который в 100 км от "ебеней"
Но это еще пол беды. Проблема начинается когда обновляешь лоджик до последнего релиза и - программа , которая работала на версии 3.34.1хх и после правки работала в офисе на версии 3.34.2хх - начинает жутко глючить на последней версии , скаченной с сайта 3.34.3хх
Начинаешь судорожно искать \ устанавливать версию, в которой программа работала последний раз - установил - и опять облом, ибо глючная программа автоматом пересохранилась в более поздней версии лоджика - ....

2. хотелка - открыв любой проект в любой версии лоджика - иметь возможность посмотреть в каком лоджике он был создан ( сохранен)
Хрен с ним, пусть не работает\не грузится в новой версии - но хоть узнать версию проекта, в которой его создали можно?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2023, 13:06   #2
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень большая хотелка, даже две

1. Без обид, но так себе претензия.
А если бы вы поехали на объект с файлом проекта в dwg, а у вас автокад не установлен и взять негде? В обязательном порядке нужно все проверить и на всякий случай взять еще и контроллер, на который залита крайняя версия проекта, чтобы можно было железо махнуть по быстрому.

2. Начиная с версии 3.32 начал наименовать проекты что-то вроде: "Вентиляция в. 3.34.0269.ххх"
Это полностью снимает вопрос в какой версии лоджика был создан проект.

P.S. У лоджика много гораздо более важных трудностей, чем те, что вы описали. Хотя согласен - это раздражает.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2023, 06:43   #3
BIV
Member
 
Регистрация: Apr 2009
Сообщения: 66
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень большая хотелка, даже две

А почему проект, который нормально работал в версии ххх.2хх стал глючить в версии ххх.3хх?

Вариант включать версию лоджикса в имя файла, конечно, рабочий, но какой-то неудобный. Т.к. кроме версии лоджикса должен содержать еще и номер версии самого проекта, в итоге имя файла получится длиной пол-экрана и станет нечитаемым.
BIV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2023, 10:18   #4
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень большая хотелка, даже две

Цитата:
Сообщение от BIV Посмотреть сообщение
А почему проект, который нормально работал в версии ххх.2хх стал глючить в версии ххх.3хх?
абсолютно без понятия.
Проект старый, минимум 2 года.

Последний раз работал с ним в феврале, в версии 3.34.0232 - загружался ( хоть и с предупреждениями - экраны смарта упакованы в макрос) и работал, все норм.

Понадобилось изменить конфигурацию - другие модули расширения, поправил проект в последней версии 3.34.0269 - и приплыл.
Просто висит при попытке загрузить проект в контроллер.

После чего собственно начались пляски с бубном - мало того, что вспомнить и найти рабочую версию лоджика, так еще и сделать так, чтобы проект можно было в ней открыть.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2023, 15:33   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 782
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень большая хотелка, даже две

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
абсолютно без понятия.
Проект старый, минимум 2 года.

Последний раз работал с ним в феврале, в версии 3.34.0232 - загружался ( хоть и с предупреждениями - экраны смарта упакованы в макрос) и работал, все норм.

Понадобилось изменить конфигурацию - другие модули расширения, поправил проект в последней версии 3.34.0269 - и приплыл.
Просто висит при попытке загрузить проект в контроллер.

После чего собственно начались пляски с бубном - мало того, что вспомнить и найти рабочую версию лоджика, так еще и сделать так, чтобы проект можно было в ней открыть.
Попробуй сохранить проект в версии 3.32. и после открыть в версии 3.34.0192(0193) или 3.34.0172 и залить. У меня тоже самое висит при загрузке в более поздних версиях, я склоняюсь к тому что из-за экранов смарта в макросах (переделывать не вариант).
ссылка на 3.34.0193 https://cloud.mail.ru/public/gsSe/pQhRy4pfK
ссылка на 3.34.0172 https://cloud.mail.ru/public/4BLW/v5eCK4WrK


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2023, 15:59   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень большая хотелка, даже две

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение

Понадобилось изменить конфигурацию - другие модули расширения, поправил проект в последней версии 3.34.0269 - и приплыл.
Просто висит при попытке загрузить проект в контроллер.
Приложите здесь этот проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 01:13   #7
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 568
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень большая хотелка, даже две

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Попробуй сохранить проект в версии 3.32. и после открыть в версии 3.34.0192(0193) или 3.34.0172 и залить. У меня тоже самое висит при загрузке в более поздних версиях, я склоняюсь к тому что из-за экранов смарта в макросах (переделывать не вариант).
ссылка на 3.34.0193 https://cloud.mail.ru/public/gsSe/pQhRy4pfK
ссылка на 3.34.0172 https://cloud.mail.ru/public/4BLW/v5eCK4WrK
Спасибо за совет, я так и делал ( плясал с бубном) , пока проект не открылся и заработал в версии 3.34.0232.
Но времени и нервов убил преизрядно.
Что и побудило к созданию топика.Если бы хоть часть хотелок ( открытие проекта, несмотря на несовпадение версий
или дополнительная строчка в меню - Справка - о программе - версия лоджика 3,34,хххх, проект создан (сохранен) в версии 3,34,хххх
эта информация могла бы сэкономить кучу времени и нервов.


Добавлено через 20 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите здесь этот проект.
https://cloud.mail.ru/public/5vYD/QBfX1JySU

в каких то версиях между 232 и 269 проект выдавал ошибку при попытке "сохранить как"
в 269 открывается, сохраняется но висит при загрузке.
232 - работает без нареканий.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2023, 12:32   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Очень большая хотелка, даже две

Посмотрим #57357.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024