|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
03.07.2022, 18:09 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 106
Благодарил(а): 39 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Вытяжка в Конструкторе
Можно ли в Конструкторе сгенерировать программу управления вытяжкой (по типу притока) ? Понятно, что можно сделать программу как для притока без калорифера. Но такую вытяжку пульт (Трим) будет показывать как приточку. Как это дело можно поправить ?
|
04.07.2022, 01:23 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вытяжка в Конструкторе
О том, что это приток, напоминает только "Приточный вентилятор" и "Заслонка" в детализации. Затереть "приток" "вытяжкой". А уж что там слева и что справа уже воля фантазии)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.07.2022, 11:01 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Вытяжка в Конструкторе
поправить в прошивке чтобы показывал вытяжку вместо притока.
__________________ Саня |