Купили модем Huawei E-171, в компьютере определяется как Е-171, а в TRIMe определяется как непподерживаемый E398(12d1:1506). Что делать?
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 10:02   #2
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Модем Huawei E-171 определяется как E398

Вот логи из Винды
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - E171
AT+FCLASS=? - COMMAND NOT SUPPORT
AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI? - COMMAND NOT SUPPORT
AT+GCI=? - COMMAND NOT SUPPORT
ATI1 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI2 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI3 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI4 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI5 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI6 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI7 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATQ0V1E0 - OK
AT+GMM - E171
AT+FCLASS=? - COMMAND NOT SUPPORT
AT#CLS=? - КОМАНДА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
AT+GCI? - COMMAND NOT SUPPORT
AT+GCI=? - COMMAND NOT SUPPORT
ATI1 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI2 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI3 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI4 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI5 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI6 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
ATI7 - Manufacturer: huawei
Model: E171
Revision: 21.156.00.00.143
IMEI: 861280012204299
+GCAP: +CGSM,+DS,+ES
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 10:48   #3
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от dimonos67 Посмотреть сообщение
Купили модем Huawei E-171, в компьютере определяется как Е-171, а в TRIMe определяется как непподерживаемый E398(12d1:1506). Что делать?
Купить вот такой


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 10:56   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от dimonos67 Посмотреть сообщение
Что делать?
Совет выше уже дали.

Могу лишь дополнить, что китайцы сильно не церемонятся и очень часто под одним названием продают несколько разных модемов. Ваш - реальный E398, как бы вам не хотелось увидеть Е171 и что бы не говорила Windows, которая лишь повторяет то, что написали китайцы в текстовом файле "драйвера".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 13:06   #5
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Модем Huawei E171 MTC (с прошивкой 21.156.00.00.143)
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 13:16   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от dimonos67 Посмотреть сообщение
Модем Huawei E171 MTC (с прошивкой 21.156.00.00.143)
Поясните, пожалуйста, что вы хотите получить в ответ на это сообщение?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 13:26   #7
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию

Модем купили, т.к. у вас написано, что все модели Е171 поддерживаются. Кстати, сначала ТРИМ не ругался на модем, только связь гуляла.
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 13:45   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от dimonos67 Посмотреть сообщение
Модем купили, т.к. у вас написано, что все модели Е171 поддерживаются. Кстати, сначала ТРИМ не ругался на модем, только связь гуляла.
Вам нужно скачать старую версию SMLogix: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/

Далее переустановить операционную систему контроллера из этого лоджика и загружать ваш проект этим лоджиком.

В версии 3.28 и в последних версиях 3.27 мы ушли от поддержки нестабильных модемов в принципе. И предложили своё решение проблемы в замен: http://segnetics.com/modem


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 13:59   #9
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

http://forum.segnetics.com/showpost....20&postcount=2
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 14:05   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от dimonos67 Посмотреть сообщение
И мы пришли к тому, что у вас не Е171, а Е398 под маркировкой Е171 от мтс.

Если вы купите жигули 2107 с шильдиком мерседес, сможете ли вы предъявить официальному диллеру мерседес, который осуществляет поддержку такимх автомобилей, что у вас не работает кондиционер?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 14:40   #11
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

А кто сказал, что Трим определяет правильно название. Сами-же пишете, что дело в драйверах. Поправьте свой пост и добавьте VIDID который поддерживается.
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 14:53   #12
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Даже в одних и тех-же жигулях бывают разные моторы, так что не надо умничать, а просто поправить ВАШУ справку, раз уж не можете обеспечить заявленную поддержку Е-171(Прошивка 21.ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ предназначена для процессора HISILICON. Прошивка 11.ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ предназначена для процессора QUALCOMM)
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 15:06   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от dimonos67 Посмотреть сообщение
Даже в одних и тех-же жигулях бывают разные моторы, так что не надо умничать
Но педали газа при этом одинаковые и не зависят от мотора.

А в этих модемах и двигатели разные и педали перепутаны местами.

Дело именно в педалях, а не в шильдике, что прикручен к мотору. Поменяв шильдик с E398 на E171, педали на своё место сами собой не встанут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 15:37   #14
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Для того и поддержка, чтобы помочь переставить педали
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 15:40   #15
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

А не говорить, что раз педали не наши (хотя их мы рекомендовали), то и проблемы не наши, а изготовителей педалей. ПОКУПАЙТЕ НАШИ ПЕДАЛИ!!! НАШИ ПЕДАЛИ ПОДХОДЯТ КО ВСЕМ АВТОМОБИЛЯМ!!!
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 15:50   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от dimonos67 Посмотреть сообщение
Для того и поддержка, чтобы помочь переставить педали
За годы поддержки мы пришли к этому решению: http://segnetics.com/modem

Если углубиться в форум, то становится понятно, что мы очень не хотели идти этим путём. Яростно сопротивлялись годами. Но криворукость китайцев победила. Теперь мы сами выпускаем модем, который 100% совместим и каждая партия проходит 100% тестирование на свою дееспособность и безглючность.

Поддержка любых других модемов прекращена.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 15:52   #17
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Да понятно все, просто я уверен был при покупке. Сейчас и обратно не отдашь. Марка-то как заявленная.
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 16:38   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от dimonos67 Посмотреть сообщение
Да понятно все, просто я уверен был при покупке. Сейчас и обратно не отдашь. Марка-то как заявленная.
Не марка, а железо.

По факту вам продали E398 с табличкой "Я Е171, мамой клянусь".

Но, как говорил Козьма Прутков: "Если на клетке с тигром написано 'Слон', не верь глазам своим".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 20:56   #19
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Нет, это в самом деле Е171, просто другой чип используется.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=290866
http://awsswa.livejournal.com/12015.html
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2017, 21:21   #20
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Вообще Е-398 модем с LTE, так что проверьте свою сборку
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 04:15   #21
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Мне вот интересно, чего вы добиваетесь?
Если того, чтобы заработал китайский свисток, то вам уже сказали "поддержки китайчатины не будет"
А ежели вам, все таки ехать, то также решение предложено.
coverart сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2017, 04:24   #22
dimonos67
Новичок
 
Аватара для dimonos67
 
Регистрация: Jan 2016
Адрес: Пермь
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Все получилось. Из под Винды перевел свисток в режим "только модем", связь поднялась. Завтра буду тестировать со SCADA.
dimonos67 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 23.12.2020, 13:26   #23
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

я раздосадован и разочарован без меры. на 3.28 всё работало нормально на этих модемах. в 3.32 выпилили поддержку. модемов с десяток штук лежать бесхозными осталось. почему нельзя было перенести библиотеки/драйверы в новый лоджик (ядро), ведь всё работало. я конечно понимаю, что Китай многообразен и поддерживать весь зоопарк устройств это геморрой, и продажу своих модемов нужно увеличивать, но не понимаю зачем нужно было ломать то, что работало.

кстати перевод свистка в режим только модем с помощью AT команд работает. но иногда модем отваливается. что в логах пишет не смотрел.
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2020, 14:54   #24
ReDVik
Member
 
Регистрация: Oct 2013
Адрес: SPB
Сообщения: 31
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

не смог отредактировать сообщение, чтобы дополнить его.
Раз уж костыль есть и чтобы другие не наступали на эти грабли напишу полный список AT и через что их менять.

AT-команды для модемов Huawei E171 (мимикрирующие под E398) с прошивкой v21.156.00.00.143, E352, E353, E367, E398 и др.
Модемы с прошивкой начинающейся с v11 являются Настоящими E171 и никаких манипуляций не требуют.

AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7,A1,A2" (Установить конфигурацию по умолчанию)
AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7" (девайс в режиме "модем + сетевая карта")
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3,A2" (девайс в режиме "модем + Card Reader")
Нужная команда
AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3" (девайс в режиме "только модем")
Нужная команда
AT^SETPORT="A1,2,7" (девайс в режиме "сетевая карта + CD-ROM")
AT^SETPORT="A1,A2,2,7" (девайс в режиме "сетевая карта") - для Windows 7
AT^SETPORT="A1;1,2" (девайс в режиме "модем + пользовательский интерфейс")
AT^SETPORT? (Текущая конфигурация модема)
AT^GETPORTMODE (Отображение текущего активного режима)
AT^SETPORT="A1,A2,1,2,3,7,A1,A2,4,5,6,A,B,D,E" (Сброс настроек по умолчанию)
Вложения
Тип файла: zip My+Huawei+Terminal.zip (44.4 Кбайт, 24 просмотров)
ReDVik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2024, 23:07   #25
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Доброго дня.
========================

Пытаюсь подружить SMH4 и модем ICM 0100010.
И ничерта у меня не выходит. Пробовал в разные режимы переключать - один черт все то же самое - унсуппортерный мопед.

Просьба помочь с решением.
Send:ati

Recieve: Manufacturer: huawei
Recieve: Model: E3131
Recieve: Revision: 21.318.25.00.55
Recieve: IMEI: 862570.../Выложу, если это важно/
Recieve: +GCAP: +CGSM,+DS,+ES
Recieve: OK


Во вложении лог с контроллера
Вложения
Тип файла: tgz 20240131_2202.tgz (187.1 Кбайт, 9 просмотров)
Vibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 03:27   #26
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
Доброго дня.
========================

Пытаюсь подружить SMH4 и модем ICM 0100010.
И ничерта у меня не выходит. Пробовал в разные режимы переключать - один черт все то же самое - унсуппортерный мопед.

Просьба помочь с решением.
Send:ati

Recieve: Manufacturer: huawei
Recieve: Model: E3131
Recieve: Revision: 21.318.25.00.55
Recieve: IMEI: 862570.../Выложу, если это важно/
Recieve: +GCAP: +CGSM,+DS,+ES
Recieve: OK


Во вложении лог с контроллера
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM..._3.28.0146.exe


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 11:14   #27
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
И ничерта у меня не выходит. Пробовал в разные режимы переключать -
Что это значит? Какая версия ПО контроллера?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 20:12   #28
Vibo
Новичок
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Что это значит? Какая версия ПО контроллера?
Признаться, я склонен был полагать, что для оригинального модема не имеет разница версия ПО контроллера. Тем более, что он был обновлен до последних версий ПО, крайним январским лоджиком переформатирован.

Но если это важно, то встроенное ПО 240110-155106

LordN, как я должен понимать вашу пустую ссылку на старый лоджик? У меня проект сделан в 3.34, в 3,28 не открывается. И зачем мне старое ПО? Для чего тогда делаются обновления?

Или это типа "шел бы ты дядя мимо и не мешал бы нам тут?" Ну если так, то прямо и скажите.
Vibo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 06:21   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Цитата:
Сообщение от Vibo Посмотреть сообщение
Признаться, я склонен был полагать, что для оригинального модема не имеет разница версия ПО контроллера. Тем более, что он был обновлен до последних версий ПО, крайним январским лоджиком переформатирован.

Но если это важно, то встроенное ПО 240110-155106

LordN, как я должен понимать вашу пустую ссылку на старый лоджик? У меня проект сделан в 3.34, в 3,28 не открывается. И зачем мне старое ПО? Для чего тогда делаются обновления?

Или это типа "шел бы ты дядя мимо и не мешал бы нам тут?" Ну если так, то прямо и скажите.
указанный лоджик последний, который поддерживал иные модемы кроме сегнетиковского
м.б. конечно сейчас что-то поменялось, но это было так.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2024, 12:27   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Модем Huawei E-171 определяется как E398

Так что значит "Пробовал в разные режимы переключать"?

Я проверяю проблему на актуальном ПО для исключения в нём проблем, поэтому мне важно понимать, одинаковое ли оно у нас.

Проверил у себя - работает. Только у меня модель модема другая. Блок ModemInfo показывает modemstatus=1 smsstatus=1, в системном меню вижу imei модема.

Где вы приобретали модем? Есть возможность проверить работу модема на другом контроллере?


Добавлено через 26 секунд


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
указанный лоджик последний, который поддерживал иные модемы кроме сегнетиковского
м.б. конечно сейчас что-то поменялось, но это было так.
Это не так. Но я бы проверил работу в 3.28 лоджике.

Upd: проверил на 3131 - тоже работает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Ilya J., 02.02.2024 в 12:39
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024