|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
30.05.2018, 09:02 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4. жалюзи. фреоновый охладитель
Доброго времени суток. имеется ПВ установка с охладителем фреоновым 3 ступенчатым. и 3 жалюзи (приток вытяжка смешение. управление 0 - 10 в). через конфигуратор создал проект и столкнулся с рядом проблем.
1 ) фреоновый охладитель в моем случае просто 3 компрессора которые включаются и выключаются никаких мозгов на них нет. в конструктор кроме перегрева компрессора я ничего управляющего не могу подать? (высокое давление низкое температура напора прочее) . получаться мне нужно писать свою обработку возможности включения компрессоров по состоянию системы. но как то надо сообщить в макрос конструктора невозможность включения? 2) в конструкторе я увидел параметр сигнал на открытие жалюзи притока дискретный в моем случае (0-10) и положение рециркуляции аналоговый отлично. НО хотелось бы плавно регулировать приток а не вкл выкл и так же регулировать вытяжку (ну вот такое у меня тех задание) я что то не правильно собрал в конструкторе или вытяжкой управление не предусмотрено? заранее спасибо за ответы и советы |
30.05.2018, 11:14 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: SMH4. жалюзи. фреоновый охладитель
1) обычно, контролем параметров компрессора занимается электрика компрессора.
2) регулировать приток и вытяжку - нужны частотники, а не плавные заслонки. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
30.05.2018, 11:28 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4. жалюзи. фреоновый охладитель
Мы заранее не знаем, какого типа у вас агрегаты, на каком фреоне они работают, есть или нет частотники и разгрузочные байпасы на линиях и многое-многое другое. Задача управления компрессорным агрегатом - это отдельный техпроцесс со своей логикой и кучей датчиков. Самый мелкий из известных мне вариантов включает в себя два дискретных датчика, самый крупный задействует около 12 датчиков и частотник даже на вентиляторе конденсатора. В вашем случае я бы рекомендовал купить и запрограммировать отдельный контроллер (Pixel) для управления вашим ККБ. Ну либо взять готовое решение от иных производителей. Дискретные выходы на заслонки не используйте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.05.2018, 11:33 | #4 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4. жалюзи. фреоновый охладитель
Установка направленна на осушение бассейна. В период когда в ней не находятся люди может понадобиться 100% рециркуляция на иаксимальной мощности. Опять же тех задание диктует мне условия. И уже стоит камера смешения с 3 жалюзями и их надо задействовать.
Если даже клмпрессор контролит автоматика то как программа может понять отказы и не соответствия между выходами запуска и не возможностью включения компрессоров |
30.05.2018, 11:40 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4. жалюзи. фреоновый охладитель
Спасибо Арсений! С вощдушными клапанами отличное решение. Стыдно что сам не додумался(
По копрессору реализовал пока кривой но жизнеспособный проэкт на smh4 пытаюсь подружить с вашим макросом . Минимальную обратную связь. И еще вопрос можно реализовать "галку совместить с жалюзи притока " в программе в ручную. По ряду обстоятельств на рабочем ноуте на обекте не могу запустить клнструктор |
30.05.2018, 12:27 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 022
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: SMH4. жалюзи. фреоновый охладитель
В общеобменке нет случаев, когда нужно обязательно завязываться на холодопроизводительность. В вашем случае тоже не нужно, т.к. повлиять на это невозможно никак и нет нужды на это как-то особенно реагировать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.06.2018, 23:36 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4. жалюзи. фреоновый охладитель
а вот можно еще вопрос в догонку? логика программы по температуре какя? стремиться удержать температуру в канале равную уставке до тех пор пока в помещении не станет такая же? просто включаются ступени ФО за испарителем после вентилятора стоит датчик температуры на нем резко падает температура и ФО останавливаются. я опять где то накосячил? или такова задумка?
заранее спасибо |
05.06.2018, 07:47 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: SMH4. жалюзи. фреоновый охладитель
ККБ должен работать по датчику помещения а не канала
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Фреоновый охладитель с управлением 0-10в (решено) | vetaltmn | SMConstructor (вентиляция) | 38 | 09.08.2023 09:15 |
SMH4, Modbus TCP, ошибка приема/передачи "Connection Closed Gracefully" | Makrel | Связь с внешним миром | 11 | 21.04.2020 14:23 |
SMH4 и Dixell | alexsis_k | Примеры работы по Modbus | 34 | 27.10.2019 20:51 |
Соотношение разрешений экрана SMH2G/2Gi и SMH4 | Arsie | SMConstructor (теплопункты) | 1 | 06.10.2017 16:27 |
Фреоновый охладитель с аналоговым управлением | Max2114 | SMConstructor (вентиляция) | 41 | 04.10.2012 01:48 |