Добрый день.
Такая ситуация: в Триме делаю панель с кнопками выбора (как в супермаркетах на весах с номерами товаров) Чтобы не делать десять экранов с разными номерами кнопок решил сделать динамические номера, наложенные на кнопки. Вопрос: если над кнопкой находится другой элемент (с прозрачным фоном) сохранится ли у кнопки чувствительность под этим элементом? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
![]()
Сохраниться. А если вам нужно сделать кнопку нечувствительной - используйте вход "видимость". В смарте галка "управлять видимостью из fbd".
Я, обычно, использую невидимые кнопки, а картинку накладываю отдельно. Так работа кнопки отделена от картинки. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
![]() |
![]() |
![]() |