|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.11.2016, 08:47 | #1 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
клавиатура не реагирует на нажатия кнопок
никаких.
ребут с путти и сброс питания не помогает. ПО контроллера обновил до свежего через инет. Цитата:
что делать? |
|
01.11.2016, 10:26 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок
А что вообще случилось с контроллером? Он до этого работал? С объекта снят?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2598 - этот алгоритм пробовали? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.11.2016, 13:03 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок
Цитата:
не работает только клава |
|
01.11.2016, 13:13 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок
и тем не менее, пробовали восстановить заводское состояние?
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
01.11.2016, 13:36 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок
Цитата:
Попробуй последовательно понажимать все кнопки (по всей плошади пятака - не ногтем!) держа контроллер кнопками вниз. |
|
01.11.2016, 16:36 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок
думаешь одна из них "завалилась"?
|
01.11.2016, 16:43 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок
Я не видел сломанных куполов на наших клавиатурах, но в китайских клавах используются купольные пружины из <плохого> металла. Они ломаются довольно быстро. По нажатию отпределить легко - они не щелкают под пальцем. Такие кнопки либо не срабатывают, либо вечно замкнуты обломками пружины. Тогда метод по совету ATS покажет это.
Но, повторюсь, сломанных куполов на наших клавиатурах за более 10 лет я не видел. На наших клавах изредка можно увидеть другое - передавленные кнопки. Это если в кнопку ткнуть чем-то крепким, типа ножниц, и сильно нажать. Пружина выдерживает, но передавливает проводящие слои под собой. Не с первого раза, конечно, но передавливает. В этом случае и сама пружина хлопает не так звонко, т.к. деформирована. Пальцем такое сделать не получится, нужно именно точечное сильное воздействие. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.11.2016, 17:21 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: клавиатура не реагирует на нажатия кнопок
Цитата:
заодно модули мс попинаю. еще один виснет периодически |
|