Не стартует отладка (решено)
Следующая проблема. Крайнее успешное обновление программы делал на версии 3.27.0401. Контроллеры - SMH-2Gi.
На днях скачал обнову - 3.27.0452, затем 3.27.0454. На обеих версиях наблюдается следующая проблема: контроллер в сети виден, программа загружается успешно, отладка не стартует - после длительного "ПОДОЖДИТЕ, подключение к контроллеру для отладки" следует ошибка "Связь с контроллером нарушена". Не это самое страшное, хуже то что СКАДА моя его не видит по ModBus TCP. Пробовал на двух разных контроллерах. Пробовали также обновлять ПО через сервисное меню пом есту и через удалённо DEB-пакетом через SMLogix. Не помогает. Пробовал сохранить проект в версии 3.25/3.23, перезалить его версиями 3.26/3.25 - не помогает. ОС Win7x64 SP1 |
25.10.2016, 12:39 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не стартует отладка
Вам может помочь кнопка "Импортировать настройки SMConfig с контроллера". Это первое.
Второе - попробуйте создать пустой проект и залив его - подключиться для отладки. Если получится - скидывайте нам ваш проект, в котором возникают проблемы. Я проверю у себя. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.10.2016, 13:15 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не стартует отладка
SMConfig импортировал, не помогло.
"Чистый" проект создал - отладка стартовала, перенёс таблицу адресов модбас - СКАДА тоже контроллер подхватила. Сбрасываю оба проекта - старый и новый. |
25.10.2016, 14:15 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не стартует отладка
Спасибо за информацию. Баг повторяется 100%, разработчикам передал, исправят.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.10.2016, 14:19 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не стартует отладка
Спасибо Вам большое, по возможности отпишете в этой теме?
У меня штук пять контроллеров, созданием новых проектов не решу эту проблему - там много общения по сети и графических интерфейсов. |
25.10.2016, 14:21 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не стартует отладка
Я обязательно напишу здесь, как выйдет поправленная версия софта.
Ну а до тех пор - можете использовать старую версию, если она у вас есть. Только портировать проекты не надо. Нужно новые создавать. Ну и плюс - работает обмен данными по другим интерфейсам. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
25.10.2016, 18:20 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не стартует отладка
Качайте 457 версию: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.27/
Разработчики нашли и поправили эту проблему. Проект пересоздавать не надо. Просто залить новым лоджиком. Проверил - у меня работает! __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Gromov, 25.10.2016 в 18:31 |
25.10.2016, 18:46 | #8 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не стартует отладка
Скачал, проверил, работает.
Спасибо за оперативность. |
30.10.2016, 19:10 | #9 |
Новичок
Регистрация: Oct 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Не стартует отладка (решено)
Здравствуйте! На странице http://segnetics.com/smh_2g по нажатию на "Скачать SMArt+SMLogix" переходишь на http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.25/. У меня проблема была аналогична http://forum.segnetics.com/showthrea...ght=modbus+tcp. Я полдня убил на поиски решения, а нужно было скачать новую версию. Я в segnetic новичок и тонкостей не знаю. Тем кто за сайт отвечает передайте привет. Пусть исправят.
|
31.10.2016, 10:55 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Не стартует отладка (решено)
Спасибо. Передал, сейчас поправят =)