|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.09.2016, 23:21 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Проблема с передачей переменных внутри программы (решено)
Добрый день.
Есть проект в SMH2Gi. Есть входная переменная из сети модбас. Далее эта переменная раздается в несколько макросов. В режиме отладки видно, что на входе из модбаса значение меняется. А вот на входе макросов остается постоянным. Кто подскажет, в чем причина и как быть? Во вложении видно на скриншоте. |
26.09.2016, 09:51 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с передачей переменных внутри программы
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.09.2016, 21:48 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с передачей переменных внутри программы
Добрый день.
Версия контроллера и проект во вложении. Версия лоджика 3.26.0289 |
27.09.2016, 10:45 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с передачей переменных внутри программы
Качните новую версию сразу здесь.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.09.2016, 12:14 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 099
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Проблема с передачей переменных внутри программы
Цитата:
Ваша проблема после этих действий повторяется? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.09.2016, 13:21 | #6 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Проблема с передачей переменных внутри программы
Проверил ваш проект на новом софте. Работает.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
27.09.2016, 22:19 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2015
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с передачей переменных внутри программы
Спасибо, помогло
|