Не могу написать программу для ПЛК каскадным управлением 6 котлами...
За основу берется время наработки котла, включается в первую очередь минимально отработавший котел. Мощность управляется одним пидом. Выход с пида разбит на ступени, выход за пределы первой ступени - подключаем второй котел, со второй ступени - третий и так далее. Помимо времени наработки проверяем подключен ли котел и состояние - работает или нет.
Пока что мысль: 6 котлов, каждый из которых характеризуется четырьмя свойствами:
1) Подключен или нет;
2) Работает в данный момент или нет;
3) Ошибка есть или нет;
4) Время работы.
Записать все эти состояния в массив 4 на 6 и, каким то образом, искать в массиве котел с параметрами: 1, 0, 0, мин. время (см. свойства выше)...
При превышении порога ступени ПИДа - подключаем котел, при спаде - отключаем котел с максимальной наработкой.
vlad_45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 13:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад для 6 котлов.

Цитата:
Сообщение от vlad_45 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Не могу написать программу для ПЛК каскадным управлением 6 котлами...
За основу берется время наработки котла, включается в первую очередь минимально отработавший котел. Мощность управляется одним пидом. Выход с пида разбит на ступени, выход за пределы первой ступени - подключаем второй котел, со второй ступени - третий и так далее. Помимо времени наработки проверяем подключен ли котел и состояние - работает или нет.
Пока что мысль: 6 котлов, каждый из которых характеризуется четырьмя свойствами:
1) Подключен или нет;
2) Работает в данный момент или нет;
3) Ошибка есть или нет;
4) Время работы.
Записать все эти состояния в массив 4 на 6 и, каким то образом, искать в массиве котел с параметрами: 1, 0, 0, мин. время (см. свойства выше)...
При превышении порога ступени ПИДа - подключаем котел, при спаде - отключаем котел с максимальной наработкой.
Раз: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=313

Два: http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=324


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 13:54   #3
vlad_45
Новичок
 
Регистрация: Sep 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад для 6 котлов.

эмм... а .msl - это какой программатор?
открываю в SMLogic - нет программы - серое поле...

Последний раз редактировалось vlad_45, 18.09.2013 в 14:07
vlad_45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 14:20   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад для 6 котлов.

Цитата:
Сообщение от vlad_45 Посмотреть сообщение
эмм... а .msl - это какой программатор?
открываю в SMLogic - нет программы - серое поле...
msl - это макрос.

Вот тут: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/macro.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 14:50   #5
SerGAANT
Новичок
 
Регистрация: Dec 2020
Адрес: Moscow
Сообщения: 12
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад для 6 котлов.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Добрый день! Ситуация: два котла с двухступенчатыми горелками (4 элемента). Подключаем по рекомендуемой схеме. При включении с нуля все нормально, но когда включилось 3 элемента (один из котлов полностью), то дальше при необходимости плавного обратного выключения мне хотелось бы оставить оба котла на полмощности, чтоб не запускать с нуля, а не один на 100% работающий котел. Что посоветуете? Похоже вышеприведенная схема не годится в моей ситуации.
SerGAANT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 15:44   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад для 6 котлов.

Хотелось бы увидеть ваш проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2021, 15:54   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад для 6 котлов.

Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Добрый день! Ситуация: два котла с двухступенчатыми горелками (4 элемента). Подключаем по рекомендуемой схеме. При включении с нуля все нормально, но когда включилось 3 элемента (один из котлов полностью), то дальше при необходимости плавного обратного выключения мне хотелось бы оставить оба котла на полмощности, чтоб не запускать с нуля, а не один на 100% работающий котел. Что посоветуете? Похоже вышеприведенная схема не годится в моей ситуации.
Вроде как КПД котельной при одном котле на второй ступени выше, чем на двух котлах на первых ступенях.

Каковы проектные режимы работы котельной?

PS. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1531 - пояснения к моим вопросам


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2022, 00:07   #8
Федя Морозов
Новичок
 
Регистрация: Mar 2022
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад для 6 котлов.

Цитата:
Сообщение от SerGAANT Посмотреть сообщение
Добрый день! Ситуация: два котла с двухступенчатыми горелками (4 элемента). Подключаем по рекомендуемой схеме. При включении с нуля все нормально, но когда включилось 3 элемента (один из котлов полностью), то дальше при необходимости плавного обратного выключения мне хотелось бы оставить оба котла на полмощности, чтоб не запускать с нуля, а не один на 100% работающий котел. Что посоветуете? Похоже вышеприведенная схема не годится в моей ситуации.
А все же, есть мысли по решению такой задачи? Интересно и очень похоже на мою. Что думаете?
Федя Морозов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2022, 00:34   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Каскад для 6 котлов.

Цитата:
Сообщение от Федя Морозов Посмотреть сообщение
А все же, есть мысли по решению такой задачи? Интересно и очень похоже на мою. Что думаете?
Я думаю, вам нужно перечитать тему с самого начала - все мысли уже изложены. Или вы ожидаете бесплатно получить готовое решение?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024