|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
16.08.2013, 17:26 | #1 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Несколько режимов работы вент установки
Добрый день!
Существует вент. установка с пластинчатым рекуператором и рециркуляцией, необходимо доработать готовую программу (созданую в SMConstructor) на SMH2010, таким образом, чтобы пользователь мог переключать режимы работы из меню контроллера, например: Режим 1) Вытяжной вентилятор выключен, рециркуляция 100% Режим 2) Вытяжной вентилятор включен, рециркуляция 80% ......... Режим n) Вытяжной вентилятор включен, рециркуляция 0% Как реализовать подобные режимы в SMlogix? |
16.08.2013, 18:04 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.08.2013, 18:16 | #3 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
|
18.08.2013, 16:08 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
По шагам:
1) Создаёте нормально ТЗ, учитывающее всякие всякости, типа запуска/останова/аварийные режимы/режимы переключения 2) Реализуете ТЗ в виде одного или нескольких макросов Я могу оказать вам помощь в анализе вашего ТЗ на грубые ошибки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.08.2013, 12:34 | #5 |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
Подскажите пожалуйста, где найти информацию о добавлении пунктов в меню контроллера?
|
19.08.2013, 13:54 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.08.2013, 11:32 | #7 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
Цитата:
Оцените пожалуйста с точки зрения профессионала! |
|
20.08.2013, 13:28 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
Цитата:
Или всё будет как обычно: я должен всё увидеть самостоятельно, додуматься до выбранных вами алгоритмических решений, додуматься как собрать стенд для проверки и т.д. и т.п.? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.08.2013, 13:38 | #9 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
Цитата:
|
|
20.08.2013, 14:07 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
Цитата:
На что именно обратить внимание? Раскройте свою задумку хотя бы на два-три процента... Я обязываюсь не рассказывать о полученном знании даже близким друзьям и унесу ваше знание с собой в могилу! __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.08.2013, 14:57 | #11 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
Цитата:
Система вентиляции обслуживает большое помещение, количество людей в котором не постоянно, а может изменятся, грубо говоря от 10 до 100. Если в помещении мало людей - целесообразно подавать минимум свежего воздуха, чтобы сэкономить на нагреве\охлаждении, для этого реализована функция ручного управления приводом задвижки рециркуляции (при помощи блока MUX(int) реализовал переключатель режимов управления задвижкой - ручной\авто, соединил выход блока со входом U(нагрев)). При работающей вентиляции, когда задвижка рециркуляции 100% открыта (например ночью) в вытяжке нет смысла, поэтому я перевел макрос управляющий вытяжным вентилятором в ручной режим и при помощи блока CMP(int) (отслеживаю положение задвижки рециркуляции) и CTU16 (задержка на включение) подаю сигнал на вход Uручное при достижении задвижки положения менее 95%. Вопрос: будет ли корректно работать программа и не допустил ли я грубых ошибок реализовав таким образом алгоритм? |
|
20.08.2013, 15:58 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
Цитата:
Примерно так: http://forum.segnetics.com/showpost....15&postcount=3, только в примере принудительный запуск, а вам нужно сделать принудительный останов. И логично было бы использовать выход %% заслонки, а не прямой выход на железо, но это уже не принципиально. Формально ваша цепочка условно работоспособна, но требует прогона во всех режимах. По предложенному мною способу дополнительного тестирования не требуется. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
20.08.2013, 17:14 | #13 | |
Новичок
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Несколько режимов работы вент установки
Цитата:
|
|