Разница между 2-х проводным подключением и 3-х 4-х проводным = всего лишь в учете сопротивления проводов. Для Pt100 имеет еще смысл, для Pt1000 - уже нет практически. Опять же смотря для чего это нужно, для коммерческого учета, или для внутреннего потребления/регулирования. В последнем случае на провода можно забить, или учесть их поправкой на температуру. В стандартной схеме температурного входа, датчик питается от источника тока, которому на сопротивление проводов в общем все равно. Этот стабильный ток создает меняющееся напряжение на датчике, за счет изменения сопротивления датчика. Полученное напряжение измеряется аналоговым входом, который всегда имеет высокое входное сопротивление, => малый входной ток и => можно пренебречь погрешностью от проводов.
Поэтому ставить перемычку на разъеме контроллера, или у датчика = все равно, если сопротивлением проводов вы можете пренебречь. |
09.03.2023, 10:07 | #32 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 749
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
Цитата:
Оно никак не влияет на результат. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
09.03.2023, 11:16 | #33 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
По мне так важность всех этих 2-3-4-проводок переоценена в нынешних реалиях немедицинского применения. Если кабель не очень длинный и проложен в стационарных по климату условиях, то обычная двупроводка с калибровкой по месту уже будет достаточна. Особняком стоит разве что 4-проводка, позволяющая применить дифференциальный измерительный тракт, что серьёзным образом избавит от помех. Добавлено через 5 минут У семёна четырёхпроводка (SM1231 вроде) обслуживается двумя последовательными измерениями: верхнее и нижнее плечи. В идеальном случае это даёт реальную эмуляцию четырёхпроводки. Но в реальности в помехах там погрешности могут быть такие, что переход на двупроводку прямо таки повышает итоговую точность. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2023, 11:54 | #34 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 749
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
09.03.2023, 12:00 | #35 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
С точки зрения австралийского аборигена атомный реактор тоже хрень полная __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.03.2023, 12:04 | #36 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 749
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
В четырехпроводке сопротивление проводов не измеряется от слова вообще. И в модулях MC тоже. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
09.03.2023, 12:06 | #37 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Ещё раз: У семёна четырёхпроводка (SM1231 вроде) обслуживается двумя последовательными измерениями: верхнее и нижнее плечи.
Нет там дифференциального входа. А ваши слова, что сопротивления проводов не измеряются, это не про холодное, это про мягкое. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.03.2023, 12:23 | #38 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 749
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
Цитата:
Загадка. Откуда цитата? Цитата:
Кстати изложено абсолютно правильно. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
09.03.2023, 12:35 | #39 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Напрасно вы думаете, что я не понимаю, как работает 4-проводка.
Повторю ещё раз для вас: У семёна четырёхпроводка (SM1231 вроде) обслуживается двумя последовательными измерениями: верхнее и нижнее плечи. В идеальном случае это даёт реальную эмуляцию четырёхпроводки. Но в реальности в помехах там погрешности могут быть такие, что переход на двупроводку прямо таки повышает итоговую точность. Измерение номер 1 показывает напряжение на проводе А, измерение номер 2 показывает напряжение на проводе Б. Измерения проводятся относительно провода В. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.03.2023, 13:22 | #40 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 749
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
09.03.2023, 14:21 | #41 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Есть нюанс. МС применяется в подавляющем в HVAC, где 4-проводка как собаке 5 нога. А 1231 вроде как сертифицирован для медицины.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.03.2023, 15:19 | #42 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 749
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
Цитата:
А вот по схемам подключения это классика с изолированным источником измерительного тока. И работает совсем не так как описано выше. За один цикл. Во многих игрушках моего зоопарка еще и измерительный ток включается только на время цикла измерения чтобы датчик не греть. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
09.03.2023, 15:31 | #43 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
Добавлено через 1 минуту На трёхпроводке всё нормально у 100-тых сопротивлений. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2023, 15:40 | #44 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 749
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Отключение ИТП из-за Уличной температуры
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструктор и панель ИТП, вопросы | vlanaz | SMConstructor (теплопункты) | 54 | 30.11.2020 17:52 |
Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть (нет проблемы) | smcontrol | SMConstructor (теплопункты) | 4 | 17.11.2020 17:18 |
ИТП на SMH4 + FMR (решено) | coverart | SMConstructor (теплопункты) | 3 | 27.10.2020 07:44 |
ИТП на твердотопливном котле | Di3ainlex | Вопросы о программировании | 3 | 13.07.2020 10:02 |
Вопросы по проекту ИТП | Maces | Вопросы о программировании | 27 | 10.06.2019 07:25 |