Всем доброго дня и с наступающим Новым Годом!!!
Помогите пожалуйста подружить частотный преобразователь и поршневой компрессор!
Задача: запуск компрессора на частоте 55-60Гц,далее при нагрузке,перейти на понижение частоты до 45Гц и добрать давление до 9 Бар (при 6-7 Бар при частоте 50Гц ПЧ уходит в защиту с сообщением низкое напряжение на входе)
Как реализовать например такую работу: запуск компрессора на частоте 60Гц 40 сек,далее работа на 45Гц до остановки по команде прессостата компрессора?
Данные: АД 380в, Ток 6А, 2 полюса, частота 50-60Гц, 2890Об/мин.,мощность 3Квт
ПЧ: ESQ-230-2S-2.2K 2.2кВт 220В
При достижении 7 Бар нагрузка по току вырастает до 12А
iirreekk85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 21:09   #2
iirreekk85
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Инстукция
Вложения
Тип файла: pdf Instrukcija-ESQ-230-2022 (1).pdf (862.4 Кбайт, 18 просмотров)
iirreekk85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 05:25   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Не смущает, что двигатель компрессора 3 кВт 380 В, а ПЧ 2,2 кВт 220 В?
Попробуйте поиграться с подключением звезда/треугольник. Но вряд ли с таким ПЧ это поможет. Нужен ПЧ более мощный. К тому же поршневой компрессор дает мгновенную перегрузку по моменту, ПЧ это должен уметь переваривать.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 07:27   #4
iirreekk85
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

АД подключен треугольником,при старте на пустой ресивер нагрузка минимальная,нагрузка начинает расти с 4-5 Бар,при частоте 45Гц. справляется хорошо...Да и компрессор работает в режиме 2 минуты накачал,4-5 мин отдыхает
iirreekk85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 07:58   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Не смущает, что двигатель компрессора 3 кВт 380 В, а ПЧ 2,2 кВт 220 В?
Попробуйте поиграться с подключением звезда/треугольник. Но вряд ли с таким ПЧ это поможет. Нужен ПЧ более мощный. К тому же поршневой компрессор дает мгновенную перегрузку по моменту, ПЧ это должен уметь переваривать.
умного учить...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 08:37   #6
iirreekk85
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Не смущает, что двигатель компрессора 3 кВт 380 В, а ПЧ 2,2 кВт 220 В?
Попробуйте поиграться с подключением звезда/треугольник. Но вряд ли с таким ПЧ это поможет. Нужен ПЧ более мощный. К тому же поршневой компрессор дает мгновенную перегрузку по моменту, ПЧ это должен уметь переваривать.
Параметры АД по току:220в-9А/380-6А. При старте на частоте 50Гц ток потребления 5-5,5А.....При достижении давления в 7 Бар ток около 11А
iirreekk85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 18:54   #7
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от iirreekk85 Посмотреть сообщение
Всем доброго дня и с наступающим Новым Годом!!!
Помогите пожалуйста подружить частотный преобразователь и поршневой компрессор!
Задача: запуск компрессора на частоте 55-60Гц,далее при нагрузке,перейти на понижение частоты до 45Гц и добрать давление до 9 Бар (при 6-7 Бар при частоте 50Гц ПЧ уходит в защиту с сообщением низкое напряжение на входе)
Как реализовать например такую работу: запуск компрессора на частоте 60Гц 40 сек,далее работа на 45Гц до остановки по команде прессостата компрессора?
Данные: АД 380в, Ток 6А, 2 полюса, частота 50-60Гц, 2890Об/мин.,мощность 3Квт
ПЧ: ESQ-230-2S-2.2K 2.2кВт 220В
При достижении 7 Бар нагрузка по току вырастает до 12А
объясняю на пальцах
компрессор у вас 3кВт подключение звезда/треугольник с характеристиками 220-9А/380-6A, при номинальных характеристиках
у ПЧ выход 3х220 это означает что -компрессор нужно подключать звездой
-максимальный ток ПЧ 9,6А
-компресссор это тяжелая нагрузка это вам не вентилятор и насос, ПЧ подбирается всегда на 1 типоразмер больше, ввиду своей убогости
- вам нужен ПЧ как минимум ESQ-230-2S-4K для ваших целей у которого ток 16,5А
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 27.12.2022, 20:19   #8
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
компрессор у вас 3кВт подключение звезда/треугольник с характеристиками 220-9А/380-6A, при номинальных характеристиках
у ПЧ выход 3х220 это означает что -компрессор нужно подключать звездой
О как.


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2022, 21:43   #9
iirreekk85
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
объясняю на пальцах
компрессор у вас 3кВт подключение звезда/треугольник с характеристиками 220-9А/380-6A, при номинальных характеристиках
у ПЧ выход 3х220 это означает что -компрессор нужно подключать звездой
-максимальный ток ПЧ 9,6А
-компресссор это тяжелая нагрузка это вам не вентилятор и насос, ПЧ подбирается всегда на 1 типоразмер больше, ввиду своей убогости
- вам нужен ПЧ как минимум ESQ-230-2S-4K для ваших целей у которого ток 16,5А
Спасибо за отзывчивость!!!!Я хорошо понимаю что ПЧ слабоват!!!Понимая это,просто помогите реализовать мне настройку,ну или режим переключения частоты/скорости с привязками к входам/выходам.Буду очень благодарен


Добавлено через 10 минут


Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
объясняю на пальцах
компрессор у вас 3кВт подключение звезда/треугольник с характеристиками 220-9А/380-6A, при номинальных характеристиках
у ПЧ выход 3х220 это означает что -компрессор нужно подключать звездой
-максимальный ток ПЧ 9,6А
-компресссор это тяжелая нагрузка это вам не вентилятор и насос, ПЧ подбирается всегда на 1 типоразмер больше, ввиду своей убогости
- вам нужен ПЧ как минимум ESQ-230-2S-4K для ваших целей у которого ток 16,5А
В веду убогости именно этого ПЧ?
iirreekk85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 05:11   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от iirreekk85 Посмотреть сообщение
В веду убогости именно этого ПЧ?
Ввиду особенности нагрузки. Поршневой компрессор, как выше сказано, несколько отличается от вентилятора или насоса. У последних момент на валу, при постоянных оборотах, одинаков в течении оборота. У поршневого компрессора есть такт сжатия, когда момент повышается, таких тактов может быть несколько в течении оборота. ПЧ должен уметь переваривать такие пульсации момента. Проще всего увеличить мощность ПЧ, что бы он мог проглатывать такие пульсации не поперхнувшись. Или использовать ПЧ специально предназначенный для подобной нагрузки.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 12:08   #11
iirreekk85
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Ввиду особенности нагрузки. Поршневой компрессор, как выше сказано, несколько отличается от вентилятора или насоса. У последних момент на валу, при постоянных оборотах, одинаков в течении оборота. У поршневого компрессора есть такт сжатия, когда момент повышается, таких тактов может быть несколько в течении оборота. ПЧ должен уметь переваривать такие пульсации момента. Проще всего увеличить мощность ПЧ, что бы он мог проглатывать такие пульсации не поперхнувшись. Или использовать ПЧ специально предназначенный для подобной нагрузки.
Спасибо,с нагрузкой понятно.ПЧ поменять на более мощный пока нет возможности.Вопрос по настройке и привязке остается открытый!Помогите настроить,или ткните меня лицом в конкретные пункты настройки или варианты
iirreekk85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 12:16   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от iirreekk85 Посмотреть сообщение
Спасибо,с нагрузкой понятно.ПЧ поменять на более мощный пока нет возможности.Вопрос по настройке и привязке остается открытый!Помогите настроить,или ткните меня лицом в конкретные пункты настройки или варианты
- Здравствуйте, у меня ноги ампутированы по колено, я хочу станцевать па-де-де чёрного лебедя с балета Лебединое озеро

- Для этого вам нужны полноценные ноги, па-де-де без них не выполнить

- Спасибо, с ногами всё понятно, но отрастить их пока нет возможности. Вопрос по па-де-де остаётся открытый!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 12:29   #13
iirreekk85
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
- Здравствуйте, у меня ноги ампутированы по колено, я хочу станцевать па-де-де чёрного лебедя с балета Лебединое озеро

- Для этого вам нужны полноценные ноги, па-де-де без них не выполнить

- Спасибо, с ногами всё понятно, но отрастить их пока нет возможности. Вопрос по па-де-де остаётся открытый!

Ну хорошо!!!Давайте отбросим компрессор,и ставим вопрос по настройки!!!!
iirreekk85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 16:25   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от iirreekk85 Посмотреть сообщение
Давайте отбросим компрессор,и ставим вопрос по настройки!!!!
Может лучше отбросить частотник и оставить компрессор?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 18:51   #15
iirreekk85
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Может лучше отбросить частотник и оставить компрессор?
я бы с удовольствием !!! но нет у меня 380в.
iirreekk85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:37   #16
alex.vas
Senior Member
 
Аватара для alex.vas
 
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от iirreekk85 Посмотреть сообщение
я бы с удовольствием !!! но нет у меня 380в.
Дак у Вас еще и 380 нет? то есть заранее слабый частотник вы подключаете к 220 вольтам с него хотите получить 380в. не занимайтесь ерундой. По своему опыту скажу, что попадались мне двигателя по номиналу больше чем ПЧ, я просто ограничивал верхнюю частоту по току двигателя.
alex.vas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 22:20   #17
iirreekk85
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от alex.vas Посмотреть сообщение
Дак у Вас еще и 380 нет? то есть заранее слабый частотник вы подключаете к 220 вольтам с него хотите получить 380в. не занимайтесь ерундой. По своему опыту скажу, что попадались мне двигателя по номиналу больше чем ПЧ, я просто ограничивал верхнюю частоту по току двигателя.
было бы 380,нахер бы мне пч.


Добавлено через 11 минут


Желающих помочь тут не нашлось,всем спасибо.тему можно закрыть,обещали помочь на др.форуме.С наступающим
iirreekk85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 12:39   #18
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 208
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
О как.
ну пардон, треугольником конечно
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 04:55   #19
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 748
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от iirreekk85 Посмотреть сообщение
Желающих помочь тут не нашлось
На этом форуме редко дают рыбу. Стараются дать удочки. Рыба большей частью за деньги.
Цитата:
Давайте отбросим компрессор,и ставим вопрос по настройки!!!!
https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA170877/
Здесь исчерпывающая информация.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 09:10   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
На этом форуме редко дают рыбу. Стараются дать удочки. Рыба большей частью за деньги.
https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA170877/
Здесь исчерпывающая информация.
бесполезно, 146%


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2022, 19:24   #21
iirreekk85
Новичок
 
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 10
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: ПЧ+Компрессор

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
На этом форуме редко дают рыбу. Стараются дать удочки. Рыба большей частью за деньги.
https://www.se.com/ru/ru/faqs/FA170877/
Здесь исчерпывающая информация.
Спасибо,очень интересная тема по ссылке....Про удочку понял))))
iirreekk85 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024