4 приточки в одном ПЛК
Добрый день.
Не удается написать программу управления 4 приточками от одного контроллера(Матрикс 303070, mrl1000, mrl2100, mrl2200-2шт). Приточки с водяным теплоносителем. Стоит один общий датчик наружной температуры на 4 установки. Прошу помочь решить данную задачу Последний раз редактировалось Arsie, 22.12.2022 в 19:17 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
03.10.2022, 18:23 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
Что значит "помочь"?
__________________ RTFM |
03.10.2022, 18:42 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
Надо взять программу для одной приточки и размножить её.
Потом привязать входы и выходы контроллера. |
03.10.2022, 18:54 | #4 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 64
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
И нужно будет еще заморочиться с визуализацией всего этого дела на экране.
|
03.10.2022, 19:32 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
А на одну сделали? Выше по большому счету уже все разжевали. Визуализация в Смарте - экран выбора и четыре экрана FBD. Но если захочется диспетчеризации то это уже ручками. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
04.10.2022, 08:10 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 702
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
Я бы, еще на этапе проекта, задал вопрос - "Зачем?" Потому что, если что с контроллером, то минус вся вентиляция. В то же время, если каждая приточка на Pixel, то просто одна неисправная отключается до выяснения/устранения, а все остальные работают. И проблем с программированием при этом нет = программа получается за 2 минуты из Конструктора. И проект шкафа плюс/минус один на все четыре штуки. Проще ПНР, и вводить в работу вентиляцию можно по частям.
ПЛК, мне кажется, это идеология "один контроллер на одну установку". А уж если надо объединить установки в группу, то это должен быть отдельный контроллер, с другими характеристиками. Как раньше говорили - "ЭВМ верхнего уровня". (Я все чаще думаю, что советская терминология в данном вопросе более адекватно отражала реальность.) |
04.10.2022, 08:31 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
|
04.10.2022, 08:38 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
|
04.10.2022, 10:34 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
Справитесь свои вопросы забить в поисковик? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.10.2022, 13:07 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
__________________ Саня |
04.10.2022, 13:21 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
Да и не утверждаю что задача элементарна. Клаву точно надо выносить. Общие датчики тоже. Но как топорное решение... __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 04.10.2022 в 13:32 |
04.10.2022, 14:00 | #12 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
|
04.10.2022, 14:03 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
Но то что нужно на каждую установку иметь свой контроллер это на 100% правильно и надежнее. __________________ Саня |
04.10.2022, 14:23 | #14 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
https://forum.segnetics.com/showpost...4&postcount=20 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.10.2022, 14:39 | #15 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 64
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
Я бы порекомендовал бы взять 4 пикселя - на каждую установку свой.
Возможно, это будет даже экономически более выгодно, чем общая контроллерная база + затраты на рабочее время себя/программиста в Вашем случае. |
04.10.2022, 15:17 | #16 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
делаю все по вашей инструкции, но доп.меню не появляется
|
04.10.2022, 15:20 | #17 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
|
04.10.2022, 15:46 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
Поэтому нужно вручить шкаф "в руки" тому менеджеру, кто придумал этот великолепный план. Пусть оптимизирует свои затраты далее. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.10.2022, 15:56 | #19 |
Member
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Москва
Сообщения: 64
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
Если Вы задаете сейчас именно этот вопрос - лучше бросьте это дело или обратитесь к специалистам. Ну не решите с наскока эту задачу без должного опыта. ИМХО уже гораздо проще, если нет вариантов, перетряхнуть шкаф на 4 контроллера. ..del.. Последний раз редактировалось Ruslangsm, 04.10.2022 в 20:28 Причина: личку и заблочить можно) |
04.10.2022, 16:03 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
__________________ RTFM |
04.10.2022, 16:15 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
Все согласовано, утверждено, закуплено. И считается что дальше там и делать нечего. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
04.10.2022, 16:31 | #22 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
|
04.10.2022, 16:32 | #23 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.10.2022, 20:09 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
Бомбически. Давно такого не слышал. В 2008 году на обучении в Сименс нам так же объясняли. Считаете количество входов выходов на всех установках, подбираете модули расширения берете контроллер и пишете программу. Среду не помню, но там сразу чуть ли не скада сверху была.
Меня это сильно травмировало Ибо 1 контроллер 1 установка. Остальное от настоящих автоматчиков (лукавого) |
04.10.2022, 20:32 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: 4 приточки в одном ПЛК
плк за десятку кб, каждый мр за десятку, софт за 100 кб в год.
заработок на всем те самые 2% так-то в принципе почему нет. но я уже давно зарёкся экономить деньги заказчика. нужна работа - плати. нет - прощайте, и, пжалста, не звоните никогда. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
разные слейвы по ip:port в одном плк (нет решения) | LordN | SMLogix | 4 | 11.09.2022 21:17 |
Пример две приточки в одном контроллере | Neowise | Вопросы о программировании | 7 | 29.12.2021 16:03 |
Удалённая работа на ПЛК Segnetics с помощью VNC | Dara | Новости | 0 | 08.10.2020 10:01 |
Синхронизация времени Scada и ПЛК | Shurion | Вопросы о программировании | 25 | 09.12.2019 09:38 |