Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Тема для обсуждения скачивалки отчётов: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5074
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.03.2021, 18:49 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
примерно так: создаем основной фбд, набираем в него данные, задаем ему в конфигураторе размеры и т.д. затем по какой-то кнопке создается смарт-блок исторического тренда, блок вывода отчетов, блоки функциональной обработки и т.д. и т.п. ага? |
10.03.2021, 18:56 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Как это к загрузчику отчётов относится?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.03.2021, 19:14 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
у меня, например, не всегда получается сделать объединённые блоки при выполнении всех условий. |
11.03.2021, 16:41 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Кто-нибудь вообще попробовал или мы сделали никому не нужную работу?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2021, 18:17 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
честно говоря, походу зря. ведь никто в здравом уме не будет писать архивы в память контроллера, тем самым упарывая память, хоть там и много циклов, но все-же. явно нужен выбор источника архивов. тогда уже будет удобный инструмент.
стоп. или хистори можно писать на карту, а отчеты сохранять во внутреннюю память? и чтоб без танцев с бубном со стороны оператора. |
11.03.2021, 18:21 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Упороть память контроллера отчётами маловозможно даже упоровшись запрещёнными веществами __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.03.2021, 18:27 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
у меня уже есть несколько запросов на логи по параметрам в текстовом виде. в основном для разбора спорных аварийных ситуаций. вижу пока только один недостаток - невозможность просмотра и экспорта отчётов с внешних носителей. |
11.03.2021, 18:47 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Что куда можно сохранять - можно почитать в справке по истории) __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.03.2021, 19:10 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
хотя могабыть я чего-то не понимаю |
12.03.2021, 09:20 | #11 |
Member
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Очень нужная вещь. На выходных буду тестить
|
12.03.2021, 10:40 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
12.03.2021, 16:21 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Мммм!!! Какая замечательная штука!!
|
22.03.2021, 15:58 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 123
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
осталось понять как это прикручивать к своим проектам.. Последний раз редактировалось Arsie, 17.03.2022 в 16:49 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
02.04.2021, 16:28 | #15 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Хорошо работает! Сделал на SMH4. Спасибо qwerty128, два дня понять не мог, почему отчет не формируется или формируется за весь период. Оказывается, часовые пояса не совпадают. Уведомления очень нужны хотя бы для того, чтобы понять , где ты налажал. Еще желательно в блок History ввести имя-индентификатор, который бы появлялся в отчете. Когда с нескольких контроллеров сгрузишь отчеты, то надо их как-то различать друг от друга, а переменные от контроллера к контроллеру повторяются.
|
02.04.2021, 16:38 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
02.04.2021, 17:05 | #17 |
Новичок
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Это вгоняет в депрессию. Спасибо за понимание. |
02.04.2021, 17:40 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.04.2021, 15:42 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Добавлено через 1 минуту __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.06.2021, 15:10 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Обновил до 2.01, досадная ошибочка в работе минимальной версии.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.06.2021, 10:13 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Арсений, а можно пошаговую инструкцию, для нубов?
загрузил пример - все работает. В своем проекте прикрутил к блоку history переменные Mem - вкладки отчеты не обнаружил. p.s методом тыка сравнил настройки смконфига, добавил сайт- кажется заработало, но все равно хотелось бы более детальную инструкцию Не получается увидеть кнопки удалённого создания отчёта за произвольный интервал времени. Последний раз редактировалось andre, 23.06.2021 в 10:33 |
23.06.2021, 10:32 | #22 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.06.2021, 10:36 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
1. Не получается увидеть кнопки удалённого создания отчёта за произвольный интервал времени.
не объединяются блоки History, хотя условия соблюдены - одинаковые входные данные идут с одного источника ( мультиплексора) |
23.06.2021, 10:37 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.06.2021, 10:54 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
проект еще сырой
p.s после перезагрузки программы архивы объединились, но кнопок создания архива на сайте по прежнему не вижу |
23.06.2021, 11:18 | #26 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Как случилось, что у переменных такие названия стали? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.06.2021, 11:31 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
сперва копировал сами переменные из проекта - примера, потом переменные вставил из дерева, копировал их название.
изменение названия помогло, спасибо. |
23.06.2021, 11:37 | #28 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Добавили в инструкцию важность сохранения названия переменных, так было бы понятней? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.06.2021, 11:47 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 551
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
p.s это наверно не сюда, но .. если в отчете встречается числа попадающие под определение "дата" , например температура 22.5 то эксель упорно пишет в таблице "22 мая" (он точку не воспринимает в качестве запятой). Последующее переформатирование ячеек в числовой формат не помогает. с этим можно бороться? |
23.06.2021, 12:00 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение
Можно обойти так: открыть отчёт в блокноте и поиском и заменой заменить все точки на запятые. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |