По умолчанию Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Тема для обсуждения скачивалки отчётов: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5074


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 18:49   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тема для обсуждения скачивалки отчётов: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5074
Цитата:
На что нужно обратить внимание в примере. Для того, чтобы блоки History объединились, нужно обязательно выполнить следующие требования: входные данные для перьев и задание периода записи должны поступать из одних и тех же источников. Несоблюдение этого условия создаст два различающихся архива!
было бы неплохо иметь какой-то "автомат" для создания исторических трендов, отчетов и т.д. из "материнского" фбд-блока для исключения подобных ситуаций.

примерно так:
создаем основной фбд, набираем в него данные, задаем ему в конфигураторе размеры и т.д.
затем по какой-то кнопке создается смарт-блок исторического тренда, блок вывода отчетов, блоки функциональной обработки и т.д. и т.п.

ага?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 18:56   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Как это к загрузчику отчётов относится?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2021, 19:14   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Как это к загрузчику отчётов относится?
это к объединению блоков относится.
у меня, например, не всегда получается сделать объединённые блоки при выполнении всех условий.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 16:41   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Кто-нибудь вообще попробовал или мы сделали никому не нужную работу?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 18:17   #6
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

честно говоря, походу зря. ведь никто в здравом уме не будет писать архивы в память контроллера, тем самым упарывая память, хоть там и много циклов, но все-же. явно нужен выбор источника архивов. тогда уже будет удобный инструмент.
стоп. или хистори можно писать на карту, а отчеты сохранять во внутреннюю память? и чтоб без танцев с бубном со стороны оператора.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 18:21   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
честно говоря, походу зря. ведь никто в здравом уме не будет писать архивы в память контроллера, тем самым упарывая память, хоть там и много циклов, но все-же. явно нужен выбор источника архивов. тогда уже будет удобный инструмент.
Вы опять путаете архивы и отчёты?

Упороть память контроллера отчётами маловозможно даже упоровшись запрещёнными веществами


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 18:27   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кто-нибудь вообще попробовал или мы сделали никому не нужную работу?
пока не пробовал, но работа нужная, не переживайте.
у меня уже есть несколько запросов на логи по параметрам в текстовом виде. в основном для разбора спорных аварийных ситуаций.
вижу пока только один недостаток - невозможность просмотра и экспорта отчётов с внешних носителей.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 18:47   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
стоп. или хистори можно писать на карту, а отчеты сохранять во внутреннюю память? и чтоб без танцев с бубном со стороны оператора.
Вроде и вы интересовались, как скачать отчет с контроллера, вот один из способов. Эта тема открыта для обсуждений/предложений/критики. У вас есть, где нас тут поругать/предложить?


Что куда можно сохранять - можно почитать в справке по истории)

Цитата:
вижу пока только один недостаток - невозможность просмотра и экспорта отчётов с внешних носителей.
Нужно все тоже самое, но с внешних носителей?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2021, 19:10   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вроде и вы интересовались, как скачать отчет с контроллера, вот один из способов. Эта тема открыта для обсуждений/предложений/критики. У вас есть, где нас тут поругать/предложить?


Что куда можно сохранять - можно почитать в справке по истории)



Нужно все тоже самое, но с внешних носителей?
ну если я для хранения истории буду использовать внешние носители типа микросд карты, то и отчёты логично туда же сохранять.
хотя могабыть я чего-то не понимаю


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 09:20   #11
Svetovid
Member
 
Регистрация: Jan 2021
Сообщения: 85
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Очень нужная вещь. На выходных буду тестить
Svetovid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 10:40   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Svetovid Посмотреть сообщение
Очень нужная вещь. На выходных буду тестить
Не забудьте написать рецензию)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2021, 16:21   #13
Alexsis
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2013
Адрес: Краснодар
Сообщения: 187
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Мммм!!! Какая замечательная штука!!
Alexsis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 15:58   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тема для обсуждения скачивалки отчётов: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5074
загрузил в смш4, работает.

осталось понять как это прикручивать к своим проектам..


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось Arsie, 17.03.2022 в 16:49 Причина: Удалил вложения за ненужностью
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 16:28   #15
alkost
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Thumbs up Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Хорошо работает! Сделал на SMH4. Спасибо qwerty128, два дня понять не мог, почему отчет не формируется или формируется за весь период. Оказывается, часовые пояса не совпадают. Уведомления очень нужны хотя бы для того, чтобы понять , где ты налажал. Еще желательно в блок History ввести имя-индентификатор, который бы появлялся в отчете. Когда с нескольких контроллеров сгрузишь отчеты, то надо их как-то различать друг от друга, а переменные от контроллера к контроллеру повторяются.
alkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 16:38   #16
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от alkost Посмотреть сообщение
Хорошо работает! Сделал на SMH4. Спасибо qwerty128, два дня понять не мог, почему отчет не формируется или формируется за весь период. Оказывается, часовые пояса не совпадают. .
Да, насчет этого мы подумаем.

Цитата:
Уведомления очень нужны хотя бы для того, чтобы понять , где ты налажал.
О каких уведомлениях идет речь? Как вы себе это представляете?

Цитата:
Еще желательно в блок History ввести имя-индентификатор, который бы появлялся в отчете. Когда с нескольких контроллеров сгрузишь отчеты, то надо их как-то различать друг от друга, а переменные от контроллера к контроллеру повторяются.
Так вы же имя отчетов задаёте в блоке хистори, в чём тут проблема?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 17:05   #17
alkost
Новичок
 
Регистрация: Jan 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Так вы же имя отчетов задаёте в блоке хистори, в чём тут проблема?
Виноват, просмотрел. Был очарован удавшимся отчетом.
Цитата:
О каких уведомлениях идет речь? Как вы себе это представляете?
В частности, несовпадение времени, часовых поясов, выход за пределы допустимого периода, отсутствие данных в блоке хистори и т.д. Тяжело воспринимать пустой экран отчетов не понимая причины данного эффекта.
Это вгоняет в депрессию.
Спасибо за понимание.
alkost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2021, 17:40   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от alkost Посмотреть сообщение
Виноват, просмотрел. Был очарован удавшимся отчетом.

В частности, несовпадение времени, часовых поясов, выход за пределы допустимого периода, отсутствие данных в блоке хистори и т.д. Тяжело воспринимать пустой экран отчетов не понимая причины данного эффекта.
Это вгоняет в депрессию.
Спасибо за понимание.
Эту информацию невозможно получить на данном уровне работы программ.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2021, 15:42   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну если я для хранения истории буду использовать внешние носители типа микросд карты, то и отчёты логично туда же сохранять.
хотя могабыть я чего-то не понимаю
Теперь можно размещать отчёты где угодно


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от qwerty128 Посмотреть сообщение
Вроде бы разобрался.
В хроме не работало, т.к. были разные часовые пояса на контроллере и на ноуте. Соответственно, в переменные передавались значения времени, для которых не было записей в архиве.
Хорошо бы учесть этот момент
Хорошее замечание, добавили вывод локального времени контроллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2021, 15:10   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Обновил до 2.01, досадная ошибочка в работе минимальной версии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 10:13   #21
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Арсений, а можно пошаговую инструкцию, для нубов?
загрузил пример - все работает.
В своем проекте прикрутил к блоку history переменные Mem - вкладки отчеты не обнаружил.
p.s методом тыка сравнил настройки смконфига, добавил сайт- кажется заработало, но все равно хотелось бы более детальную инструкцию

Не получается увидеть кнопки удалённого создания отчёта за произвольный интервал времени.

Последний раз редактировалось andre, 23.06.2021 в 10:33
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 10:32   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
Арсений, а можно пошаговую инструкцию, для нубов?
загрузил пример - все работает.
В своем проекте прикрутил к блоку history переменные Mem - вкладки отчеты не обнаружил.
p.s методом тыка сравнил настройки смконфига, добавил сайт- кажется заработало, но все равно хотелось бы более детальную инструкцию
На чём конкретно вы споткнулись?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 10:36   #23
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

1. Не получается увидеть кнопки удалённого создания отчёта за произвольный интервал времени.

не объединяются блоки History, хотя условия соблюдены - одинаковые входные данные идут с одного источника ( мультиплексора)
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 10:37   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
1. Не получается увидеть кнопки удалённого создания отчёта за произвольный интервал времени.

не объединяются блоки History, хотя условия соблюдены - одинаковые входные данные идут с одного источника ( мультиплексора)
Проект?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 10:54   #25
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

проект еще сырой

p.s после перезагрузки программы архивы объединились, но кнопок создания архива на сайте по прежнему не вижу
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 11:18   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
проект еще сырой

p.s после перезагрузки программы архивы объединились, но кнопок создания архива на сайте по прежнему не вижу
У вас добавился суффикс "_1" к названиям переменных, удалите его и проверьте работу.

Как случилось, что у переменных такие названия стали?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 11:31   #27
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

сперва копировал сами переменные из проекта - примера, потом переменные вставил из дерева, копировал их название.

изменение названия помогло, спасибо.
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 11:37   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
сперва копировал сами переменные из проекта - примера, потом переменные вставил из дерева, копировал их название.

изменение названия помогло, спасибо.
А старые удалили, оставив те, что вытащили из дерева?

Добавили в инструкцию важность сохранения названия переменных, так было бы понятней?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 11:47   #29
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А старые удалили, оставив те, что вытащили из дерева?

Добавили в инструкцию важность сохранения названия переменных, так было бы понятней?
Нет, понятней было бы если в инструкцию добавили что нужно в смс конфиге в строке сайты добавить приложенный архив "отчеты"

p.s это наверно не сюда, но .. если в отчете встречается числа попадающие под определение "дата" , например температура 22.5 то эксель упорно пишет в таблице "22 мая" (он точку не воспринимает в качестве запятой). Последующее переформатирование ячеек в числовой формат не помогает. с этим можно бороться?
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2021, 12:00   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Удалённое скачивание отчётов SMHistory - обсуждение

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
p.s это наверно не сюда, но .. если в отчете встречается числа попадающие под определение "дата" , например температура 22.5 то эксель упорно пишет в таблице "22 мая" (он точку не воспринимает в качестве запятой). Последующее переформатирование ячеек в числовой формат не помогает. с этим можно бороться?
Это к экселю и его настройкам локализации.

Можно обойти так: открыть отчёт в блокноте и поиском и заменой заменить все точки на запятые.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024