|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.10.2017, 12:43 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2017
Адрес: Москва
Сообщения: 183
Благодарил(а): 21 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
две защиты рекуператора
Конструктором предусмотрены две защиты рекуператора от замерзания:
1) по температуре воздуха вытяжки после рекуператора 2) по датчику давления У нас есть датчик давления, но не аналоговый, а дискретный. Также у нас есть и датчик температуры воздуха вытяжки после рекуператора. Что делать? |
24.10.2017, 13:03 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: две защиты рекуператора
Цитата:
Датчики давления/температуры именно что защищают рекуператор, превентивно устраняя опасность обмерзания. Реле давления же просто констатирует факт, что рекуператор уже в шубе и проходимость вытяжки резко ухудшилась. Другими словами, используйте защиту по температуре, а реле давления положите на склад. Оно не пригодится в этой установке __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2018, 15:53 | #3 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: две защиты рекуператора
А если датчик температуры только канальный после калорифера, а на пластинчатом рекуператоре реле. И есть байпас с приводом.
Тогда алгоритм будет выглядеть примерно так: Сработало реле - рекуператор в шубе Привод закрывает приток рекуп. и снижает обороты ВП до 50% Вытяжка продолжает течь через рекуператор. После оттаивания, думаю минут 15 должно хватить, все возвращается назад. |
04.06.2018, 16:03 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: две защиты рекуператора
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.06.2018, 16:13 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: две защиты рекуператора
А калорифер для чего? Или есть установки только с рекуператором? Для этого и снижается приток, чтоб избежать "холодного удара" по калориферу.
Кстати, в макросе "Устр - АВент" входной параметр Uручное какие значения принимает? 1-0 или %? |
04.06.2018, 16:25 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: две защиты рекуператора
При отрицательном балансе вентиляции толку от него чуть больше, чем ноль. Особенно когда на улице -50.
0..1000, но подавать туда что-либо нет практического смысла. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.06.2018, 17:17 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: две защиты рекуператора
Ну при -50 за бортом без преднагрева в рекуператор лучше ничего не подавать.
А если в здании несколько приточек. Вряд ли кратковременный дисбаланс сильно скажется на температуре помещения. А вообще у пластинчатых рекуператоров достаточно ньюансов (расположение, направление потоков и тд). В некоторых случаях можно вообще не дождаться обледенения, лишь только немного инея в холодном углу. |
04.06.2018, 17:57 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: две защиты рекуператора
Цитата:
А так-то да, на складе и без увлажнения, рекуператору попросту влаги не хватит замёрзнуть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|