Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
Доброго дня! Возникла необходимость подключиться к системе удаленной диспетчеризации. В проект заложены Segnetics SMH 2G(i) и требуется подключение к диспетчерскому пункту на расстоянии примерно 50 метров. Кабель нет возможно проложить, GSM или GPRS модемы заказчик категорически отвергает. Решили остановиться на радиомодемах в безлицензионном диапазоне 433. Кто нибудь подключал их к Segnetics SMH 2G(i)? Можете посоветовать проверенные радиомодемы?
|
10.01.2017, 13:05 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
Вам нужен радиоудлинитель интерфейса. Типа icp SST-2450 или аналоги.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.01.2017, 13:11 | #3 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
То есть я покупаю 2 штуки вот таких
http://icp-das.ru/catalog/sst-2450 один цепляю к rs-485 сегнетика, другой к COM порту ПК, поднимаю скаду и нормально получаю данные с сегнетика? |
10.01.2017, 13:25 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
В теории - да, должно работать. Скорость поставите 9600 или 19200 (не больше).
Конкретно эти лично я не использовал. Использовал какую-то лютую китайщину, но там всё в одном здании было, из подвала на крышу передавали. Сильно снижает вероятность успешной и быстрой наладки нахождение рядом крупного военного объекта, который может поставлять широкий спектр радиопомех. Бывало, что в таких условиях (5км до военной базы) временами дальность связи вместо 5 километров по документам, снижалась до 30 метров прямой видимости. Если помещение с контроллером металлическое - желательно вынести антенну за заземлённый корпус. Если это ЖБ конструкция - то просто из шкафа будет достаточно. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.01.2017, 13:35 | #5 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
Вояк рядом нет, между двумя объектами одноколейка ЖД, поэтому не можем провод пробросить.
|
10.01.2017, 13:42 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
Цитата:
В этом случае контроллеры связаны будут через ethernet. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.01.2017, 13:46 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
Главное, чтобы эти точки вайфая не зависали навечно. Поэтому стоит взять сразу хорошие, чтобы потом не менять.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.01.2017, 13:55 | #8 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
|
10.01.2017, 14:25 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 745
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
Очень не советую связываться с этим диапазоном. Скорости пшиковые и качество никакое - деньги на ветер.
WiFi однозначно будет лучше. И если здания связаны электросетью возможен вариант стандарта HomePlug по электросети. |
10.01.2017, 14:36 | #10 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
icp работают 2.4ГГц. Почти никогда не бывает с ним проблем.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.01.2017, 14:50 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 745
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
Да я в курсе. Но зачем для 2Gi?
Тогда уж просится http://icp-das.ru/catalog/wf-2571 Хотя есть проще и существенно дешевле. |
10.01.2017, 14:51 | #12 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
Ну да, тоже годная штука.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
10.01.2017, 15:17 | #13 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
|
10.01.2017, 15:40 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 745
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
|
10.01.2017, 16:01 | #15 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
|
10.01.2017, 19:28 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 745
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
Цитата:
Дороговаты стали. Непонятно запрещение TCP. |
|
10.01.2017, 20:16 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
Ну не знаю. Два модема+антенны вместо одного SST-2450 - это дорого?
__________________ RTFM |
11.01.2017, 00:30 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 745
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
|
11.01.2017, 09:42 | #20 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
|
11.01.2017, 10:44 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 745
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
|
11.01.2017, 11:09 | #22 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
|
11.01.2017, 11:19 | #23 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
Потому что удлинитель rs-485 он не "воображаемый кабель" по воздуху бросает, а преобразовывает интерфейс в радио-интерфейс, и это уже не rs-485, это может быть что угодно. С другой стороны другой прибор уже снова преобразует радио обратно в 485. Так что получается, что если вы выносите за помещение радиоудлинитель - получится, типа диспетчерская связана кабелем с внешним миром.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
11.01.2017, 11:23 | #24 |
Новичок
Регистрация: Sep 2016
Сообщения: 28
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
С моей стороны я к двери диспетчерской подошел - на ней два проводка rs-485 болтаются. Что я уже к ним подключил - уже мое дело ). Запрет на WiFi и TCP/IP, мне кажется, от РЖД исходит, больно они в этих вопросах мутные.
|
11.01.2017, 11:47 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 745
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i)
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Спб_Продам Segnetics SMH 2010, 2Gi, модули МС | kkk-7777 | Барахолка | 2 | 10.11.2017 16:49 |
Спб_Продам Segnetics SMH 2010, 2Gi, модули МС | kkk-7777 | Барахолка | 0 | 20.06.2017 17:37 |
Проблемка "График реального времени" для 2Gi в версии 3.27 | ATS | SMArt | 2 | 02.02.2016 15:07 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |
ПО для SMH 2Gi | Semen | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 11.10.2012 18:49 |