http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=134255

Цитата:
Вопрос: ПЧ Данфосс FC-51. Управление аналоговым выходом через RS485.

В пункте 6-91 выбираю [20] - Аналоговый выход будет соответствовать значению задания, установленному на шине RS485.

В какой регистр записывать значение аналогового выхода?

В техподдержке ОВЕНа сказали в 6-94 (регистр 6939).
Не поверил им, но проверил. НЕ РАБОТАЕТ ВЫХОД АО (pin. 42)
решение 1
http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...post&p=1582634
Цитата:
6-91 выбираю [12] - Обратная связь (ОС мин-макс).

7-20 выбираю [11] - Местное задание шины

8-94 Обр. связь по шине 1 - Регулировка (регистр 8939)

-32768 - 0 мА АО 42
0 - 10 мА АО 42
32767 - 20 мА АО 42

Цепляешь на выход АО 42 резистор 500 Ом - получаешь выход АО 0-10В
применяется если не задействован встроенный ПИД или если занят регистр 50009

решение 2
http://forum.abok.ru/index.php?s=&sh...post&p=1590880
Цитата:
попробуйте писать в регистр

50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)

и еще, в 3-15, 3-16 надо записать нули, а в 3-17 записать 11, например.
если в 3-15 или в 3-16 записать 21, то аналоговый выход будет управляться с потенциометра панельки.
применяется если ПИД задействован, а регистр 50009 свободен


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума  
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:51.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024