|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.01.2019, 09:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Пиксель и трансформатор тока
Стоит задача измерять силу переменного тока пикселем с использованием трансформатора тока. Хватит ли фильтров на входе AI5 внутри пикселя для сглаживания пульсаций 50 Гц? Примерная схема подключения во вложении.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
19.01.2019, 11:40 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Пиксель и трансформатор тока
как минимум еще нужна емкость. произведение 1/RC д.б. меньше хотябы 10Гц, а лучше 5 или 0,5
|
20.01.2019, 06:32 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Пиксель и трансформатор тока
В пикселе на AI5 уже есть RC фильтр. Хватит ли его?
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
20.01.2019, 12:28 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Пиксель и трансформатор тока
думаю, нет. задача фильтра в пикселе совсем другая - слопать помехи помехующие сигналу, а не сглаживать выпрямленный ток..
|
21.01.2019, 06:41 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Пиксель и трансформатор тока
Может и так. Но хотелось бы услышать мнение производителя. А он держит паузу.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
22.01.2019, 00:55 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пиксель и трансформатор тока
Цитата:
Либо без тестов поставить фильтр после моста. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.01.2019, 01:14 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пиксель и трансформатор тока
Цитата:
|
|
22.01.2019, 23:39 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Пиксель и трансформатор тока
А сообщить емкость конденсатора С65 производитель может?
Цитата:
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
|
23.01.2019, 03:21 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пиксель и трансформатор тока
В модулях FMR мы провели специальное проектирование и их дискретные входы могут работать с 50/60 AC. Причём эту функциональность нужно включать отдельной "галочкой" при настройке.
Думаю, мне даже не нужно выяснять ёмкость конденсатора, чтобы дать чёткий ответ, что 50/60 Гц на дискретном входе Пикселя приведут к дребезгу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.04.2019, 03:56 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: Пиксель и трансформатор тока
Судя по стилистике автора, он является активным участникам социальных сетей. Там можно говорить о "напряжения токов". Большом или малом. На техническом форуме надо бы быть чуть точнее в определениях.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |