01.07.2016, 15:22 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 777
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Дисплей
Арсений писал я Вам в тех поддержку по поводу дисплеев контроллера, Вы просили отписаться тут.
Проблема существует больше года, где то на форуме я это писал но найти не смог. Вся проблема на фото. В добавлении могу добавить то что отправить в ремонт не представляется возможным т.к. в запасе только один. Также на контроллерах где пропадают знаки замечено то что если контроллер отключить и включить через некоторое время (сутки) с начала индикация в порядке, затем пропадает (видно на фото sn№266687, есть фото где все в порядке и где с проблемой, перегрева нет он демонтирован из шкафа). __________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:01 |
01.07.2016, 15:23 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 777
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
еще фото.
__________________ Саня Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:01 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
01.07.2016, 15:30 | #3 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Я уже всё Александру объяснил.
А с вами у меня проблема в том, что от вашего сервера приходит отказ принимать почту с моего адреса. Т.е. я не имею возможности вам отвечать по почте. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
03.07.2016, 01:47 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 777
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Цитата:
__________________ Саня |
|
04.07.2016, 03:41 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Присылать фото и серийники мне на почту. Бракованных дисплеев было не очень-то и много, чаще контроллеры перегревают сочетанием герметичного пластика + питанием по верхнему пределу.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.07.2016, 08:23 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Цитата:
Чего делать-то? Не использовать Pixel в пластике? (Мне нравится пластик.) Делать вентиляцию шкафа - будет не IP65, да и как её делать в пластиковом шкафу мне не понятно, если честно. Кто как с этим борется? Производителям хорошо - написали 55 градусов, да это и не мало понятно - в помещении такое маловероятно, но в шкафу. Сейчас делаю проект, и как раз на Pixel и как раз отопление и хотелось бы застраховаться ибо возможно я этих шкафов сделаю серию. |
|
04.07.2016, 12:03 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Цитата:
У меня есть объективные данные, что шкаф, на словах имеющий температуру 40С, по факту контроля термопарой имеет все 70С под контроллером и более 100С внутри контроллера. Пластик прекрасно скрывает этот факт. По поводу герметичности я уже рисовал картинку где-то. Защищайте вентиляционные отверстия наклееной крышечкой, по типу гидрозатвора. Вода не попадёт, а даже 90% влажность внутри разогретого шкафа упадут до допустимых для всех компонентов 70..75%. И повторю ещё раз про конкурентов, если вдруг появится мысль: у конкурентов чаще всего нет экрана и что там всё хреново вы просто не догадываетесь до момента выхода из строя. Мы тестили параллельно Пиксели и конкурентов в печке. Пиксель переигрывает всех в своей ценовой категории и всех ценой до 5 раз выше. ------------------ Советы следующие: 1) Размещать самые "дубовые" компоненты сверху шкафа. Тот же транс прекрасно работает и при 150С. Ну и пускай греет только сам себя. Контроллер же всегда нужно размещать в нижней половине 2) Не брать тесных шкафов. Законы физики обмануть нельзя. Хотите компактности - делайте принудительное охлаждение. Иначе берите такой шкаф, который через свои стенки сможет ассимилировать всё тепло, выделяемое внутренними компонентами 3) Питать Пиксель и иные компоненты как можно более правильным напряжением. Идеально - регулируемый блок питания постоянного тока. Включили шкаф, выставили на выходе чётко 24В или даже 24В - 5% и получили наименьшее тепловыделение от всего - и самого БП, и от контроллера, и от реле. Трансы китайские греются даже на холостом ходу до 90С, и выдают при недозагрузе до 30В переменки - несладко всем приходится Другими словами, инженерный подход к технике всегда исключает появление проблем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.07.2016, 13:31 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Я уже думал про такое питание, но проблема в том что многие привода регулирующих клапанов работают только от переменки 24В. У меня вопрос немного не в тему - а нет планов сделать Pixel с питанием от 220В? Если уж говорить про конкурентов , то контроллер с питанием от сети и трехпозиционный привод позволяют обойтись без блоков питания и трансформаторов вообще = экономия и надежность.
|
04.07.2016, 14:12 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.07.2016, 16:37 | #11 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
starmos, по мне, так лучше использовать привода с питанием 24VDC и управлением 0-10В.
|
05.07.2016, 07:00 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Цитата:
p.s. есть старенький ИТП, так в помещении парилка ибо нет даже вентиляции естественной, шкаф IP54 в металле пиксель внутри соответственно, на морде только лампочки, у пикселя абсолютно чернющий дисплей от перегрева, работает уже 8-й год в таком режиме и хоть бы хны, другой производитель на букву "о" зависал периодически или умирал в течении полугода при таких условиях. |
|
05.07.2016, 20:47 | #13 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
А нельзя просто плату дисплея купить?
__________________ RTFM |
06.07.2016, 13:26 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Отчего-ж нельзя, можно - WG12232E-YYH-NA - это точный тип.
Можно ещё и другие - WG12232E- (T,A,R,O,G,Y)любая(G,J,H,K,I,L)-NА. Различие будет в цвете подсветки, цвете символов и позитив-негатив символов. (надо моддинг - можно устроить ) Только надо будет припаять однорядный штыревой разъём, с шагом 2,54 мм, тип PLS 20, платы идут без неё. Тут есть. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. Последний раз редактировалось serg-el, 06.07.2016 в 13:38 |
06.07.2016, 23:09 | #15 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Так я про готовый спрашивал. Чем гонять по почте контроллер туда-сюда, просто купить у Segnetics плату?
__________________ RTFM |
06.07.2016, 23:52 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Так он готовый. Только разъём впаять.
Иль совсем рук нет? 😁 __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
07.07.2016, 10:19 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Не слушайте отрока, с контрастом намучаетесь
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2016, 13:31 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Разобрал другой Pixel 2511020 sn 275137.
Стоит другой дисплей - Vitek Display VG122324-GYY-X02 А контрастность подбирается делителем - R3 120 Ом на землю, и на R1 1100 Ом параллельно RK1 1100 Ом (не уверен насчет наименования RK1, расплывчатая маска) на +5V (2 нога дисплея). Подбором RK1 регулируется контрастность. В связи с этим, вопрос к Арсению. Есть статистика - какие имеют больше отказов? __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
07.07.2016, 14:33 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.07.2016, 18:56 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Так хотелось бы вас и услышать Можно купить?
__________________ RTFM |
07.07.2016, 19:50 | #21 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Напишите менеджерам по продаже. Они выставят счет.
Примерно полгода назад думал купить, но стоили они по 1500+ за штуку. Пожелание производителю - включить в прайс-лист дисплеи на замену, корпуса МС модулей и т.п. |
08.07.2016, 08:14 | #22 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 740
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Дисплей
Цитата:
Пожелание производителю - учесть пожелания пользователей |
|